PEN Anschluß

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Carsten.B
Null-Leiter
Beiträge: 40
Registriert: Donnerstag 11. August 2011, 11:49
Wohnort: Magdeburg

Beitrag von Carsten.B »

Hallo,

Grundsätzlich hat der Kollege mir den drei Buchstaben recht.
Bei PEN wirgt die Schutzfunktion höher als die Funktion als Neutralleiter. Darum wird er am PE angeschlossen, der dann wieder zum PEN wird.
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1302
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Re: PEN Anschluß

Beitrag von Funker »

Auf Grund aktueller Diskussion zu dem alten ca. 90 Jahre alten Thema bin ich auf diese Diskussion gestoßen und muß leider Carsten B. widersprechend.
Grundsätzlich hat der Kollege mir den drei Buchstaben recht.
Bei PEN wirgt die Schutzfunktion höher als die Funktion als Neutralleiter. Darum wird er am PE angeschlossen, der dann wieder zum PEN wird
Der Kollege von einer Firma mit den drei Buchstaben kannte offensichtlich zum damaligen Zeitpunkt ( 2014 ) die aktuelle VDE 0100 - 540 : 2012 - 08 ebensowenig, wie damals aktuelle Literatur in Fachzeitschriften und hatte wahrscheinlich Elektrotechnik Lehrer, die Ihm da Denken und den Blick in die Praxis, z.B. Diskussion in der Steckdose 2012 verboten haben.

viewtopic.php?t=11111

siehe auch

http://www.verpennte-installation.de/Plakat%202015.pdf

oder die Hensel E-Tips bereits aus 2005 https://www.hensel-electric.de/media/do ... rotipp.pdf

Wenn ein nur fünfpoliges Schienensystem besteht muß dieses PE (N)PEN L1 L2 L3 oder in andere Reihenfolge heißen und damit der PEN auf de
N(PEN) Schiene angeschlossen werden.