Ri beim 3pol. Sicherungsautomaten
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 162
- Registriert: Freitag 5. Dezember 2003, 18:30
- Wohnort: Niedersachsen
- Kontaktdaten:
Ri beim 3pol. Sicherungsautomaten
Hallo zusammen,
ich habe in einer Fi-Anlage eine Kraftsteckdose mit einem 3pol. Sicherungsautomaten C16A abgesichert.
Die Ri-Messung ergab 0,10 Ohm und einen Ik von 2,1A.
Da ja die Messung zwischen einer Phase, dem Neutralleiter und dem Schutzleiter erfolgt, wunderte ich mich über den Kurzschlußstromwert. Liegt das daran, dass ich einen 3pol. Automaten habe, oder gibt es eine andere Erklärung?
Danke
MfG. Volker
ich habe in einer Fi-Anlage eine Kraftsteckdose mit einem 3pol. Sicherungsautomaten C16A abgesichert.
Die Ri-Messung ergab 0,10 Ohm und einen Ik von 2,1A.
Da ja die Messung zwischen einer Phase, dem Neutralleiter und dem Schutzleiter erfolgt, wunderte ich mich über den Kurzschlußstromwert. Liegt das daran, dass ich einen 3pol. Automaten habe, oder gibt es eine andere Erklärung?
Danke
MfG. Volker
- El-Mei
- Null-Leiter
- Beiträge: 89
- Registriert: Freitag 27. Februar 2004, 18:22
- Wohnort: Sachsen-Anhalt
- Kontaktdaten:
Hallo,
zwischen einem Außenleiter und dem Neutralleiter mißt man den Netzinnenwiderstand, nicht den Schleifenwiderstand. Aber warum sollte man das in einer elektr. Anlage mit einer RCD machen? Wichtig ist doch hier die Auslösezeit und der dabei gemessene Felerstom, der die RCD zum auslösen bringt.
Grüsse
zwischen einem Außenleiter und dem Neutralleiter mißt man den Netzinnenwiderstand, nicht den Schleifenwiderstand. Aber warum sollte man das in einer elektr. Anlage mit einer RCD machen? Wichtig ist doch hier die Auslösezeit und der dabei gemessene Felerstom, der die RCD zum auslösen bringt.
Grüsse
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 32
- Registriert: Freitag 24. Oktober 2003, 15:40
- Kontaktdaten:
Hi El-Mei,Original von El-Mei
Hallo,
zwischen einem Außenleiter und dem Neutralleiter mißt man den Netzinnenwiderstand, nicht den Schleifenwiderstand. Aber warum sollte man das in einer elektr. Anlage mit einer RCD machen?Grüsse
er hat nicht geschrieben daß er den Schleifenwiderstand gemessen hat, sondern er hat richtig geschrieben RI.
Und den Netzinnenwiderstand sollte man messen um zu gewährleisten daß der Kurzschlußstrom bei einem Kurzschluß hoch genug ist und somit der Sicherungsautomat rechtzeitig auslöst. Denn ein RCA löst bei Fehlerströmen aus, derSicherungsautomat bei zu hohem Stromfluß.
:dafür:
Grüße
Christian
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 162
- Registriert: Freitag 5. Dezember 2003, 18:30
- Wohnort: Niedersachsen
- Kontaktdaten:
Ich weiß, dass der Ri bei der Fi-Schaltung nicht gemessen werden muß. Da ich aber die Steckdosen sowieso messe, nehme ich den Wert immer gleich mit. Ist ja nur eine andere Einstellung am Meßgerät.
Es waren 2,1 A. Es handelt sich um Menneks Steckdosenverteiler. Den Wert hatte ich bei mehreren Steckdosenverteilern, deshalb war meine Vermutung, dass es mit dem 3pol. Automaten zusammen hängt.
Gruß Volker
Es waren 2,1 A. Es handelt sich um Menneks Steckdosenverteiler. Den Wert hatte ich bei mehreren Steckdosenverteilern, deshalb war meine Vermutung, dass es mit dem 3pol. Automaten zusammen hängt.
Gruß Volker
- El-Mei
- Null-Leiter
- Beiträge: 89
- Registriert: Freitag 27. Februar 2004, 18:22
- Wohnort: Sachsen-Anhalt
- Kontaktdaten:
@ baer
um zu berechnen, ob der Leitungsschutzschalter auslöst, mißt man den Kurzschlußstrom bzw. den Schleifenwiderstand.
B]Aber[/B] : den Schleifenwideestans mißt man zwischen einem Außenleiter und dem Schutzleiter.
Was hat man davon, wenn man den Widerstand zwischen dem Außenleiter und dem Neutralleiter (also den Trafoinnenwiderstand) mißt?????
P.S.: Wer viel mißt, mißt Mist!
um zu berechnen, ob der Leitungsschutzschalter auslöst, mißt man den Kurzschlußstrom bzw. den Schleifenwiderstand.
