Problem mit Schalter von Hobelmaschine...Breter-Brecherschuh
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 109
- Registriert: Sonntag 6. November 2011, 09:22
- Wohnort: Niederbayern
Problem mit Schalter von Hobelmaschine...Breter-Brecherschuh
Hallo zusammen
Ich sollte bei einer Hobelmaschine die Schalter tauschen.
Diese sind von Brecherschuh Breter.
Schalter:
Sprecherschuh Breter" vom Typ LE 2-20 bzw. LE 2-16
Das Typenschild vom Motor vom Schalter "LE-2-16" hier verlinkt, weil so
wirklich erkennen lässt es sich nicht ob Dahlander oder Stern-Dreieck.
(Ich vermute Dahlander).
Der Motor hat zwei verschiedene Geschwindigkeiten- das ist klar und man kann die Drehrichtung ändern mit dem Schalter. Das wird auch
wieder benötigt.
http://stempsy-oldtimer.blogspot.de/201 ... chine.html
Wirklich an Hand vom Typenschild lässt sich der genaue Motortyp nicht erkennen,oder?
Wäre schön, wenn mir jemand konkret helfen könnte ob bzw. wo es diese Schalter gibt bzw. wenn nicht mehr gibt, welchen gleichwerten Schalter ich einbauen kann.
Herzlichen Dank
Stefan
Ich sollte bei einer Hobelmaschine die Schalter tauschen.
Diese sind von Brecherschuh Breter.
Schalter:
Sprecherschuh Breter" vom Typ LE 2-20 bzw. LE 2-16
Das Typenschild vom Motor vom Schalter "LE-2-16" hier verlinkt, weil so
wirklich erkennen lässt es sich nicht ob Dahlander oder Stern-Dreieck.
(Ich vermute Dahlander).
Der Motor hat zwei verschiedene Geschwindigkeiten- das ist klar und man kann die Drehrichtung ändern mit dem Schalter. Das wird auch
wieder benötigt.
http://stempsy-oldtimer.blogspot.de/201 ... chine.html
Wirklich an Hand vom Typenschild lässt sich der genaue Motortyp nicht erkennen,oder?
Wäre schön, wenn mir jemand konkret helfen könnte ob bzw. wo es diese Schalter gibt bzw. wenn nicht mehr gibt, welchen gleichwerten Schalter ich einbauen kann.
Herzlichen Dank
Stefan
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1563
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
Hallihallo,
es wäre schön, wenn Du die Bilder hier, in der Steckdose, hochladen würdest, so sind sie auch später noch dem Thema zuzuordnen.
Leider kann ich das Typenschild auf dem Bild nicht richtig erkennen, daher wäre es schön, wenn Du ein anderes Bild wählen würdest und es auch drehen würdest.
Viele Grüße
langer
es wäre schön, wenn Du die Bilder hier, in der Steckdose, hochladen würdest, so sind sie auch später noch dem Thema zuzuordnen.
Leider kann ich das Typenschild auf dem Bild nicht richtig erkennen, daher wäre es schön, wenn Du ein anderes Bild wählen würdest und es auch drehen würdest.
Viele Grüße
langer
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 109
- Registriert: Sonntag 6. November 2011, 09:22
- Wohnort: Niederbayern
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Freitag 17. Juni 2005, 18:17
- Kontaktdaten:
Hallo Stefan,
schon mal hier nachgeschaut:
Schalter:
http://www.sprecherschuh.com/ecatalog/index.html
Motor:
http://www.sogaenergyteam.com/catalogues/
Thomas
schon mal hier nachgeschaut:
Schalter:
http://www.sprecherschuh.com/ecatalog/index.html
Motor:
http://www.sogaenergyteam.com/catalogues/
Thomas
-
- Beiträge: 168
- Registriert: Dienstag 6. Januar 2015, 19:52
- Wohnort: Schleswig-Holstein
Moin,
der Motor ist polumschaltbar 2/4-polig, auf dem Typenschild ist aber nicht zu erkennen, ob mit getrennten Wicklungen oder mit Dahlanderschaltung.
