Tabelle zulässiger Auslösestrom von RCD
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Tabelle zulässiger Auslösestrom von RCD
Tabelle zulässiger Auslösestrom
Ich habe ein Tabelle zum zulässigen Auslösestrom fertig.
Zulässige Min. Max. Werte berechnet aus den Angaben ABB Dokument Technische Daten Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) Baureihe F 200 A
System pro M compact ®
Ich gehe davon aus das die Angaben bei der Prüfung mit der Messgeräte Einstellung 1*I∆n gelten.
Sind hier Fehler zu Finden?
Gibt es Messgeräte die auch einen Prüfstrom mit "phasenwinkelgesteuerte Halbwellenströme" erzeugen?
Ich habe die Tabelle mit RCD bis I∆n 1000 mA gemacht. Unabhängig davon ob die bei jedem Typ Hergestellt werden.
Ich habe ein Tabelle zum zulässigen Auslösestrom fertig.
Zulässige Min. Max. Werte berechnet aus den Angaben ABB Dokument Technische Daten Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) Baureihe F 200 A
System pro M compact ®
Ich gehe davon aus das die Angaben bei der Prüfung mit der Messgeräte Einstellung 1*I∆n gelten.
Sind hier Fehler zu Finden?
Gibt es Messgeräte die auch einen Prüfstrom mit "phasenwinkelgesteuerte Halbwellenströme" erzeugen?
Ich habe die Tabelle mit RCD bis I∆n 1000 mA gemacht. Unabhängig davon ob die bei jedem Typ Hergestellt werden.
- Dateianhänge
-
- RCD Auslösestrom.pdf
- (38 KiB) 13777-mal heruntergeladen
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 392
- Registriert: Montag 9. Januar 2012, 08:57
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Danke für die Rückmeldung xReapeRx
Hier die 2 Version
Hier die 2 Version
- Dateianhänge
-
- RCD Auslösestrom V2.pdf
- (44.23 KiB) 4834-mal heruntergeladen
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Hallo,
da noch Platz auf der Seite habe ich die Auslösezeit dazu genommen
da noch Platz auf der Seite habe ich die Auslösezeit dazu genommen
- Dateianhänge
-
- RCD Auslösestrom V3.pdf
- (45.15 KiB) 4624-mal heruntergeladen
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moin SPS,
nur mal ein paar Tipps aus redaktioneller Sicht:
Gruß Olaf
nur mal ein paar Tipps aus redaktioneller Sicht:
- Die genaue Bezeichnung der Norm (mit Ausgabedatum) erleichtert spätere Recherchen.
- Ein Datum und ggf. eine Versionsnummer auf dem Blatt sind auch sinnvoll.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Hallo Olaf,
Danke für die Rückmeldung
hast du die genaue Bezeichnung der Norm finde bei der VDE 0664 mehrere Angaben
In der ABB PDF steht VDE 0664-10/-20/-100/-200
Besser
VDE 0664-10:2010-01 Richtig ?
VDE 0664-20:2010-01 Richtig ?
VDE 0664-100 finde nur Norm-Entwurf
VDE 0664-200 finde nur Norm-Entwurf
Fehlt noch das passende Datum
Danke für die Rückmeldung
hast du die genaue Bezeichnung der Norm finde bei der VDE 0664 mehrere Angaben
In der ABB PDF steht VDE 0664-10/-20/-100/-200
Besser
VDE 0664-10:2010-01 Richtig ?
VDE 0664-20:2010-01 Richtig ?
VDE 0664-100 finde nur Norm-Entwurf
VDE 0664-200 finde nur Norm-Entwurf
Fehlt noch das passende Datum
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Habe die Version 4 Fertig.
Für die VDE Nummern habe ich eine eigene Zeile eingefügt.
Dort ist ein Textfeld das mit einem PDF Reader wie dem Foxit Reader selber ergänzt werden kann.
Für die VDE Nummern habe ich eine eigene Zeile eingefügt.
Dort ist ein Textfeld das mit einem PDF Reader wie dem Foxit Reader selber ergänzt werden kann.
- Dateianhänge
-
- RCD Auslösestrom V4.pdf
- (47.37 KiB) 1770-mal heruntergeladen
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Version 4.1
Abschaltzeit nach VDE 0100-410 im TN Netz ergänzt.
Abschaltzeit nach VDE 0100-410 im TN Netz ergänzt.
- Dateianhänge
-
- RCD Ausloesestrom V4.1.pdf
- (47.48 KiB) 2963-mal heruntergeladen
Mit freundlichem Gruß sps
- -Claus-
- Beiträge: 2898
- Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
- Wohnort: Sachsen
Hallo SPS
Die von Dir angegebenen RCD-Auslösezeiten irritieren mich etwas. Es erfolgt keine Unterscheidung bei unverzögerten (standart) und verzögerten (kurzzeitverzögerten) RCD.
Für den selektiven RCD wird bei 1xI∆N eine Auslösezeit von 0,13 bis 0,5 s (= 500 ms) angegeben!
Nach DIN VDE 0100-410 Pkt.411.3.22 darf die Abschaltzeit für Endstromkreise bis 32 A in einem TN-Netz/230 V den Wert von 0,4 s (= 400 ms) nicht übersteigen.
Wenn eine Bewertung immer nach der schlechtmöglichsten Situation zu beurteilen ist, dann ist es nach diesem Grundsatz falsch die Auslösezeiten mit 5xI∆N zu messen und es muss immer 1xI∆N zur Anwendung kommen. Diese Verfahrensweise wird leider nur in der VDE 0100-710 (Krankenhausnorm) gefordert.
Die von Dir angegebenen Auslösezeiten sind Werte, die die Hersteller vorgeben in der Praxis zu erreichen. Wenn Selektive tatsächlich bei 0,5 s (1xI∆N) liegen, dürfen diese nicht zum Einsatz kommen und sie gehören nicht gelistet.
Wäre es nicht an Zeit, dass Auslösezeiten der RCD als eigenständige Werte in das Normenwerk aufgenommen werden?
Nach Einsicht in Prüfprotokolle von ca. 10.000 RCD 30 mA (standart) geprüft mit einfachen Bemessungsdifferenzstrom hatten knapp 80 % eine Auslösezeit von < 50 ms. Wäre es nicht an der Zeit eine Auslösezeit von 50 ms festzulegen? Zumindest anfänglich für „Räume besonderer Art“.
Deinen Arbeitsaufwand habe ich auch als Aufforderung verstanden über den RCD auch mal etwas tiefgründiger nachzudenken.
Gruß
Claus
Die von Dir angegebenen RCD-Auslösezeiten irritieren mich etwas. Es erfolgt keine Unterscheidung bei unverzögerten (standart) und verzögerten (kurzzeitverzögerten) RCD.
Für den selektiven RCD wird bei 1xI∆N eine Auslösezeit von 0,13 bis 0,5 s (= 500 ms) angegeben!
Nach DIN VDE 0100-410 Pkt.411.3.22 darf die Abschaltzeit für Endstromkreise bis 32 A in einem TN-Netz/230 V den Wert von 0,4 s (= 400 ms) nicht übersteigen.
Wenn eine Bewertung immer nach der schlechtmöglichsten Situation zu beurteilen ist, dann ist es nach diesem Grundsatz falsch die Auslösezeiten mit 5xI∆N zu messen und es muss immer 1xI∆N zur Anwendung kommen. Diese Verfahrensweise wird leider nur in der VDE 0100-710 (Krankenhausnorm) gefordert.
Die von Dir angegebenen Auslösezeiten sind Werte, die die Hersteller vorgeben in der Praxis zu erreichen. Wenn Selektive tatsächlich bei 0,5 s (1xI∆N) liegen, dürfen diese nicht zum Einsatz kommen und sie gehören nicht gelistet.
Wäre es nicht an Zeit, dass Auslösezeiten der RCD als eigenständige Werte in das Normenwerk aufgenommen werden?
Nach Einsicht in Prüfprotokolle von ca. 10.000 RCD 30 mA (standart) geprüft mit einfachen Bemessungsdifferenzstrom hatten knapp 80 % eine Auslösezeit von < 50 ms. Wäre es nicht an der Zeit eine Auslösezeit von 50 ms festzulegen? Zumindest anfänglich für „Räume besonderer Art“.
Deinen Arbeitsaufwand habe ich auch als Aufforderung verstanden über den RCD auch mal etwas tiefgründiger nachzudenken.
Gruß
Claus
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Hallo Claus,
danke für die Rückmeldung.
bzw. kurzzeitverzögert
danke für die Rückmeldung.
ABB unterscheidet hier nicht zwischen Standard (unverzögert)-Claus- hat geschrieben: Die von Dir angegebenen RCD-Auslösezeiten irritieren mich etwas. Es erfolgt keine Unterscheidung bei unverzögerten (standart) und verzögerten (kurzzeitverzögerten) RCD.
bzw. kurzzeitverzögert
Für den selektiven RCD wird bei 1xI∆]
Ja die 400ms habe ich auch unten angegeben.
Der Selektive RCD wird wohl nicht im Endstromkreis eingesetzt.
Mit freundlichem Gruß sps