Ersatzspannungsquelle berechnen?

Das Azubi & Studenten Board
Antworten
caphis

Ersatzspannungsquelle berechnen?

Beitrag von caphis »

Hallo zusammen,

ich schreibe nächsten mittwoch meine e-technik klausur und ich bin nicht gerade begabt auf diesem gebiet. ich hoffe daher ihr könnt mir weiterhelfen.

ich komme bei der folgenden aufgabe einfach nicht zu rande ?(
vielleicht könnt ihr sie ja lösen. es geht um das ersatzspannungsquelle, Zweipol etc.
hier der link zur datei: http://www.berlins-finest.com/E-Technik.jpg

vielen dank schon mal im voraus.

caphis
geloescht

Beitrag von geloescht »

Hallo caphis,

du mußt die Widerstände rechts von a und b abtrennen (das ist der Ersatzlastwiderstand (vermutlich R5,R6,R7)) und dann die Quelle kurzschließen. Den Innenwiderstand der Quelle bekommst Du, indem Du aus der Sicht der Klemmen a und b den Ersatzwiderstand berechnest. Vorher muß eine Stern- Dreieck-Transformation (R2,R3,R4) durchgeführt werden.

Karl

Ersatzlastwiderstand = R5+(R6//R7)
caphis

Beitrag von caphis »

Ok, so weit so gut.
Ich möchte nun die Leerlaufspannung zwischen den Klemmen a und b ausrechnen. Hierfür muss ich doch den Innenwiderstand (R1,R2,R3,R4) ausrechnen, der Widerstand R4 wird dann durch diesen geteilt und mit der Spannung U0 (20V) multipliziert.

Stimmt das so oder liege ich falsch?
geloescht

Beitrag von geloescht »

Ri aus Sicht der Klemmen A und B errechnet sich wie folgt:

Ri ers = R2Y+((R4Y+R1)//R3Y)

Y bedeutet umgerechneter Sternwiderstand.

Die Leerlaufspannung fällt über R3Y ab!

Eine Zeichnung ist in einem solchen Fall immer hilfreich!

Hier wurde schon mal eine Aufgabe nach dem Strickmuster gelöst!

http://www.diesteckdose.net/thread.php? ... boardid=15

link Dreieck-Stern-Umwandlung

http://files.hanser.de/files/docs/20040 ... 1443-7.pdf

Gruß


Karl
geloescht

Beitrag von geloescht »

Hier ist eine ähnliche Aufgabe gelöst!

http://www.mathehotline.de/physik4u/hau ... #POST22704

Karl

Damit andere das finden

Überlagerungssatz
Ersatzspannungsquelle
Antworten