bigtobi82
Null-Leiter
Beiträge: 16
Registriert: Sonntag 3. April 2011, 17:16

CEE Adapter 63A auf 32A

Beitrag von bigtobi82 »

Hallo,
Ich habe da folgende Frage:

Naja zum ersten weiß ich das CEE Adapter von Größeren auf kleineren Nennstrom nicht zulässig sind, die frage hierzu lautet nun eigentlich, ob es immer noch unzulässig ist, wenn man sowas kaufen kann mit einem Hinweis das die 63A Entnahmestelle vorher mit max 32A abgesichert werden muss?
Benutzeravatar
kabelmafia
Beiträge: 7503
Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
Kontaktdaten:

Beitrag von kabelmafia »

Moin,

kreative Idee. Nun ist ein CEE 63 für den Gebrauch durch Laien bestimmt. Wie soll ein Laie eine Absicherung beurteilen und ggf. Schutzeinrichtungen anders auswählen?
Die Fehlanwendung ist vorhersehbar.
Warum soll es keine Sicherung im Adapter sein?
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
bigtobi82
Null-Leiter
Beiträge: 16
Registriert: Sonntag 3. April 2011, 17:16

Beitrag von bigtobi82 »

Es ist doch aber auch so das ein Laie genauso gut zb neozed Einsätze tauschen könnte.

Mir geht's quasi eigentlich nur darum ob das da ok sein würde, Oder eben nicht.

Der Anwender muss doch quasi über die Einschränkung informiert werden, ob er sich dran hält, weiß natürlich niemand.
Benutzeravatar
kabelmafia
Beiträge: 7503
Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
Kontaktdaten:

Beitrag von kabelmafia »

Moin,

bei der Gestaltung von Elektroprodukten (und sehr viel anderem) ist zum Erreichen von Schutzzielen immer eine Rangfolge einzuhalten:
Technische Schutzmaßnahmen vor
Organisatorischen Schutzmaßnahmen vor
Persönlichen Schutzmaßnahmen

Die Kennzeichnung des Adapters und der Hinweis auf die zu tauschenden Sicherungen sind eine organisatorische Maßnahme.
Eine Sicherung im Adapter ist eine technische Maßnahme. Also ist die technische Maßnahme vorzuziehen.

In wenigen Fällen (z.b. wenn es um Prüfadapter für befähigte Personen geht) sind die von dir beschriebenen Adapter zulässig.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
bigtobi82
Null-Leiter
Beiträge: 16
Registriert: Sonntag 3. April 2011, 17:16

Beitrag von bigtobi82 »

Ok,
Aber angenommen ein Kunde erwirbt so einen Adapter für den normalgebrauch, dieser kennt sich nun mit der Materie aus.
Was kann mir als Verkäufer passieren? (ohne Schadenfall)
Könnte mir jetzt jemand auf gut deutschen die karre fahren?
Benutzeravatar
Snippy30
Null-Leiter
Beiträge: 251
Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49

Beitrag von Snippy30 »

Als Hersteller darfst du nur Waren in der EU mit Konformitätskennzeichnung verkaufen (CE-Kennzeichnung). Damit verpflichtest du Dich, dass du dich unter anderem an die Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) des Europäischen Parlamentes hältst.
Diese Richtlinie dient "Zitat Wikipedia" dem Zweck, ein hohes Schutzniveau von elektrischen Geräten bezüglich Gesundheit und Sicherheit von Menschen, Haus- und Nutztieren und Gütern zu gewährleisten und das Funktionieren des europäischen Binnenmarktes zu garantieren.

Wenn nun wegen deines von dir verkauften Adapters ein Brand entsteht oder sogar Menschen verletzt oder sogar ums Leben kommen, möchte ich nicht wissen, wie da ein Richter entscheidet.
Gott sprach: "Es werde Licht!", doch Petrus fand den Schalter nicht. Als er ihn dann endlich fand, war die Lampe durchgebrannt. Und die Moral von der Geschicht? Kaufe niemals Siemens-Licht.
Benutzeravatar
kabelmafia
Beiträge: 7503
Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
Kontaktdaten:

Beitrag von kabelmafia »

Moin,

selbst ohne dass was passiert sind u.U. bis zu 100000 € als Ordnungswidrigkeit fällig. Allerdings sind die Verfahren äußerst bürokratisch (EU-Recht) und langwierig. Hat man die Marktaufsicht erstmal am Hals ist das unabhängig vom Ausgang des Aktes durchaus ein alltagsfüllendes Programm.
Du als Inverkehrbringer bis ja in der EU ansässig und voll haftbar im Sinne des ProSG.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Benutzeravatar
didy
Null-Leiter
Beiträge: 1433
Registriert: Donnerstag 14. April 2005, 16:30
Kontaktdaten:

Beitrag von didy »

bigtobi82 hat geschrieben:Es ist doch aber auch so das ein Laie genauso gut zb neozed Einsätze tauschen könnte.
Wenn die Steckdose aber nicht per NeoZED sondern per Leitungsschutzschalter abgesichert ist, geht das schon nicht mehr.
Etrick
Null-Leiter
Beiträge: 1153
Registriert: Freitag 3. August 2007, 21:53

Beitrag von Etrick »

Dieser Adapter darf nicht in den freien Markt kommen:

Geräte, die bei vorhersehbarer Falschanwendung (ist hier der Fall) gefährlich sind, dürfen nicht angeboten werden. Wie schon geschrieben: welcher Laie kontrolliert (und wechselt -ohoh) Sicherungen vor Nutzung eines solchen Adapters?

Gruß
chris11
Null-Leiter
Beiträge: 724
Registriert: Freitag 14. Januar 2011, 14:55

Beitrag von chris11 »