Freigabeschütz wirkungslos ?
Hallo,
nach aktueller Vorgabe muss das Smartmeter-Gateway im RfZ eingebaut werden.
Das Freigabeschütz kommt dann aber in den Anlagenseitigen Anschlußraum.
Von der Konstruktion her ist das Freigabeschütz ein profanes Relais mit mindestens 3 Schließern und einem Hilfskontakt.
Wenn nun der NB über Fernwirktechnik die Stromversorgung vom Freigabeschütz wegnimmt,
ist der nachgeordnete Verbraucher (z.B. Wärmepumpe) funktionslos.
Weil das Freigabechütz ja im AAR sitzt, ist deren Haube nicht plombiert.
Was tun fragte sich der Heimwerker ?
Also man nehme sich einen Draht aus der allgemeinen Stromversorgung (vom gleichen Aussenleiter),
und lege ihn an die Steuerklemme vom Freigaberelais.
Es macht "Plopp", und das Relais zieht an.
Schon wird wieder geheizt.
Jetzt kann der NB fernwirken wie er will, es passiert aber nix.
Wo ist der Fehler ?
...
nach aktueller Vorgabe muss das Smartmeter-Gateway im RfZ eingebaut werden.
Das Freigabeschütz kommt dann aber in den Anlagenseitigen Anschlußraum.
Von der Konstruktion her ist das Freigabeschütz ein profanes Relais mit mindestens 3 Schließern und einem Hilfskontakt.
Wenn nun der NB über Fernwirktechnik die Stromversorgung vom Freigabeschütz wegnimmt,
ist der nachgeordnete Verbraucher (z.B. Wärmepumpe) funktionslos.
Weil das Freigabechütz ja im AAR sitzt, ist deren Haube nicht plombiert.
Was tun fragte sich der Heimwerker ?
Also man nehme sich einen Draht aus der allgemeinen Stromversorgung (vom gleichen Aussenleiter),
und lege ihn an die Steuerklemme vom Freigaberelais.
Es macht "Plopp", und das Relais zieht an.
Schon wird wieder geheizt.
Jetzt kann der NB fernwirken wie er will, es passiert aber nix.
Wo ist der Fehler ?
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 934
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Freigabeschütz wirkungslos ?
Man kann auch nur eine Phase vom Zähler überbrücken, spart man auch Strom. Spaß beiseite, warum sollte man das machen? Laut dem letzten Entwurf der Bundesnetzagentur dürfen die Geräte nur noch heruntergeregelt werden und ein Basisbezug von knapp 4kW steht noch zur Verfügung.
https://www.bundesnetzagentur.de/Shared ... 7_14a.html
https://www.bundesnetzagentur.de/Shared ... 7_14a.html
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7805
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Freigabeschütz wirkungslos ?
Hallo,
naja, bei erforderlicher 18kW Heizleistung ist man "geringfügig" über den 4 kW.
Das löst also das Problem nicht.
Zudem ging es hier in der Fragestellung um die Technik, und nicht um die Juristerei.
Ob nun WP mit 18 kW, oder Ladung Batterie-Auto mit 22 kW ist ja sekundär.
Ich spreche hier über die Torpedierung vom zwangsweisen Lastabwurf der Obrigkeit.
...
naja, bei erforderlicher 18kW Heizleistung ist man "geringfügig" über den 4 kW.
Das löst also das Problem nicht.
Zudem ging es hier in der Fragestellung um die Technik, und nicht um die Juristerei.
Ob nun WP mit 18 kW, oder Ladung Batterie-Auto mit 22 kW ist ja sekundär.
Ich spreche hier über die Torpedierung vom zwangsweisen Lastabwurf der Obrigkeit.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2242
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Freigabeschütz wirkungslos ?
Schütze gibt es auch plombierbar bzw. Plombierkappen dazu.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7805
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Freigabeschütz wirkungslos ?
Hallo,
mit Hager telefoniert.
Leider gibt es keine "Allround"-Problenlösung.
Eon (als einziger NB) hat verfügt, dass man die Freigabe-Schütze unter weiteren Deckeln plombieren soll.
Ergo braucht man horizontal Platz, oder vertikal mehr als 150mm, also 300mm.
Damit sind die 1100mm - Schränke (= 7 Zeilen) Geschichte.
Nun ist das Minimum 1225mm.
Hoffenntlich ist das Haus hinreichend groß.
...
mit Hager telefoniert.
Leider gibt es keine "Allround"-Problenlösung.
Eon (als einziger NB) hat verfügt, dass man die Freigabe-Schütze unter weiteren Deckeln plombieren soll.
Ergo braucht man horizontal Platz, oder vertikal mehr als 150mm, also 300mm.
Damit sind die 1100mm - Schränke (= 7 Zeilen) Geschichte.
Nun ist das Minimum 1225mm.
Hoffenntlich ist das Haus hinreichend groß.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 9
- Registriert: Mittwoch 19. April 2023, 15:34
Re: Freigabeschütz wirkungslos ?
Wozu das ganze?
Bei unserer WP kann ich ganz einfach den entsprechenden Digitaleingang in der Steuerung deaktivieren.
Außerdem würde es auch reichen das Kabel (12V) durchzuschneiden um den Sperreingang wirkungslos zu machen.
Bei unserer WP kann ich ganz einfach den entsprechenden Digitaleingang in der Steuerung deaktivieren.
Außerdem würde es auch reichen das Kabel (12V) durchzuschneiden um den Sperreingang wirkungslos zu machen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2242
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Freigabeschütz wirkungslos ?
Verstehe weiterhin das Problem nicht:
Derartige Schütze werden seit Jahrzehnten in Kundenanlagen verbaut und plombiert wenn es der VNB wünscht:
https://www.elektro4000.de/Elektroinsta ... 46679.html
Und bei Hager (und den beiden anderen Herstellern) gibt es z.b. dazu das hier:
https://hager.com/de/katalog/reiheneinb ... oer?page=2
Derartige Schütze werden seit Jahrzehnten in Kundenanlagen verbaut und plombiert wenn es der VNB wünscht:
https://www.elektro4000.de/Elektroinsta ... 46679.html
Und bei Hager (und den beiden anderen Herstellern) gibt es z.b. dazu das hier:
https://hager.com/de/katalog/reiheneinb ... oer?page=2
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 9
- Registriert: Mittwoch 19. April 2023, 15:34
Re: Freigabeschütz wirkungslos ?
Bei uns ist so ein Relais verbaut und auch plombiert:
https://www.eberle.de/produkte/details? ... 9070140000
Aber ich denke es ist erster Linie plombiert, weil es mit ungezähltem Strom vom Tarifschaltgerät betrieben wird.
https://www.eberle.de/produkte/details? ... 9070140000
Aber ich denke es ist erster Linie plombiert, weil es mit ungezähltem Strom vom Tarifschaltgerät betrieben wird.