Tabelle zulässiger Auslösestrom von RCD

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Tabelle zulässiger Auslösestrom von RCD

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
im letzten Beitrag wurde geschrieben
bei I∆n≤ 10 mA beim zweifachen Wert
In den aktuellen Metrel Unterlagen finde ich den Faktor 2 auch beim 15 mA RCD. Seite 203
12.5 RCD Prüfung 12.5.1 Allgemeine Daten
https://cdn-reichelt.de/documents/daten ... 55_DEU.pdf

Was steht denn genau in der Norm? <30 mA?
Mir ist auch noch kein 15 mA RCD in die Hände gekommen.
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Tabelle zulässiger Auslösestrom von RCD

Beitrag von SPS »

Rudnik, Siegfried hat geschrieben:Bei pulsierenden Gleichfehlerströmen müssen Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) nach VDE 0664 beim 1,4-Fachen des Bemessungsdifferenzstroms I∆n ausgelöst haben (bei I∆n≤ 10 mA beim zweifachen Wert)
Link jetzt hier angepasst, da der alte nicht mehr geht.
https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... OBE_01.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Tabelle zulässiger Auslösestrom von RCD

Beitrag von tm90 »

dank1
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Tabelle zulässiger Auslösestrom von RCD

Beitrag von SPS »

Ja, den alten Beitrag aus dem Buch hatte ich 2019 gefunden. Gab es bei Erscheinen schon 15 mA RCD?
Ob Metrel aktueller ist, mit dem 15 mA RCD und Faktor 2 ...?
Mit freundlichem Gruß sps