Unterscheidung TN-S/TN-SC
Unterscheidung TN-S/TN-SC
Hallo zusammen,
Bin an einer Wohnung interessiert und ich würde gerne wissen was für eine Elektroinstallation drin ist. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen wenn ich euch beschreibe wie der Sicherungskasten ausgesehen hat, bei der Besichtigung.
Es waren 2 Schraubsicherungen für die Küche und 2 FI-Schalter für Bad und restliche Wohnung vorhanden. TN-C dürfte man ja wegen der FI-Schalter schon mal ausschliessen. Baujahr des Hauses ist '77 und liegt in der Schweiz.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Freundliche Grüsse
Rob
Bin an einer Wohnung interessiert und ich würde gerne wissen was für eine Elektroinstallation drin ist. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen wenn ich euch beschreibe wie der Sicherungskasten ausgesehen hat, bei der Besichtigung.
Es waren 2 Schraubsicherungen für die Küche und 2 FI-Schalter für Bad und restliche Wohnung vorhanden. TN-C dürfte man ja wegen der FI-Schalter schon mal ausschliessen. Baujahr des Hauses ist '77 und liegt in der Schweiz.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Freundliche Grüsse
Rob
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
@ Rob
Moin ...
Ein Fi funktioniert nicht bei einem TN-C Netz das ist richtig.
Bleibt also für deine Whg eigendlich das TN Netz oder das TT Netz übrig.
Das von dier angesprochene TN-SC Netz kenne ich nicht, du meinst bestimmt ein TN-C-S Netz.
Dies würde ich für ein Wohnhaus ungewöhnlich finden, habe aber keine große Erfahrung damit.
Schau die mal den Hausanschlußkasten an, wenn dort ein Schutzleiter eingeführt wird hast du ein TN Netz !
( Brücke zwischen Hauserde und dem PEN Leiter vom EVU.) 8)
Moin ...
Ein Fi funktioniert nicht bei einem TN-C Netz das ist richtig.
Bleibt also für deine Whg eigendlich das TN Netz oder das TT Netz übrig.
Das von dier angesprochene TN-SC Netz kenne ich nicht, du meinst bestimmt ein TN-C-S Netz.
Dies würde ich für ein Wohnhaus ungewöhnlich finden, habe aber keine große Erfahrung damit.
Schau die mal den Hausanschlußkasten an, wenn dort ein Schutzleiter eingeführt wird hast du ein TN Netz !
( Brücke zwischen Hauserde und dem PEN Leiter vom EVU.) 8)
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- didy
- Null-Leiter
- Beiträge: 1433
- Registriert: Donnerstag 14. April 2005, 16:30
- Kontaktdaten:
Wieso? UV-Zuleitung als TN-C und danach als TN-S ist ja möglich...Original von Oberwelle
TN-C-S Netz.
Dies würde ich für ein Wohnhaus ungewöhnlich finden
Weil die Küchensicherungen expizit erwähnt werden - werden diese Stromkreise über einen der FIs auch mitabgesichert? Sonst wäre u.U. auch dort noch ein TN-C denkbar - sofern das 1977 in der Schweiz noch erlaubt war. In der Schweiz kenn ich mich nicht aus, in Deutschland ist 1977 kein TN-C in den Endstromkreise mehr erlaubt gewesen.
Für die anderen Stromkreise sind "normale" Sicherungsautomaten vorhanden? (Ich will dir nix unterstellen, aber nicht daß du FI-Schalter mit LS-Schalter verwechselst).
Entweder hier oder in der Elektronikwerkstatt hat kürzlich jemand behauptet, in der Schweiz wären alle paar Jahre vorgeschriebene Kontrollen der Elektrik -> wäre hierüber vielleicht was zu erfahren?
Oder ließe sich u.U. mit dem Vermieter/Makler drüber reden, von der UV mit abgenommener Abdeckung (bei ausgeschalteter Vorsicherung) ein Foto zu machen?
Gruß
Didi
Hi Oberwelle,
Danke für deine Hilfe!
Ja genau... Entschuldige. Ich meinte TN-C-S.
Mit TN ist wohl TN-S gemeint, oder?
Bin leider ein absoluter Laie. Wie kann ich den Schutzleiter im Hausanschlusskasten erkennen? Der Hausanschlusskasten sollte wahrscheinlich der zentrale im Keller sein, oder?
Entschuldige die vielen Fragen.
Danke für deine Hilfe!
Ja genau... Entschuldige. Ich meinte TN-C-S.
Mit TN ist wohl TN-S gemeint, oder?
Bin leider ein absoluter Laie. Wie kann ich den Schutzleiter im Hausanschlusskasten erkennen? Der Hausanschlusskasten sollte wahrscheinlich der zentrale im Keller sein, oder?
Entschuldige die vielen Fragen.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Rob,
versuch mal den kurzen, direkten Draht ins Alpenreich. Unser Forenmitglied HPG ist vom Berg und beschäftigt sich auch mit Prüfungen.
http://www.escontrol.ch/
Gruß Olaf
versuch mal den kurzen, direkten Draht ins Alpenreich. Unser Forenmitglied HPG ist vom Berg und beschäftigt sich auch mit Prüfungen.
http://www.escontrol.ch/
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794