Stern-Dreieck-Schaltung kann es nicht sein.
Bei einem Motor mit Dahlanderschaltung hast Du zwischen allen 6 Klemmen Durchgang, bei getrennten Wicklungen nur zwischen U-V-W und X-Y-Z.
Hast Du auch ein Bild vom Schalterfrontschild ?
Gruß
Dirk
der Motor ist polumschaltbar 2/4-polig, auf dem Typenschild ist aber nicht zu erkennen, ob mit getrennten Wicklungen oder mit Dahlanderschaltung.
Stern-Dreieck-Schaltung kann es nicht sein.
Bei einem Motor mit Dahlanderschaltung hast Du zwischen allen 6 Klemmen Durchgang, bei getrennten Wicklungen nur zwischen U-V-W und X-Y-Z.
Hast Du auch ein Bild vom Schalterfrontschild ?
Gruß
Dirk
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2013
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
- Klein-Eli
- Null-Leiter
- Beiträge: 442
- Registriert: Donnerstag 15. November 2012, 14:09
- Wohnort: bei Ulm
Könnte, wie Dirk sagt, auch getrennte Wicklungen haben.Trumbaschl hat geschrieben:Mit nur 6 herausgeführten Wicklungsenden kann das doch eigentlich nur Dahlander sein, oder liege ich da komplett falsch? Elektrische Maschinen waren nie mein Spezialgebiet, insofern bin ich da nicht 100% sattelfest.
Schöne Grüße
Klein-Eli
Klein-Eli
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 109
- Registriert: Sonntag 6. November 2011, 09:22
- Wohnort: Niederbayern
Hallo
Besten Dank
So ganz find ich mich auf der Herstellerseite nicht zurecht vom Schalterhersteller.
Beim messen:
Wenn ich direkt am Motorklemmbrett messe:
Wo "darf" ich überall Durchgang haben bzw. zwischen welchen Klemmen sollte ich messen und welches "Ergebnis" haben?
Bild von der Front liefere ich nach.
schönen Abend
Stefan
Besten Dank
So ganz find ich mich auf der Herstellerseite nicht zurecht vom Schalterhersteller.
Beim messen:
Wenn ich direkt am Motorklemmbrett messe:
Wo "darf" ich überall Durchgang haben bzw. zwischen welchen Klemmen sollte ich messen und welches "Ergebnis" haben?
Bild von der Front liefere ich nach.
schönen Abend
Stefan
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 153
- Registriert: Mittwoch 1. April 2015, 07:30
- Wohnort: südliches Ruhrgebiet
Möglicherweise verdeckst du mit deinem Daumen des Rätsels Lösung (viertes Bild).Mann1979_2 hat geschrieben:So ganz find ich mich auf der Herstellerseite nicht zurecht vom Schalterhersteller.
Dort ist eine Zahl, die mit ..291 endet. Das ist wahrscheinlich die Nummer des "circuit diagram" laut Katalog von Sprecher+Schuh.
Im aktuellen Katalog ist aber kein Schalter mit 24 Klemmen und diesen Ziffern zu finden, wahrscheinlich aus dem Programm genommen.
Wenn du zwei Geschwindigkeiten in beiden Drehrichtungen brauchst,
müsste der Schalter 5 Positionen haben, also etwa 2-1-0-1-2.
Ist das so ?
Hier eine mögliche Alternative, falls bei Sprecher+Schuh nicht mehr lieferbar.
Bei der Dahlander-Schaltung kannst du von jedem Anschluss zu jedem anderen "Durchgang messen" (einige Ohm sind es schon).Mann1979_2 hat geschrieben: Wo "darf" ich überall Durchgang haben bzw. zwischen welchen Klemmen sollte ich messen und welches "Ergebnis" haben?
Schau hier das Schaltbild, dann ist es klar.
Gruß
melange
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1563
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts