Schaltung, versch. Berechnungen ?

Das Azubi & Studenten Board
Antworten
ChrischanMV

Schaltung, versch. Berechnungen ?

Beitrag von ChrischanMV »

Guten Tag...

... ich habe ein Problem mit der folgenden Schaltung:

Parallelschaltung einer Spule und eines Kondensators...dahinter wird zu dem ein Widerstand in Reihe zu der Parallelschaltung gesetzt.

Wie berechnet man hier die Teilspannungen und Teilströme ??
Gegeben sind die Größen der drei Bauteile und eine Spannung von U=120V e hoch(j+30°)
Spule=1000mH
Kondensator=3mikroF
Widerstand=1000Ohm
Mir fehlt der Ansatz.

Vielen Dank
Gast

Beitrag von Gast »

Hallo Chrischan,


wenn es die mitgelieferte Schaltung ist, dann mußt Du so vorgehen.

1. Z Kondensator Zc ausrechnen
2. Z Spule Zl ausrechnen
3. Y Kondensator Yc ausrechnen
4. Y Spule Yl ausrechnen
5. Yc Kondensator und Yl Spule addieren = Ycl
6. Aus Ycl Zcl bestimmen
7. R dazurechnen = Zclr

danach von außen nach innen die Ströme und Spannungen ausrechen.

I = U/Zclr
Ur = I*R
UZcl = I*Zcl

usw.

das ganze komplex, da die Spannung in komplexer Form angegeben ist.

Gruß

rau
Antworten