Umrichter formiert ?
Hallo zusammen,
ich habe bei EP diesen Beitrag gefunden.
https://www.elektropraktiker.de/nachric ... r-vor-ort/
Kondensator und Formierung höre ich zum ersten mal.
Betrifft das nur Umrichter? oder alle Kondensator die nicht an Spannung liegen.
Ich denke da an Leuchtstofflampen oder ein altes Messgerät im Schrank.
Heute sind doch in vielen Geräten Kondensatoren eingebaut.
ich habe bei EP diesen Beitrag gefunden.
https://www.elektropraktiker.de/nachric ... r-vor-ort/
Kondensator und Formierung höre ich zum ersten mal.
Betrifft das nur Umrichter? oder alle Kondensator die nicht an Spannung liegen.
Ich denke da an Leuchtstofflampen oder ein altes Messgerät im Schrank.
Heute sind doch in vielen Geräten Kondensatoren eingebaut.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 640
- Registriert: Sonntag 3. Oktober 2004, 05:05
- Kontaktdaten:
Ich auch.SPS hat geschrieben:Kondensator und Formierung höre ich zum ersten mal.
Es ging um Elkos. Das Elkos ihre Kapazität verlieren ist nicht neu. Kann mir aber nicht vorstellen das man im eingelötetem Zustand da eine Spannung anlegen sollte… Und wenn ich entlöten muss kann ich auch direkt den Elko tauschen.SPS hat geschrieben:Betrifft das nur Umrichter? oder alle Kondensator die nicht an Spannung liegen.
Ich denke da an Leuchtstofflampen oder ein altes Messgerät im Schrank.
Lutz
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
ein paar Angaben um Angst zu schüren, dann eine Lösung anbieten..
Werbung halt..
Die "Fachzeitschriften" sind schon länger vom Informations- zum Werbe-Träger mutiert..
OW
ein paar Angaben um Angst zu schüren, dann eine Lösung anbieten..
Werbung halt..
Die "Fachzeitschriften" sind schon länger vom Informations- zum Werbe-Träger mutiert..
OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 724
- Registriert: Freitag 14. Januar 2011, 14:55
Betrifft nur Aluelkos. Wenn die Jahrzehnte ungeladen rumliegen, baut sich beim ersten Einschalten die Isolationsschicht nicht gleichmäßig auf. Macht evt. kabum.
230V Umrichter einfach über ein Glühobst (so man noch so verbotenes rumliegen hat) in Serie anschalten. Drehstromumrichter ähnlich entweder mit Regeltrafo langsam hochdrehen oder wenn ein DC Anschluß vorhanden ist, den langsam hochfahren. Geht auch über Glühobst, notfalls zwei gleiche in Serie für die 400V. Ist bei alten Rundfunkempfängersammlern Stand der Technik.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
230V Umrichter einfach über ein Glühobst (so man noch so verbotenes rumliegen hat) in Serie anschalten. Drehstromumrichter ähnlich entweder mit Regeltrafo langsam hochdrehen oder wenn ein DC Anschluß vorhanden ist, den langsam hochfahren. Geht auch über Glühobst, notfalls zwei gleiche in Serie für die 400V. Ist bei alten Rundfunkempfängersammlern Stand der Technik.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Steht bei dem betreffen Artikel ja sogar in gaaaanz klein darüber - das unscheinbare Wörtchen "Anzeige" welches den offensichtlich redaktionellen Beitrag ganz klar als Werbung kennzeichnet....Oberwelle hat geschrieben: Werbung halt..
Klar, das kann passieren, es kann theoretisch Kondesatoren schädigen, es kann theoretisch Kondensatoren auch wegen der abgebauten Isolationsschicht auch zerreißen.
Wenn das wirklich ein so großes Problem wäre dann würden die Umrichterhersteller entsprechende Warnungen herausgeben oder die Umrichter so aufbauen das es einen "Formatierungsmodus" für die Erstinbetriebnahme gibt....
Ich habe in meiner Laufbahn schon zig Umrichter getauscht wo die Ersatzteile jahrelang vorher eingelagert waren....ging so gut wie immer gut
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Die "Anzeige" steht über dem bunten Werbebanner, der über dem Artikel steht. Damit ist aber wohl der Werbebanner gemeint, nicht der WerbeartikelSPS hat geschrieben:hallo,
ich habe das schon 10 mal gelesen, finde den Hinweis "Anzeige" nicht
Wir bekommen immer mehr bunte "Fach-Zeitschriften" die nur noch Artikel von Mitarbeitern aus "Fach-" Unternehmen haben.
Ist leicht informativ, aber nicht immer wirklich ernst zu nehmen..
Leider mutiert die VDE genau so in die Richtung.
OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 640
- Registriert: Sonntag 3. Oktober 2004, 05:05
- Kontaktdaten:
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18