Moinmoin Chris,
hier traut sich wohl keiner. Dabei sind die Lösungen (Kurzform) doch sehr einfach:
Frage 1: Zuleitung zum Motor TN-System, jedoch wie TT-System geerdet.
Frage 2: Klemme H an Hilfserder anschließen, nicht an Potentialausgleich wie Wasserleitung (VDE 0100:1973-05 §12).
Frage 3: Das Seil hat keinen richtigen Kontakt und kann durch den Strom (Magnetfeld) wie eine Peitsche wirken außerden kann es teilweise verdampfen (durch Lichtbogen aufgrund loser Kontakte).
Frage 4: Es muß mit der Stange geerdet werden, da die Leitung noch aufgeladen sein kann (wie Kondensator).
Gruß Olaf
hier traut sich wohl keiner. Dabei sind die Lösungen (Kurzform) doch sehr einfach:
Frage 1: Zuleitung zum Motor TN-System, jedoch wie TT-System geerdet.
Frage 2: Klemme H an Hilfserder anschließen, nicht an Potentialausgleich wie Wasserleitung (VDE 0100:1973-05 §12).
Frage 3: Das Seil hat keinen richtigen Kontakt und kann durch den Strom (Magnetfeld) wie eine Peitsche wirken außerden kann es teilweise verdampfen (durch Lichtbogen aufgrund loser Kontakte).
Frage 4: Es muß mit der Stange geerdet werden, da die Leitung noch aufgeladen sein kann (wie Kondensator).
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Höflichkeit
Moinmoin zusammen,
da macht sich Chris die Mühe, hier ein wenig für die Herren Azubis und Junggesellen zu tun, und was passiert? NICHTS! :grrr:
Warum hat sich denn keiner getraut, hier eine Antwort zu geben? Für eine falsche Antwort wird doch keiner zur sonntäglichen Steinigung auf dem Dorfanger eingeladen. Sicherlich gibt es immer einige Zeitgenossen, die falsche Antworten mit dummen Kommentaren belegen, aber da sollte man doch über den Dingen stehen.
Oder waren die Fragen so antik, daß sich da keiner mehr mit auskennt? Auf Eure Antworten bin ich gespannt.
Gruß Olaf
da macht sich Chris die Mühe, hier ein wenig für die Herren Azubis und Junggesellen zu tun, und was passiert? NICHTS! :grrr:
Warum hat sich denn keiner getraut, hier eine Antwort zu geben? Für eine falsche Antwort wird doch keiner zur sonntäglichen Steinigung auf dem Dorfanger eingeladen. Sicherlich gibt es immer einige Zeitgenossen, die falsche Antworten mit dummen Kommentaren belegen, aber da sollte man doch über den Dingen stehen.
Oder waren die Fragen so antik, daß sich da keiner mehr mit auskennt? Auf Eure Antworten bin ich gespannt.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794