Hallo,
Grundsätzlich hat der Kollege mir den drei Buchstaben recht.
Bei PEN wirgt die Schutzfunktion höher als die Funktion als Neutralleiter. Darum wird er am PE angeschlossen, der dann wieder zum PEN wird.
PEN Anschluß
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: PEN Anschluß
Auf Grund aktueller Diskussion zu dem alten ca. 90 Jahre alten Thema bin ich auf diese Diskussion gestoßen und muß leider Carsten B. widersprechend.
viewtopic.php?t=11111
siehe auch
http://www.verpennte-installation.de/Plakat%202015.pdf
oder die Hensel E-Tips bereits aus 2005 https://www.hensel-electric.de/media/do ... rotipp.pdf
Wenn ein nur fünfpoliges Schienensystem besteht muß dieses PE (N)PEN L1 L2 L3 oder in andere Reihenfolge heißen und damit der PEN auf de
N(PEN) Schiene angeschlossen werden.
Der Kollege von einer Firma mit den drei Buchstaben kannte offensichtlich zum damaligen Zeitpunkt ( 2014 ) die aktuelle VDE 0100 - 540 : 2012 - 08 ebensowenig, wie damals aktuelle Literatur in Fachzeitschriften und hatte wahrscheinlich Elektrotechnik Lehrer, die Ihm da Denken und den Blick in die Praxis, z.B. Diskussion in der Steckdose 2012 verboten haben.Grundsätzlich hat der Kollege mir den drei Buchstaben recht.
Bei PEN wirgt die Schutzfunktion höher als die Funktion als Neutralleiter. Darum wird er am PE angeschlossen, der dann wieder zum PEN wird
viewtopic.php?t=11111
siehe auch
http://www.verpennte-installation.de/Plakat%202015.pdf
oder die Hensel E-Tips bereits aus 2005 https://www.hensel-electric.de/media/do ... rotipp.pdf
Wenn ein nur fünfpoliges Schienensystem besteht muß dieses PE (N)PEN L1 L2 L3 oder in andere Reihenfolge heißen und damit der PEN auf de
N(PEN) Schiene angeschlossen werden.