NH Sicherung
- SPS
- Beiträge: 6050
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: NH Sicherung
Hallo Probator,
wo hast du den Faktor 5 mal In gefunden?
Aus dem Bild von Siemens komme ich auf etwas weniger als 2 kA + Fehlerkorrektur,
Also einige 100 A mehr.
wo hast du den Faktor 5 mal In gefunden?
Aus dem Bild von Siemens komme ich auf etwas weniger als 2 kA + Fehlerkorrektur,
Also einige 100 A mehr.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: NH Sicherung
Steht in dem verlinkten Buch.
Ich bin auch gerade auf der Suche, wo genau der Wert herkommt. Schmelzsicherung darf ja nicht verwechselt werden mit B-Automat.
Norm 0100-410 und 430 habe ich durch, da steht nichts dazu. Vermutlich braucht man die Normen für Schmelzsicherungen dazu!?
Mir ist auch noch bekannt, dass die Sofortauslösung bei Schmelzsicherungen bei 10x liegt, aber auch da kann ich nicht mehr sagen, wo das steht.
*Normen wälzen*
- SPS
- Beiträge: 6050
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: NH Sicherung
Hallo
habe das Buch auch. Finde jedoch nichts dazu. Hast du eine Seitenzahl?
habe das Buch auch. Finde jedoch nichts dazu. Hast du eine Seitenzahl?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: NH Sicherung
Moin Probator,Probator hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. Juni 2018, 13:33 ...
Was ist die Lösung dieses Problems?
Du machst eine Sichtprüfung und prüfst, ob die Absicherung zu den verlegten Querschschnitten passt.
Ausserdem kontrollierst du, ob die Wirklichkeit mit den Planungsunterlagen übereinstimmt. Mehr kannst du nicht tun.
...
da habe ich eine andere Meinung zu. Dies wäre nicht die in VDE 0100-600 beschrieben Prüfung sondern nur eine Teilprüfung. Die Lösung könnte die Beschaffung eines passenden Prüfmittels oder die Berechnung sein.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: NH Sicherung
Moin zusammen,Probator hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. Juni 2018, 14:01Steht in dem verlinkten Buch.
Ich bin auch gerade auf der Suche, wo genau der Wert herkommt. Schmelzsicherung darf ja nicht verwechselt werden mit B-Automat.
Norm 0100-410 und 430 habe ich durch, da steht nichts dazu. Vermutlich braucht man die Normen für Schmelzsicherungen dazu!?
...
der Faktor 5 entstammt der VDE 0100:1973-05, Tabelle 9-1 (k-Faktor). Dies ist aber "antikes Fachwissen" und heute nicht merh Stand der Dinge.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- SPS
- Beiträge: 6050
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: NH Sicherung
Hallo, in einem alten de Beitrag aus 2010 steht "Abschaltfaktoren nach DIN VDE 0100-600 Anhang NA"
Als Faktor steht dort Schmelzsicherungen Typ gG bei 5 s
≤40A=5xIN
>40A=6x IN
6 mal 315 A = 1890 A das ist schon näher an dem Wert von Siemens( 1,93 k A).
Dazu gab es hier schon einen alten Beitrag. KM schrieb das Faktoren nicht mehr aktuell sind. Finde den Beitrag nicht mehr.
Als Faktor steht dort Schmelzsicherungen Typ gG bei 5 s
≤40A=5xIN
>40A=6x IN
6 mal 315 A = 1890 A das ist schon näher an dem Wert von Siemens( 1,93 k A).
Dazu gab es hier schon einen alten Beitrag. KM schrieb das Faktoren nicht mehr aktuell sind. Finde den Beitrag nicht mehr.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: NH Sicherung
Moin SPS,
der Beitrag muss sich dann auf die VDE 0100-600:2008-06 beziehen. Dort steht im Anhang NB nichts von diesen Faktoren sondern Werte.
Schon mit der VDE 0100-600:1987-11 wird sich im Abschnitt "zu Abschnitt12: "Prüfen der Schleifenimpedanz" auf die "obere Hüllkurve der Zeit-/Strom-Bereiche" nach VDE 0636 bezogen. Die k-Faktoren waren schon damals Geschichte.
Gruß Olaf
der Beitrag muss sich dann auf die VDE 0100-600:2008-06 beziehen. Dort steht im Anhang NB nichts von diesen Faktoren sondern Werte.
Schon mit der VDE 0100-600:1987-11 wird sich im Abschnitt "zu Abschnitt12: "Prüfen der Schleifenimpedanz" auf die "obere Hüllkurve der Zeit-/Strom-Bereiche" nach VDE 0636 bezogen. Die k-Faktoren waren schon damals Geschichte.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- SPS
- Beiträge: 6050
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: NH Sicherung
Olaf für die Info
Der de Beitrag ist von 18-2010 "Umrechnung von Messwerten
des Schleifenwiderstands"
Der de Beitrag ist von 18-2010 "Umrechnung von Messwerten
des Schleifenwiderstands"
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 39
- Registriert: Freitag 3. April 2015, 18:21
Re: NH Sicherung
Hallo Olaf
Kannst du ein passendes Prüfgerät nennen?
Wäre sehr interessant für mich.
Gruß felix1096
Kannst du ein passendes Prüfgerät nennen?
Wäre sehr interessant für mich.
Gruß felix1096
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: NH Sicherung
Moin Felix,
bei solchen "Spezialfällen" greife ich immer auf meinen auch Dir bekannten Kollegen mit dem "Auto voller Messgeräte" zurück.
Gruß Olaf
bei solchen "Spezialfällen" greife ich immer auf meinen auch Dir bekannten Kollegen mit dem "Auto voller Messgeräte" zurück.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794