Seite 1 von 1
wie richtig Alu + Cu Kabel verbinden ?
Verfasst: Mittwoch 4. Juni 2003, 21:45
von astraszer
Hallo !
Ich habe das Problem eine Unterverteilung an
eine bestehende Hauptleitung 4x10qmm Alu anzuschließen.
Leider kann ich nicht die Alu Leitung austauschen,
da diese direkt an die Zählertafel bzw. an die Hauptsicherung nach dem Zähler geht und der
Zähler selbst verblombt ist und damit bin ich ausen vor.
Darf ich eigendlich die Plombe als nicht Elektromeister-
lösen ?
Gibt es eine Möglichkeit diese Leitungsmaterialien zu
verbinden ?
Ich dachte an einen Abzweigkasten 4x63A mit zwei
getrennten Schraubklemmen pro Phase.Da ja unter einer
Schraubklemme nicht Alu und Cu gemeinsam geführt werden
dürfen.
Wenn das geht bzw. erlaubt ist,wo bekomme ich soetwas her ?
Elektrogroßmarkt ist ja nur für,s Gewerbe und die
geben soetwas nicht ab.
Danke für Eure - VDE gerechten - Antworten !
Gruß
Andreas
Verfasst: Donnerstag 5. Juni 2003, 21:42
von kabelmafia
Moin,
meine Idee wären spezielle Kerbverbinder. Beispielsweise werden diese von der Firma Weitkowitz gefertigt. Diese sinde extra zum Verbinden von Al und Cu-Kabeln gedacht. Dann eine Schrumpfmuffe drüber und fertig....
Leider suche ich gerade vergeblich meinen Weitkowitz- Katalog...
Aber auf jeden Fall rate ich davon ab, sowas ohne Fachmann zu machen.... Und die können normalerweise auch gleich neu verplomben.
Verfasst: Freitag 6. Juni 2003, 07:34
von astraszer
Ich werde das mit einer Hauptabzweigklemme 4 x 16qmm
machen.
Diese hat je Klemme einen Eingang und zwei Abgänge.
D.h. Alu-Kabel rein und Cu-Kabel an den Abgängen
angeschlossen.
Das ganze noch in einen kleinen Verteiler mit Hutschiene
- 8TLE - müßte reichen und fertig.
Es wird so nicht direkt Alu + Cu unter einer Klemme gelegt.
Hat jemand noch andere Ideen ?
Verfasst: Freitag 6. Juni 2003, 14:24
von metro2001
Hallo!
Es gibt spezielle Hülsen, mit denen das möglich ist. Weiß allerdings jetzt nicht mehr von welcher Firma. Habe diese Hülsen auf der Elektrotechnikmesse 2002 in Dortmund gesehen.
Einfach beide Leitungen stumpf voreinander in die Hülse und dann wird gecrimpt. Kann aber auch nicht sagen, ob das eine spezielle Crimpzange erfordert...Dann wirds nämlich bestimmt zu teuer und du liegst mit deiner Lösung (die ich im Übrigen sehr gut finde) weit drunter.
Zum Thema "Plomben öffnen": Bei uns sind die Plomben Eigentum des EVU und dürfen nur durch Mitarbeiter derselben oder unter deren Aufsicht zerstört werden. Alles andere wird mit Bußgeld bestraft...
Gruß,
metro2001
Verfasst: Freitag 6. Juni 2003, 15:42
von kabelmafia
Moin,
@ metro:
genau diese Dinger meinte ich. Eine Seite für Cu und andere Seite für Al.
Mit der Plombenproblematik ist das bei jedem EVU anders gelößt. Mal haben die Handwerksbetriebe eine eigene Plombenzange, mal machen es die EVu´s beim nächsten Besuch mit und scheinbar gibt es auch die ganz Harten, die dabei zusehen wollen. Mein HAK ist seit 8 Jahren unverplombt - der Mensch zum Ablesen war immer zu faul nochmal zum Auto zu gehen.
@ astraszer:
auch ne´gute Lösung :]
Verfasst: Montag 9. Juni 2003, 15:05
von Gast
Lösungen habt ihr ja schon genug, sind auch alle in Ordnung. Zu den Plomben: Das zuständige EVU verteilt an einige Elektrofachbetriebe Lizenzen zur Ausführung bestimmter, den Lizenzinhabern vorbehaltenen Arbeiten. Auch das Arbeiten an verplombten Bereichen, das Lösen und setzen von Plomben für Bereiche die ausschließlich durch Lizenzinhaber oder Mitarbeiter des EVU bestimmt sind gehören dazu. Elektrofachbetriebe verplomben entweder auf Anweisung des EVU oder des Endabnehmers. Bereiche die nach dem Zähler angeordnet sind gehören nicht zu den Bereichen die durch das EVU verplombt werden. Teile die nach dem Zähler verplombt sind wurden durch den Elektrofachbetrieb auf Anweisung des Kunden vor Fremdzugriff geschützt. Insofern es mit dem Kunden abgesprochen wurde ist das entfernen und eventuelle neu anbringen dieser Plomben möglich.
Zum Schluß noch mal was zu den Begriffe Hauptleitung und Hauptsicherung. Beides gehört zur Hauptstromversorgung und ist keinesfalls nach dem Zähler angeordnet.
Keine Klugscheisserei... wollte es nur klarstellen.
Verfasst: Dienstag 10. Juni 2003, 08:16
von astraszer
Hallo !
Danke nochmal für alle Hinweise und Tipp,s zu diesen
Thema.
Hatte garnicht damit gerechnet , daß sich solche
Diskussion daraus ergibt.
Ich habe auch schon ein Tipp mit Reihenklemmen
(Schaltschrank) erhalten,war mir aber zu teuer da
diese nur in größeren Abpackungen zu bekommen
sind.
Das mit den Blomben ist mir schon klar.Manpulation
am Zähler soll damit verhindert werden und eine
Änderung/Neuverplombung dürfen eben nur befugte
Personen.
Man kann sich natürlich auch dumm stellen und sagen,
daß noch nie der Zähler verplombt war : - )
Aber man weiß ja auch nicht ob das nicht doch irgendwo
im Übergabeprotokoll steht ...
Jede EVU machts anders ....
Der Sinn meiner ganzen Aktion ist ja nur der eine neue
UV zu setzen.Nach einen Modernisierung mit Badeinbau
usw. und noch klassischer Nullung , Schraubsicherung,
usw. muß ich das schon machen.
Und da irgendwann unsere Straße eh von Freihleitung auf Erdkabel
in den nächsten Jahren umgestellt wird,reichte
mir aus Kostengründen erstmal eine neue UV.
Dann bekommen wir sowieso eine neuen HA und Zähler-
tafel und man kann so über die Hauptabzweigklemme
die ganze Sache auch noch ganz gut umschließen.
Viele Grüße
Andreas
Verfasst: Dienstag 12. August 2003, 15:39
von jumpi
Aloha !!!
da hätte ich auch noch eine frage zu dem alu kabel.
die lüsterklemmen und die einbauautomaten ( sicherungen) haben ja als kontaktfläche messing oder federstahl. kann man das alu kabel direkt anschrauben oder muss man erst mit einem kerbverbinder auf cu kabel umbauen ???
Verfasst: Donnerstag 14. August 2003, 18:01
von Dr Mik
Hallo,
nein, das brauchst Du nicht.
Es ging einzig um die direkte Verbindung von Kupfer und Aluminium wegen der unterschiedlichen mechanischen Festigkeit.
Der direkte Anschluss von Alu-Leitern an Sicherungen und anderen Klemmstellen ist kein Problem.
Gruss
Mik