Wago Wandlerklemmleiste

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Wago Wandlerklemmleiste

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

unsere NEA braucht so verschiedene Anzeigeinstrumente.

Für den schnellen Überblick wollte ich analoge Messgeräte haben.
Es werden jetzt auf der linken Tür verbaut:
- U Netz mit 7-fach Umschalter
- U Gnerator mit 7-fach Umschalter
- 3 x I Generator mit Wandlern 250/5
- Drehfeld Netz
- Drehfeld Generator
- U/min Generator
- f Netz
- f Generator
- cos Phi
- Delta U Netz-Generator
- Synchroskop
- ZEP Ableitstrom
- T Motorvorwärmung
- Betriebsstunden
- Starts

Die Stöme vom Netz und vom Generator laufen über Wandlermessungen 250/5 - 5VA
Die Netzströme braucht nur die elektronische Steuerung, die sind im analogen Bertrieb ohne Bedeutung.
Die Generatorströme gehen in Serienschaltung von den Wandlern durch die Amperemeter, die Frequenzanzeige,
das Synchroskop, und durch die elektronische Steuerung. Da reicht die Bürde von 5 VA gerade so eben hin.
Das läuft alles auf der Türinnenseite vom Steuerschrank durch die Wandlerklemmleiste:
.
Wago_Wandlerklemmleiste_bbb.jpg
.

Weil die elektronische Steuerung noch nicht da ist, sitzen derzeit noch Brücken (rot) auf den Klemmen.
Drei 4pol. Wagos geteilt in 2 x 2.
W1 und W2 (schwarz) bezeichnen die Wandleranschlüsse.
So wie auf dem Foto ist es der Betriebszustand.
Wenn man die beiden Hebel (A+B) der Wago-Wandlerklemmen in die vordere Position bringt,
ist der jeweilige Wandler kurzgeschlossen und ausser Betrieb.
Wenn man nur einen Hebel nach vorne zieht, kann man über die 4mm-Buchsen ein weiteres Amperemeter einschleifen.
Alle 6 Wandleranschlüsse sind auf einer Seite geerdet.
Ich weiß nicht, warum Wago das bei Endverbrauchsmessungen unterschlägt.

Die Bauteile sind in mehreren Partien zu uns gekommen.
Bei verschiednen Teilen gab es nur VE.
So gibt es jetzt ein wenig Überbestand.
Siehe unter "Biete".
Angefangen hatte die Planung mal mit 10cm Baubreite.
Nun sind es runde 30cm geworden, zzgl. Steckdosen.

Jeder Spannungspfad hat eine 6A Sicherung (5x20) (Summe = 6), weil an der Basis 35A-Neozed sitzen.
Das wäre ein bisschen viel für die Messung gewesen.
Die beiden Steckdosen (Netz / Generator) bekommen ihren Strom über je einen LS-B16, der im Schrank sitzt.
Jede Steckdose hat eine eigene Bertiebsanzeige (LED grün), so dass gleich zu erkennen ist, ob die jeweilige Steckdose
betriebsbereit ist, und weitere Messungen zur Überprüfung nicht nötig sind.


...
Antworten