Drehstrom Pumpe
Drehstrom Pumpe
Kann man mit einem Multimeter an einer Drehstrom Pumpe ohne N die Wicklungen Messen ?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1870
- Registriert: Mittwoch 11. Januar 2006, 08:51
- _08_15_
- Null-Leiter
- Beiträge: 826
- Registriert: Samstag 24. Februar 2007, 15:43
- Wohnort: Münsterland
Hallo Meltin,Meltin hat geschrieben:Kann man mit einem Multimeter an einer Drehstrom Pumpe ohne N die Wicklungen Messen ?
Klassische Antwort: Jein
Erlkäre dein Problem etwas genauer.
Bitte fülle dein Profil etwas mehr aus. Besonders unter Beruf etwas eintragen, damit man weiß auf welchem Nieveau man mit dir reden kann.
- 50Hertz
- Null-Leiter
- Beiträge: 3559
- Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
- Wohnort: Dümmerland
- Kontaktdaten:
Hallo! Auch ich mag dich im Forum begrüßen. Hertzlich willkommen!Meltin hat geschrieben:Kann man mit einem Multimeter an einer Drehstrom Pumpe ohne N die Wicklungen Messen ?
Ich freue mich über jeden ernsthaften Gesprächspartner.
08_15 hat mit seiner Antwort ins Schwarze getroffen.
Nach meiner Vermutung kannst "Du" dort kaum etwas messen.
Isolationsmessgerät und Stromzange wären vielleicht als Werkzeug interessanter.
Vermutlich hat der Motor ein Klemmbrett, an dem man die Wicklungen einzeln abgreifen kann. Dann ist die Frage "mit Null" oder "ohne" gegenstandslos.
Tatsächlich hättest du als Fachmann wohl eher von einer Dreieckschaltung gesprochen.
Gruß
50Hertz
Übrigens:
Jeder Interessierte darf zu unserem Forentreffen am 12. - 14. Oktober 07 erscheinen. Es gibt keine Wartezeit oder Qualifikation um sich anzumelden.
Mit einem Multimeter (im Ohmbetrieb - Prüfspannung so um die 1,5-6 V je nach Gerät) kannst du die drei Wicklungen eines Drehstrommotors überprüfen ob die Widerstandswerte sich gleichen. Diese sollten annährend den gleichen Widerstand besitzen, Abweichung können auf einen Wicklungsschluss hinweisen.
Mit einem Isolationsmessgerät (Prüfspannung mehr als 500V) kannst du überprüfen ob die Wicklungen gegeneinander und gegen das Gehäuse die notwendigen Isolationseigenschaften besitzen.
Solltest du noch die Stromaunahme messen wollen empfehle ich dir Stromzangen.
Motore durchzumessen erfordert viel Wissen. (also fleissig messen, protokollieren und vergleichen)
Mit einem Isolationsmessgerät (Prüfspannung mehr als 500V) kannst du überprüfen ob die Wicklungen gegeneinander und gegen das Gehäuse die notwendigen Isolationseigenschaften besitzen.
Solltest du noch die Stromaunahme messen wollen empfehle ich dir Stromzangen.
Motore durchzumessen erfordert viel Wissen. (also fleissig messen, protokollieren und vergleichen)
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
scrabble hat geschrieben:...
Motore durchzumessen erfordert viel Wissen. (also fleissig messen, protokollieren und vergleichen)
Und nicht vergessen die ev. eingelegte Sternbrücke bei der Isomessung rausnehmen,sonst sind alle Werte symetrisch
Ob das durchmessen mit einem "Baumarkt" Multimeter auch klappt wage ich allerdings zu bezweifeln, wir reden hier über ein paar Ohm...
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- _08_15_
- Null-Leiter
- Beiträge: 826
- Registriert: Samstag 24. Februar 2007, 15:43
- Wohnort: Münsterland
Hallo Oberwelle,Oberwelle hat geschrieben:Und nicht vergessen die ev. eingelegte Sternbrücke bei der Isomessung rausnehmen,sonst sind alle Werte symetrisch
für eine Isolatinsmessung muß man den Motor nicht unbedingt abklemmen oder die Brücken entfernen.
Den Motor abklemmen und die Wicklungen einzel messen würde ich nur, wenn bei der Isolationsmessung abnormale Werte auftreten.
Aber wir wissen ja immer noch nicht was Meltin eigentlich messen will.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 593
- Registriert: Sonntag 13. Februar 2005, 23:02
- Wohnort: Reichshof
- Kontaktdaten:
würde eher sagen das wir über Milliohm reden. Denn ein Windungschluß kann eigentlich immer nur zwischen zwei Wicklungsdrähten die Nebeneinander oder Übereinander sind entstehen. Und da dies nur wennige Windungen sind, wirst du kaum was messen können.Oberwelle hat geschrieben:
wir reden hier über ein paar Ohm...
Solche Fehler dürften wohl nur mit einer Induktiven Messung feststellbar sein da ja der Windungschluß eine Kurzgeschlossene Spule in der Hauptspule ist.
Da Meltin anscheinend nur eine vieradrige Leitung zum Messen hat, gehe ich mal von einer Tauchpumpe aus. Da gibt es eigentlich nur einen Tip, alle Fehler in der Zuleitung zum Pumpenanschluß ausschließen und dann die Pumpe zum Hersteller. Nur der kann nach einer Reparatur auch die Gewähr übernehmen das Sie wieder einwandfrei dicht ist.
Gerhard
-