Durchlauferhitzer Absicherung

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Durchlauferhitzer Absicherung

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen

Übersicht ABB
System pro M compact Sicherungsautomaten Baureihe S 200
https://library.e.abb.com/public/ef4abf ... 7C0101.pdf

Die angaben bei 40 A LSS
geeignet für Durchlauferhitzer 21, 24 und 27 kW
wundert mich.


Nach meiner Rechnung würde für 21 KW auch 32 A reichen.

Habt ihr Praxiserfahrung?
Mit freundlichem Gruß sps
E-Jens
Null-Leiter
Beiträge: 710
Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
Wohnort: im Norden

Re: Durchlauferhitzer Absicherung

Beitrag von E-Jens »

Hallo,

es gibt immer mehrere Dinge die berücksichtigt werden.
Als erstes ist der Leitungsschutzschalter für den Leitungsschutz zuständig. Geräteschutz ist nicht seine Aufgabe.
Aber auch der Gerätehersteller kann aus verschiedenen Gründen für sein Gerät ein Schutzorgan festlegen. Geräteschutz ist dann auch seine Aufgabe.
Der Elektriker sollte "alles" berücksichtigen.
idee1
Gruß Jens
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1511
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Durchlauferhitzer Absicherung

Beitrag von ThomasR »

LS Schalter dienen dem Leitungsschutz. Da für einen 21kW DLH je nach Leitungslänge bzw. Spannungsfall auch 10mm2 verlegt werden, darf diese auch mit 40A gesichert werden.
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 985
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Durchlauferhitzer Absicherung

Beitrag von Wulff »

Alte Erfahrung: mit Neozed 35 A waren früher alle DE gut abgesichert, bis 24 kW.

Als dann immer mehr B32 kamen, fiel schon mal ein Automat bei Dauerbelastung. Wenn jetzt heute auch 27kW kommen, muss es eben 40 A sein, also auch 10qmm.

VDE 0298 lässt grüssen.

Insofern hinkt die Aussage von ThomasR imho ein wenig.

Aber ABB hat insofern nicht unrecht mit der Aussage, obwohl sie mir ein wenig sinnfrei erscheint.
E-Jens
Null-Leiter
Beiträge: 710
Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
Wohnort: im Norden

Re: Durchlauferhitzer Absicherung

Beitrag von E-Jens »

Hallo,

grundsätzlich ist es schon eine gute Wahl, nicht größer abzusichern wie nötig. Ich hätte aber auch nicht grundsätzlich Bauchschmerzen einen DLH ab 21 kW an einer 63 A Absicherung zu betreiben. Es sei den, der DLH Hersteller gibt eine maximale Absicherung vor. Die Auswirkungen im max. möglichen Kurzschluss-Fall sind nur unwesentlich größer.
Gruß Jens
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Re: Durchlauferhitzer Absicherung

Beitrag von Olaf S-H »

Moin zusammen,

21 kW (400 V) passt mit 32 A
24 kW (400 V) passt mit 35 A
27 kW (400 V) passt mit 40 A

21 kw (380 V) -> 23,3 kW (400 V) - 35 A erforderlich
24 kW (380 V) -> 26,5 kW (400 V) - 40 A erforderlich

Bitte beachten: Die Selektivität sollte nicht außer Acht gelassen werden. Ist doof, wenn ein extremer Langzeitduscher die HA-Sicherung knackt. :D

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Joachim
Null-Leiter
Beiträge: 258
Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden

Re: Durchlauferhitzer Absicherung

Beitrag von Joachim »

Spaßigerweise wurden die 27 kW DLEs erst einige Zeit nach der Spannungsumstellung auf 400V eingeführt, da es ab dann etliche 24 kW / 380V Geräte gab, deren Besitzer sich über Jahre hinweg durch den Betrieb an 400V an die "Leistungsklasse 27 kW" gewöhnt haben.
Bei Ersatz durch ein 24 kW / 400V Gerät wurde dann die verminderte Wärmeleistung bemängelt... :D
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Durchlauferhitzer Absicherung

Beitrag von SPS »

dank1 Olaf so hatte ich das auch gefunden.
https://www.ikz.de/ikz-archiv/2002/24/0224078.php

Warum die Tabellenüberschrift durch das Blau überdeckt wird?
Einfach Tabelle markieren. Dann ist das lesbar.

Der Vollständigkeit halber siehe die Tabellen auf der Seite
Wie viel Leistung in kW werden für die Dusche benötigt?
https://durchlauferhitzer-ratgeber.de/d ... er-dusche/
Weit nach unten Scrollen
Mit freundlichem Gruß sps
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1511
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Durchlauferhitzer Absicherung

Beitrag von ThomasR »

Bei jeder größeren Renovierung rate ich zum Einbau eines Wasservorwärmers in der Ablaufrinne. Das spart bis zu 50% der sonst benötigten Heizenergie und ermöglicht damit kleinere DLE.

Habe ich selbst im Einsatz trotz WW Bereitung mit WP.

Hier ein Beispiel zum Verständnis, es gibt mehrere Anbieter!

https://www.franke.com/content/dam/corp ... hrinne.pdf
elo22
Null-Leiter
Beiträge: 640
Registriert: Sonntag 3. Oktober 2004, 05:05
Kontaktdaten:

Re: Durchlauferhitzer Absicherung

Beitrag von elo22 »

SPS hat geschrieben: Dienstag 25. Januar 2022, 01:45 Warum die Tabellenüberschrift durch das Blau überdeckt wird?
Im Firefox kann man auch über das Addon stylus mit td {background-color: #fff !important
} die Tabelle dauerhaft sichtbar machen.

Lutz
Antworten