B]Aber[/B] : den Schleifenwideestans mißt man zwischen einem Außenleiter und dem Schutzleiter.
Was hat man davon, wenn man den Widerstand zwischen dem Außenleiter und dem Neutralleiter (also den Trafoinnenwiderstand) mißt?????
P.S.: Wer viel mißt, mißt Mist!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 32
- Registriert: Freitag 24. Oktober 2003, 15:40
- Kontaktdaten:
@el-mei,
hast du schon mal den Schleifenwiderstand gemessen bei eingebautem FI-Schutzschalter 30mA ?.
Wenn ja Glückwunsch, dann hast du ein sehr gutes Messgerät (das Profitest 0100 SII mit aktuellem Update soll das können).
Normalerweise fällt dabei der FI und kannst eben nur ausweichen auf die Netzinenwiderstandmessung wenn du den Kurzschlußstrom messen / errechnen lassen wilst.
Grüße
Christian
PS wer nicht weis was er mißt mißt mist
hast du schon mal den Schleifenwiderstand gemessen bei eingebautem FI-Schutzschalter 30mA ?.
Wenn ja Glückwunsch, dann hast du ein sehr gutes Messgerät (das Profitest 0100 SII mit aktuellem Update soll das können).
Normalerweise fällt dabei der FI und kannst eben nur ausweichen auf die Netzinenwiderstandmessung wenn du den Kurzschlußstrom messen / errechnen lassen wilst.
Grüße
Christian
PS wer nicht weis was er mißt mißt mist
- El-Mei
- Null-Leiter
- Beiträge: 89
- Registriert: Freitag 27. Februar 2004, 18:22
- Wohnort: Sachsen-Anhalt
- Kontaktdaten:
Weiß noch jemand worum es ging?
Es ging anscheinend um einen zu niedrigen Ik.
Das der bei 2,1 A liegt halte bei 0,1 ohm für ziemlich unwahrscheinlich..
Hat vielleicht doch Torsten recht und es sind 2,1kA?
Das der Fi fliegt beim Schleifenwiderstandsmessen ohne extra Gerät ist sicherlich bekannt... oder hat noch jemand fragen dazu? Dann kann man das ja weiter verfolgen...
Den Schleifenwiderstand messe ich um zu prüfen ob der LS-Schalter bei einem Körperschluss auslöst. Den Netzinnenwiderstand bei Kurzschluss.
Der Schleifenwiderstand ist im Prinzip ja auch der Innenwiderstand des Trafos nur mal über den Schutzleiter gemessen (eigentlich ja nur bis zum HAK) dann sind ja (beim TNC) Schutz und Neutrallleiter verbunden.
Ich hab das doch jetzt mal richtig verstanden oder?
Wenn nicht dann bitte ich um Berichtigung.
MFG BadLuck
Es ging anscheinend um einen zu niedrigen Ik.
Das der bei 2,1 A liegt halte bei 0,1 ohm für ziemlich unwahrscheinlich..
Hat vielleicht doch Torsten recht und es sind 2,1kA?
Das der Fi fliegt beim Schleifenwiderstandsmessen ohne extra Gerät ist sicherlich bekannt... oder hat noch jemand fragen dazu? Dann kann man das ja weiter verfolgen...
Den Schleifenwiderstand messe ich um zu prüfen ob der LS-Schalter bei einem Körperschluss auslöst. Den Netzinnenwiderstand bei Kurzschluss.
Der Schleifenwiderstand ist im Prinzip ja auch der Innenwiderstand des Trafos nur mal über den Schutzleiter gemessen (eigentlich ja nur bis zum HAK) dann sind ja (beim TNC) Schutz und Neutrallleiter verbunden.
Ich hab das doch jetzt mal richtig verstanden oder?
Wenn nicht dann bitte ich um Berichtigung.
MFG BadLuck
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 162
- Registriert: Freitag 5. Dezember 2003, 18:30
- Wohnort: Niedersachsen
- Kontaktdaten:
Hallo zusammen,
mir stellte sich lediglich die Frage, ob bei einem 3pol. Automaten bei der Ri-Messung ein anderer Wert zu erwarten ist, als bei einem 1pol. Automat.
Die 2,1A waren definitiv keine KA. Das zeigt mir das Meßgerät anders an. 2,1KA sind als 2100A abzulesen. Beha Unitest 0100.
Ich werde das Ganze noch mal testen und euch dann informieren.
Schönen Dank erstmal.
Gruß Volker
mir stellte sich lediglich die Frage, ob bei einem 3pol. Automaten bei der Ri-Messung ein anderer Wert zu erwarten ist, als bei einem 1pol. Automat.
Die 2,1A waren definitiv keine KA. Das zeigt mir das Meßgerät anders an. 2,1KA sind als 2100A abzulesen. Beha Unitest 0100.
Ich werde das Ganze noch mal testen und euch dann informieren.
Schönen Dank erstmal.
Gruß Volker