Hallo miteinander,
habe da mal ne Frage.
Wenn bei einem Elektromotor auf dem Typenschild 380/660V steht, was bedeutet das genau ?
Bei uns wird der Elektromotor im "normalen Stromnetz" (400V 3 Phasen) über Stern-Dreieck betrieben.
Kann mir jemand helfen ?
Leistungsschild Elektromotor
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 54
- Registriert: Freitag 5. März 2004, 22:46
- Kontaktdaten:
Hallo,
Bei Drehstrommotoren ist nach DIN 42961 auf dem Leistungsschild die Nennspannung und die dafür erforderliche Schaltung angegeben z.b.Dreieck 220V.
Das bedeutet das am Wicklungsstrang 220 V liegen dürfen .Am 380V Netz muß er in Stern geschaltet werden. Bei Sternschaltung liegt an den Spulen die Sternspannunng, also
380 V / 1.73 = 220 V
1,73 = Wurzel aus 3
Würde man den Motor in Dreieckschaltung ans Netz legen so würden die Spulen durchbrennen.
660V /1,73 =380 V
660 V /380 V die kleinere Spannung ist die zulässige Strangspannung
Bei unserem 400V Netz bedeutet das, der Motor muß in Dreick geschaltet werden oder je nach größe inStern-Dreieck betrieben werden
Bei Drehstrommotoren ist nach DIN 42961 auf dem Leistungsschild die Nennspannung und die dafür erforderliche Schaltung angegeben z.b.Dreieck 220V.
Das bedeutet das am Wicklungsstrang 220 V liegen dürfen .Am 380V Netz muß er in Stern geschaltet werden. Bei Sternschaltung liegt an den Spulen die Sternspannunng, also
380 V / 1.73 = 220 V
1,73 = Wurzel aus 3
Würde man den Motor in Dreieckschaltung ans Netz legen so würden die Spulen durchbrennen.
660V /1,73 =380 V
660 V /380 V die kleinere Spannung ist die zulässige Strangspannung
Bei unserem 400V Netz bedeutet das, der Motor muß in Dreick geschaltet werden oder je nach größe inStern-Dreieck betrieben werden