Schutzklassen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 162
- Registriert: Freitag 5. Dezember 2003, 18:30
- Wohnort: Niedersachsen
- Kontaktdaten:
Schutzklassen
Hallo zusammen,
ist die Schutzklasse 1 für ein Verlängerungskabel mit einem Schukostecker und einer Schukokupplung richtig?
Bedanke mich.
Mit freundlichem Gruß Volker
ist die Schutzklasse 1 für ein Verlängerungskabel mit einem Schukostecker und einer Schukokupplung richtig?
Bedanke mich.
Mit freundlichem Gruß Volker
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 54
- Registriert: Freitag 5. März 2004, 22:46
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 162
- Registriert: Freitag 5. Dezember 2003, 18:30
- Wohnort: Niedersachsen
- Kontaktdaten:
Hallo Volker und andere,
bitte lest Euch den gelinkten Artikel aufmerksam durch.
http://www.strassenlicht.de/technik/technik/kabel.htm
Gruß
Rau
bitte lest Euch den gelinkten Artikel aufmerksam durch.
http://www.strassenlicht.de/technik/technik/kabel.htm
Gruß
Rau
Was soll uns das jetzt sagen? Wir sprachen nicht über Kabel oder Leitung sondern über eine Verlängerung die über Stecker und Steckdose verfügt.
Das Kabel an sich gehört natürlich zur Schutzklasse 2, es ist ja kein Schutzkontakt dran den man nutzen könnte.
Wenn aber Stecker und Steckdose dran sind dann sind auch Schutzkontakte dran. Damit entspricht die Verlängerung dann Schutzklasse 1.
MFG BadLuck
Das Kabel an sich gehört natürlich zur Schutzklasse 2, es ist ja kein Schutzkontakt dran den man nutzen könnte.
Wenn aber Stecker und Steckdose dran sind dann sind auch Schutzkontakte dran. Damit entspricht die Verlängerung dann Schutzklasse 1.
MFG BadLuck
Hab jetzt keine Norm zur Hand aber.... Schutzklasse1: Berührbare leitfähige Teile sind an den Schutzleiter angeschlossen, so das diese bei Ausfall der Basisisolierung keine Spannung führen können.
Schutzklasse2: Diese Geräte verfügen über eine doppelte oder verstärkte Isolierung.
Da an deiner Verlängerungsleitung mit Stecker und Steckdose ja berührbare leitfähige Teile vorhanden sind entspricht sie nicht der Schutzklasse 2. Die berührbaren leitfähigen Teile sind an den Schutzleiter angeschlossen, somit entspricht das Gerät der Schutzklasse1.
MFG BadLuck
Schutzklasse2: Diese Geräte verfügen über eine doppelte oder verstärkte Isolierung.
Da an deiner Verlängerungsleitung mit Stecker und Steckdose ja berührbare leitfähige Teile vorhanden sind entspricht sie nicht der Schutzklasse 2. Die berührbaren leitfähigen Teile sind an den Schutzleiter angeschlossen, somit entspricht das Gerät der Schutzklasse1.
MFG BadLuck