Produktwarnung/Rückruf Hager Automaten
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Produktwarnung/Rückruf Hager Automaten
Hager hat einige 10 kA-Automaten wegen Produktfehler zurückgerufen.
Steht momentan offenbar nur im Sonepar-Shop auf der Info-Seite, beiliegende Tabelle kann man runterladen.
Steht momentan offenbar nur im Sonepar-Shop auf der Info-Seite, beiliegende Tabelle kann man runterladen.
- Dateianhänge
-
- p2_hager_artikelliste_marktruckruf_10_ka.pdf
- (15.01 KiB) 796-mal heruntergeladen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 179
- Registriert: Montag 10. Juli 2006, 00:58
- Wohnort: München
wie gewünscht
- Dateianhänge
-
- p2_hager_artikelliste_marktruckruf_10_ka.pdf
- (16.87 KiB) 485-mal heruntergeladen
Die Naturwissenschaft braucht der Mensch zum Erkennen, den Glauben zum Handeln.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 724
- Registriert: Freitag 14. Januar 2011, 14:55
Wenn Hager das nicht weiter eingrenzt, beträfe das so gut wie deren gesamtes 10kA LSS Programm. Wäre schön wenn es weitere Informationen dazu gibt. In den wenigsten Fällen hat man echte Kurzschlußströme über 6kA.
Das riecht nach einer Menge Arbeit im Industriebereich wo oft 10kA als Standard eingesetzt wird.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Das riecht nach einer Menge Arbeit im Industriebereich wo oft 10kA als Standard eingesetzt wird.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Betroffene Geräte
Moinsen,
Ich habe gerade mal bei Hager angerufen:
betroffen sind die Produktionsdaten: 07. Juli - 23. Sep. 2016.
Auf den Geräten ist eine GE-Nummer aufgedruckt.
Wenn man von oben, nicht vorne, draufschaut, ist die dort beim VDE-Zeichen.
Aufbau: GE - Kalenderwoche - Jahr
Ihr sucht also die Nummern:
GE2716 - GE3816
Solltet Ihr betroffen sein, kontaktiert bitte Hager:
06842 / 945 96 96
Ocho
Ich habe gerade mal bei Hager angerufen:
betroffen sind die Produktionsdaten: 07. Juli - 23. Sep. 2016.
Auf den Geräten ist eine GE-Nummer aufgedruckt.
Wenn man von oben, nicht vorne, draufschaut, ist die dort beim VDE-Zeichen.
Aufbau: GE - Kalenderwoche - Jahr
Ihr sucht also die Nummern:
GE2716 - GE3816
Solltet Ihr betroffen sein, kontaktiert bitte Hager:
06842 / 945 96 96
Ocho
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1
- Registriert: Mittwoch 12. Oktober 2016, 16:45
Liebe Elektriker-Kollegen, weitere Informationen zu unserem Rückruf findet ihr unter https://www.hager.de/unternehmen/rueckr ... 923946.htm. Entschuldigt die Unannehmlichkeiten. Viele Grüße Sascha vom Team Rückruf.
- NZ-Tafel
- Null-Leiter
- Beiträge: 437
- Registriert: Samstag 6. Februar 2016, 19:38
Leider hat sich durch diese Aktion Hager, nach ABB bei mir völlig disqualifiziert. Solche Rückrufe haben für mich immer einen bitteren Nachgeschmack. Für mich ist so etwas die Folge von "wir reduzieren die Kosten der Herstellung auf ein Minimum, bis ans Limit".
Nur was kann man noch nehmen? Moeller ist an Eaton verkauft worden, die Gehäuse bleichen in der Sonne und im Halbschatten sehr sehr schnell aus, 40A FI-Schutzschalter darf man nur mit 25A vorsichern....
Welche Marken verwendet ihr? Wie sind eure Erfahrungen?
Nur was kann man noch nehmen? Moeller ist an Eaton verkauft worden, die Gehäuse bleichen in der Sonne und im Halbschatten sehr sehr schnell aus, 40A FI-Schutzschalter darf man nur mit 25A vorsichern....
Welche Marken verwendet ihr? Wie sind eure Erfahrungen?
-
- Beiträge: 168
- Registriert: Dienstag 6. Januar 2015, 19:52
- Wohnort: Schleswig-Holstein