GEBE - RIBE - brand-/exbereiche der BetrSiV
Ich suche Literatur um Gefährdungsbeurteilung für die Brand und explosionsgefährdeten Bereiche um nach Betriebssicherheitsverordnung Einschätzungen durchzuführen zu können.
Gut es sollte (bis zu einem gewissen Grad) der gesunde Menschenverstand ausreichen aber - manchmal ist der Hinweis auf Listen zur ex Gefahr durchaus bei einer Diskussion mit jemanden nötig.
Gruß
jf27el
- der mittlerweile mit seinem Spruch "handwerksübliche Kleinmenge" den Kopf nicht aus der Schlinge bringt:D
Gut es sollte (bis zu einem gewissen Grad) der gesunde Menschenverstand ausreichen aber - manchmal ist der Hinweis auf Listen zur ex Gefahr durchaus bei einer Diskussion mit jemanden nötig.
Gruß
jf27el
- der mittlerweile mit seinem Spruch "handwerksübliche Kleinmenge" den Kopf nicht aus der Schlinge bringt:D
„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (I.Kant)
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
VdS 2033 fält mir spontan ein.
TRBS 1201 Teil 2
TRBS 2152 Teile 1 / 2 / 4
VdS 2033 fält mir spontan ein.
TRBS 1201 Teil 2
TRBS 2152 Teile 1 / 2 / 4
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
Danke
ich hab auch was von ElexV, VDE 165 und brennbaren Flüssigekeiten zu Lande (VbF) gelesen. solange ich also nicht richtig weiß was da drinn steht, kann ich nicht mal ne Begehung nach BetrSiV machen. ja und ne EX Geschichte zur DIN 4102 müsste es ja eigentlich auch noch geben und diese wird ja durch die EU Norm..................
Hätte ich doch nen vernünftigen Beruf gelernt.
Gruß
jf27el
- hat mal jemand ne vollständige Liste zur GEBE in Anlagen und Räumen ohne das ist ja eigentlich ne Prüfung nach VDE 105 eher fraglich?
ich hab auch was von ElexV, VDE 165 und brennbaren Flüssigekeiten zu Lande (VbF) gelesen. solange ich also nicht richtig weiß was da drinn steht, kann ich nicht mal ne Begehung nach BetrSiV machen. ja und ne EX Geschichte zur DIN 4102 müsste es ja eigentlich auch noch geben und diese wird ja durch die EU Norm..................
Hätte ich doch nen vernünftigen Beruf gelernt.
Gruß
jf27el
- hat mal jemand ne vollständige Liste zur GEBE in Anlagen und Räumen ohne das ist ja eigentlich ne Prüfung nach VDE 105 eher fraglich?
„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (I.Kant)
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
das Prüfen von ex-Anlagen auf elektrische Sicherheit wird auch sehr ausführlich in der VDE-Schriftenreihe Band 125 dargelegt. Ist leider ein zimlich dicker Wälzer...
das Prüfen von ex-Anlagen auf elektrische Sicherheit wird auch sehr ausführlich in der VDE-Schriftenreihe Band 125 dargelegt. Ist leider ein zimlich dicker Wälzer...
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
- Momo
- Beiträge: 2367
- Registriert: Sonntag 27. Februar 2005, 14:06
- Wohnort: Koblenz
- Kontaktdaten:
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
Beide Bände sind in dem Zusammenhang lesenswert, da sie alle Regelwerke in dem Bereich streifen und teilweise zimlich tiefgehend betrachten.
*** Achtung ***
nicht komplett durchlesen, sonst wird man paranoid !
Stimmt ! wenn man dann noch den Band 125 dazunimmt, kommt es Harry Potter auch von der Seitenzahl nahe...VDE SR 124 von Grapentin
Beide Bände sind in dem Zusammenhang lesenswert, da sie alle Regelwerke in dem Bereich streifen und teilweise zimlich tiefgehend betrachten.
*** Achtung ***
nicht komplett durchlesen, sonst wird man paranoid !
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
SR 124 ist gerade neu aufgelegt worden - ich hab es leider noch nicht.
Nur so zur Info....
SR 124 ist gerade neu aufgelegt worden - ich hab es leider noch nicht.
Nur so zur Info....
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.