Re: Warmwasser Durchlaufspeicher 21kw

Verfasst: Dienstag 19. September 2017, 23:58
von Elt-Onkel
Hallo,
Pokorny1977 hat geschrieben: Dienstag 19. September 2017, 09:11 Hallo Danke erstmal für die Info,

Für einen Durchlauferhitzer benötige ich doch nur 3 Phasen und Erde?
Wo soll der Nullleiter angeschlossen werden?
Also ein 5G6 dürfte preiswerter sein, als ein 4G6.
Zumindest ist es einfacher zu beschaffen.

Ich habe den blauen schon als Steuerung für ein Lastabwurf verwendet.

Es ist immer schön, irgend eine Reserve zu haben.

...

Re: Warmwasser Durchlaufspeicher 21kw

Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 21:26
von ego11
Zu einem Durchlauferhitzer werden in 99% der Fälle festverlegte Leitungen, also NYM oder NYY verleht, keine harmoniesierten Typen. Die hat jeder Elektriker in 4x6 preisgünstiger vorrätig.

Re: Warmwasser Durchlaufspeicher 21kw

Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 22:58
von Elt-Onkel
Hallo,

eben mal bei 'Stecker-Express' nachgesehen.

Also NYY kostet 28 Cents weniger als NYM bei 4G6.
(Da fragt man sich, warum das durablere Kabel billiger ist.)

Und 5G6 kostet tatsächlich 68 Cents der Meter mehr, als 4G6.

Wenn man unbedingt will, kann man also 68 Cents pro Meter sparen,
wenn man eine Ader weg lässt.
Nur ob das Zukunftssicher ist, steht auf einem anderen Blatt.


...

Re: Warmwasser Durchlaufspeicher 21kw

Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 23:03
von ego11
Bitte: Bei nicht harmoniesierten Typen gibt es kein "G" in der bezeichnung. Sonden entweder ein -J oder -O.

Zukunftsicher: Wie ich schon schrieb: Wer im Bad über der Badewanne z.B mal ne Unterverteilung errichten möchte, kann natürlich auch eine 5adrige Leitung dorthin legen. Dann aber bitte bis dahin die verbleibende Ader fachgerecht isolieren.

Re: Warmwasser Durchlaufspeicher 21kw

Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 23:21
von Elt-Onkel
Hallo,

na klar reden wir von 'J'.

Eine 'O' - Verkabelung im vorliegenden Fall schließe ich aus.

...