Drehstrom Pumpe

Verfasst: Freitag 7. September 2007, 16:16
von Meltin
Kann man mit einem Multimeter an einer Drehstrom Pumpe ohne N die Wicklungen Messen ?

Verfasst: Freitag 7. September 2007, 16:30
von Mac
Hallo Meltin,

erstmal "Herzlich Willkommen" im Forum! Es wäre schön, wenn Du Dein Profil etwas mehr ausfüllen würdest.

Gegenfrage: Was willst Du denn genau messen? Ich vermute mal den Widerstand. Erklär mal Dein Problem etwas genauer, dann können wir Dir bestimmt besser weiterhelfen.

Gruß
Mac

Verfasst: Samstag 8. September 2007, 10:45
von _08_15_
Meltin hat geschrieben:Kann man mit einem Multimeter an einer Drehstrom Pumpe ohne N die Wicklungen Messen ?
Hallo Meltin,

Klassische Antwort: Jein

Erlkäre dein Problem etwas genauer.

Bitte fülle dein Profil etwas mehr aus. Besonders unter Beruf etwas eintragen, damit man weiß auf welchem Nieveau man mit dir reden kann.

Verfasst: Samstag 8. September 2007, 13:04
von 50Hertz
Meltin hat geschrieben:Kann man mit einem Multimeter an einer Drehstrom Pumpe ohne N die Wicklungen Messen ?
Hallo! Auch ich mag dich im Forum begrüßen. Hertzlich willkommen!
Ich freue mich über jeden ernsthaften Gesprächspartner.

08_15 hat mit seiner Antwort ins Schwarze getroffen.
Nach meiner Vermutung kannst "Du" dort kaum etwas messen.
Isolationsmessgerät und Stromzange wären vielleicht als Werkzeug interessanter.
Vermutlich hat der Motor ein Klemmbrett, an dem man die Wicklungen einzeln abgreifen kann. Dann ist die Frage "mit Null" oder "ohne" gegenstandslos.
Tatsächlich hättest du als Fachmann wohl eher von einer Dreieckschaltung gesprochen.

Gruß
50Hertz

Übrigens:
Jeder Interessierte darf zu unserem Forentreffen am 12. - 14. Oktober 07 erscheinen. Es gibt keine Wartezeit oder Qualifikation um sich anzumelden.

Verfasst: Sonntag 9. September 2007, 17:57
von scrabble
Mit einem Multimeter (im Ohmbetrieb - Prüfspannung so um die 1,5-6 V je nach Gerät) kannst du die drei Wicklungen eines Drehstrommotors überprüfen ob die Widerstandswerte sich gleichen. Diese sollten annährend den gleichen Widerstand besitzen, Abweichung können auf einen Wicklungsschluss hinweisen.

Mit einem Isolationsmessgerät (Prüfspannung mehr als 500V) kannst du überprüfen ob die Wicklungen gegeneinander und gegen das Gehäuse die notwendigen Isolationseigenschaften besitzen.

Solltest du noch die Stromaunahme messen wollen empfehle ich dir Stromzangen.

Motore durchzumessen erfordert viel Wissen. (also fleissig messen, protokollieren und vergleichen)

Verfasst: Sonntag 9. September 2007, 19:02
von Oberwelle
scrabble hat geschrieben:...
Motore durchzumessen erfordert viel Wissen. (also fleissig messen, protokollieren und vergleichen)
dafuer1

Und nicht vergessen die ev. eingelegte Sternbrücke bei der Isomessung rausnehmen,sonst sind alle Werte symetrisch :D

Ob das durchmessen mit einem "Baumarkt" Multimeter auch klappt wage ich allerdings zu bezweifeln, wir reden hier über ein paar Ohm...

:)

Verfasst: Sonntag 9. September 2007, 20:39
von _08_15_
Oberwelle hat geschrieben:Und nicht vergessen die ev. eingelegte Sternbrücke bei der Isomessung rausnehmen,sonst sind alle Werte symetrisch :D
Hallo Oberwelle,

für eine Isolatinsmessung muß man den Motor nicht unbedingt abklemmen oder die Brücken entfernen.
Den Motor abklemmen und die Wicklungen einzel messen würde ich nur, wenn bei der Isolationsmessung abnormale Werte auftreten.

Aber wir wissen ja immer noch nicht was Meltin eigentlich messen will.

Verfasst: Montag 10. September 2007, 00:13
von Gerhard
Oberwelle hat geschrieben:
wir reden hier über ein paar Ohm...
würde eher sagen das wir über Milliohm reden. Denn ein Windungschluß kann eigentlich immer nur zwischen zwei Wicklungsdrähten die Nebeneinander oder Übereinander sind entstehen. Und da dies nur wennige Windungen sind, wirst du kaum was messen können.

Solche Fehler dürften wohl nur mit einer Induktiven Messung feststellbar sein da ja der Windungschluß eine Kurzgeschlossene Spule in der Hauptspule ist.

Da Meltin anscheinend nur eine vieradrige Leitung zum Messen hat, gehe ich mal von einer Tauchpumpe aus. Da gibt es eigentlich nur einen Tip, alle Fehler in der Zuleitung zum Pumpenanschluß ausschließen und dann die Pumpe zum Hersteller. Nur der kann nach einer Reparatur auch die Gewähr übernehmen das Sie wieder einwandfrei dicht ist.


Gerhard

Verfasst: Freitag 17. Februar 2017, 17:47
von Beerchen78
Ich hole das Thema noch einmal hoch.
Wenn ich eine normale VDE Isolationsprüfung an einem Asynchronmotor machen möchte, muss ich die Klemmbrettbrücken nicht entfernen? Die Ströme haben im Betrieb keine Auffälligkeiten.
MfG

Verfasst: Freitag 17. Februar 2017, 19:25
von Lightyear
Den goldene Spaten am Band mit Eichenlaub hast Du Dir schonmal verdient. :D