Alte Zuleitung, neuer Schrank
Hallo Gemeinde :-)
Ich habe eine Frage. Für eine vorhandene Anlage liegen NYY-J 3x120/70mm². Die Anlage hat keinen N benötigt. L1, L2, L3 & PE
Die Anlage wird abgebaut und es soll eine UV gestellt werden.
Ich habe bedenken geäußert das es ein 5 adriges sein muss da eine wesentliche Änderung stattfindet. Rest im Haus ist alles 5 adrig.
Wo kann ich denn nachlesen was wir nun machen müssen? VDE ist vorhanden.
Ich habe eine Frage. Für eine vorhandene Anlage liegen NYY-J 3x120/70mm². Die Anlage hat keinen N benötigt. L1, L2, L3 & PE
Die Anlage wird abgebaut und es soll eine UV gestellt werden.
Ich habe bedenken geäußert das es ein 5 adriges sein muss da eine wesentliche Änderung stattfindet. Rest im Haus ist alles 5 adrig.
Wo kann ich denn nachlesen was wir nun machen müssen? VDE ist vorhanden.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2240
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Alte Zuleitung, neuer Schrank
Wenn die neue "Anlage" ebenfalls keinen N benötigt, ist doch alles i.O.
ggf. kann ein an 400V betriebener Steuertrafo das Problem lösen.
Für eine UV welche einen N benötigt taugt das natürlich nicht.
ggf. kann ein an 400V betriebener Steuertrafo das Problem lösen.
Für eine UV welche einen N benötigt taugt das natürlich nicht.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 129
- Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29
Re: Alte Zuleitung, neuer Schrank
Allein aufgrund der Tatsache, dass der PEN in dem Falle reduziert wäre, wäre das schonmal n No-Go.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 100
- Registriert: Mittwoch 27. September 2017, 09:09
Re: Alte Zuleitung, neuer Schrank
Guten Morgen, das ist auch meine Einschätzung. Wenn eine neue/andere Anlage gesetzt wird die keinen N benötigt wäre es i.O. aber hier soll eine UV hin mit Abgänge für Licht, Steckdose ect.
Vielen Dank für eure antworten.
Vielen Dank für eure antworten.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7803
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Alte Zuleitung, neuer Schrank
Hallo,
die Startinformationen sind sehr dürftig.
Über welche Netzform sprechen wir ?
Über welche Verbraucher sprechen wir ?
Reden wir über nachgeschaltete Frequenzumformer ?
Oberwellenproblematik ?
3 1/2 - Leiter Kabel waren in den 70ern sehr üblich.
Wenn da ein Ohmscher Verbraucher im Dreieck angeschlossen ist, passt doch alles.
Ganz modern bräuchte man heute ein Kabel mit:
- L1 120mm²
- L2 120mm²
- L3 120mm²
- N 185mm² (170 bis 186)
- PE 70mm²
Nur wer liefert sowas ?
Unter Zudrücken aller Hühneraugen könnte man auch einen N mit NYY-O in 185mm² nachinstallieren.
Dann mit (kalt-)Schrumpfschlauch alle Meter mit dem Kabel verbinden.
Das ist dann aber nicht so gaaaanz normgerecht.
Man kann auch rückwärts rechnen.
Dann kommt bei dem Kabel ein thoretischer Wert von 50mm² je Aussenleiter heraus.
Wenn das reicht, passt es auch wieder.
Mal abgesehen von der Netzform.
...
die Startinformationen sind sehr dürftig.
Über welche Netzform sprechen wir ?
Über welche Verbraucher sprechen wir ?
Reden wir über nachgeschaltete Frequenzumformer ?
Oberwellenproblematik ?
3 1/2 - Leiter Kabel waren in den 70ern sehr üblich.
Wenn da ein Ohmscher Verbraucher im Dreieck angeschlossen ist, passt doch alles.
Ganz modern bräuchte man heute ein Kabel mit:
- L1 120mm²
- L2 120mm²
- L3 120mm²
- N 185mm² (170 bis 186)
- PE 70mm²
Nur wer liefert sowas ?
Unter Zudrücken aller Hühneraugen könnte man auch einen N mit NYY-O in 185mm² nachinstallieren.
Dann mit (kalt-)Schrumpfschlauch alle Meter mit dem Kabel verbinden.
Das ist dann aber nicht so gaaaanz normgerecht.
Man kann auch rückwärts rechnen.
Dann kommt bei dem Kabel ein thoretischer Wert von 50mm² je Aussenleiter heraus.
Wenn das reicht, passt es auch wieder.
Mal abgesehen von der Netzform.
...
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Alte Zuleitung, neuer Schrank
Moin Corioliskraft,
ein PEN ist z. B. nach VDE 0100-444:2010-10, Abschnitt 444.4.3.1 nicht zulässig. Hier bezieht man sich jedoch auf neu errichtete Gebäude, aber auch auf Bestandsgebäude. Da muss man eben ein wenig argumentieren.
Gruß Olaf
ein PEN ist z. B. nach VDE 0100-444:2010-10, Abschnitt 444.4.3.1 nicht zulässig. Hier bezieht man sich jedoch auf neu errichtete Gebäude, aber auch auf Bestandsgebäude. Da muss man eben ein wenig argumentieren.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 100
- Registriert: Mittwoch 27. September 2017, 09:09
Re: Alte Zuleitung, neuer Schrank
Vielen Dank für die Info
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 95
- Registriert: Dienstag 26. April 2005, 11:42
Re: Alte Zuleitung, neuer Schrank
Wird am neuen Verteilerschrank überhaupt künftig Drehstrom benötigt? Wenn nicht, könnte man auf einen Außenleiter verzichten und dafür einen N schalten.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 129
- Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29
Re: Alte Zuleitung, neuer Schrank
Und das Netz dann unsymmetrisch belasten?