Seite 1 von 4
PEN Anschluß
Verfasst: Mittwoch 29. Januar 2014, 07:48
von Fanguro
Hallo,
Ich habe folgendes Problem. Der TÜV hat folgende Verdrahtung bemängelt
"Der PEN-Leiter der Zuleitung ist an der N-Schiene und nicht an der PEN-/PE-Leiterschiene angeschlossen"
Im Anhang findet Ihr ein Bild der aktuellen Verdrahtung. (Entspricht auch in etwa der Anordnung der Kupferleiterschienen sowie der Kabel)
http://www.pic-upload.de/view-22099444/ ... 8.jpg.html
Mein Problem ist, das ich den PE der Zuleitung nicht mehr hoch auf die PE-Leiterschiene bekomme (zu kurz). Reicht es aus wenn ich hier eine Brücke zwischen der PE & N Leiterschiene mache?
Verfasst: Mittwoch 29. Januar 2014, 11:10
von langer
Hallo Fanguro,
nein, das reicht nicht, denn der PEN hat eine Schutzfunktion, genau wie der PE, und MUSS auf die PE- Schiene aufgelegt werden.
Wenn die Brücke zwischen N und PE unterbrochen wird, ist die Schutzfunktion nicht mehr gegeben.
Viele Grüße
langer
Verfasst: Mittwoch 29. Januar 2014, 11:29
von -Claus-
Dann beschrifte doch die N-Schiene ordnungsgemäß als PE(N)-Schiene.
Verfasst: Mittwoch 29. Januar 2014, 13:24
von dwarslöper
Moin Fanguro.
Ich hab erstmal die Skizze hochgeladen, das ewige hinundher klicken ist unschön.
Grundsätzlich erstmal die Frage, welches Netz hast du, TN oder TT?
In deiner Skizze sind ein paar Ungereimtheiten.
Wenn es ein TT ist, dann ist die bezeichnung "PE" in deiner Zuleitung falsch, das muss ein "N" sein. Ist es ein TN dann muss es "PEN" heißen.
Wenn es ein TN-C-Netz ist, beschrifte es um. Mach die untere Schiene zur PEN-Schiene und gehe von da zur PE- und N-Schiene.
Verfasst: Mittwoch 29. Januar 2014, 19:30
von Olaf S-H
Moin Fanguro,
bitte kläre ab, wo sich N, PE und PEN befinden. Deine Beschreibung ist in sich widersprüchlich.
Weiterhin ist die Netzform interessant.
Gruß Olaf
Verfasst: Donnerstag 30. Januar 2014, 00:27
von AC DC Master
und wenn der PEN zu kurz ist, mußte ihn halt verlängern. und einfach so die Beschriftung ändern kann nichts bringen. da ja der mann vom VNB die anlage schon gesehen hat. wäre ja auch zu komisch das einfach mal zu umbezeichnen, da spätestens auf den schienenhalter die jeweiligen adern bezeichnet werden in der kunststoffprägung.
Verfasst: Donnerstag 30. Januar 2014, 09:36
von Fanguro
Hi,
schon einmal vielen Dank für eure Antworten. Naja, das die Zeichnung nicht stimmig ist, liegt daran, das die Verdrahtung nicht stimmig ist
So ist nunmal der momentane IST-Zustand.
Ich habe ein TN-C-S Netz. (Bis zum Verteiler ist es TN-C)
@-Claus-
wenn ich die untere N-Schiene nur umbenenne, dann habe ich jedoch noch keine Verbindung zur Erdungsschiene. Hier müsste ich dann von der PEN zur PE eine Brücke setzten (so wie ich es anfangs geschildert hatte)
Verfasst: Donnerstag 30. Januar 2014, 18:30
von Starkstromer
Der ankommende Leiter ist bei einem TN-C-Netz auf jeden Fall ein PEN-Leiter, außer der separat verlegte Leiter neben der gezeichneten Leitung L1 ist ein PE-Leiter mit Verbindung zum PEN in der Hauptverteilung.
Dann hast Du aber kein TN-C-Netz sondern ein TN-C-S-Netz. Dazu muss der separate PE-Leiter richtig ausgelegt sein.
Wenn Du ein TN-C-Netz hast kannst Du die erste Schiene unter den gezeichneten Phasen als PEN-Schiene machen und von dort jeweils eine Brücke zur PE- und zur N-Schiene.
Die Verbindung zum Hauptpotentialausgleich wird dann an der PE-Schiene angeschlossen.
Gruß
Verfasst: Freitag 31. Januar 2014, 07:49
von dwarslöper
Moin.
Hier mal ´n Lösungsansatz.
Vielleicht hilft´s bei der Lösung deines Problems.
Gruß
dwarslöper
Verfasst: Montag 3. Februar 2014, 09:50
von Fanguro
Super vielen dank! genau das ist die Lösung!