Erdung am ZEP 10 oder 16mm²
Erdung am ZEP 10 oder 16mm²
Hallo,
wie stark muss denn nun das Haupterdungskabel sein und muss es zusätzlich ummantelt sein oder reicht die grün/gelbe Isolierung schon aus?
Darf die Erdung auch an einer Blitzschutzanlage erfolgen?
Gruß
jjake
wie stark muss denn nun das Haupterdungskabel sein und muss es zusätzlich ummantelt sein oder reicht die grün/gelbe Isolierung schon aus?
Darf die Erdung auch an einer Blitzschutzanlage erfolgen?
Gruß
jjake
Hallo,
bin nicht vom Fach.
Also wir haben ein 4mm² vom Verteiler/Sicherungs-kasten zum Blitzableiter liegen was ja wahrscheinlich nicht zulässig ist also wollte ich einen neuen Kreuzerder? eintreiben und gleich vernüftiges Kabel legen.
Mein Schwager ist Elektriker nur zur Zeit nicht ereichbar also suche ich hier Rat was ich einkaufen muss.
Gruß
jjake
bin nicht vom Fach.
Also wir haben ein 4mm² vom Verteiler/Sicherungs-kasten zum Blitzableiter liegen was ja wahrscheinlich nicht zulässig ist also wollte ich einen neuen Kreuzerder? eintreiben und gleich vernüftiges Kabel legen.
Mein Schwager ist Elektriker nur zur Zeit nicht ereichbar also suche ich hier Rat was ich einkaufen muss.
Gruß
jjake
Hallo jjake,
Hier ein Auszug aus
"VDE 0100 und die Praxis"
Autor Gerhard Kiefer
Die Erdung eines Antennenträgers muß auf kürzestem Wege erfolgen. Als Erder kommen dabei infrage:
- Fundamenterder
- Blitzschutzerder
- separater Erder, der ausschließlich für die Antennenanlage als Oberflächen- oder Tiefenerder errichtet wurde
- Stahlskelette und dergleichen
- im Erdreich liegende Rohrsysteme
Als Erdungsleiter sind "Einzelmassivdrähte" mit mindestens folgendem Querschnitten gefordert:
- Kupfer größer gleich 16mm² blank oder isoliert
- Aluminium größer gleich 25mm² isoliert
- Stahl größer gleich 25 mm² verzinkt
Gruß
rau
so sollte das mit dem Potentialausgleich normalerweise aussehen.
Hier ein Auszug aus
"VDE 0100 und die Praxis"
Autor Gerhard Kiefer
Die Erdung eines Antennenträgers muß auf kürzestem Wege erfolgen. Als Erder kommen dabei infrage:
- Fundamenterder
- Blitzschutzerder
- separater Erder, der ausschließlich für die Antennenanlage als Oberflächen- oder Tiefenerder errichtet wurde
- Stahlskelette und dergleichen
- im Erdreich liegende Rohrsysteme
Als Erdungsleiter sind "Einzelmassivdrähte" mit mindestens folgendem Querschnitten gefordert:
- Kupfer größer gleich 16mm² blank oder isoliert
- Aluminium größer gleich 25mm² isoliert
- Stahl größer gleich 25 mm² verzinkt
Gruß
rau
so sollte das mit dem Potentialausgleich normalerweise aussehen.
Hallo jjake,
wenn ich das richtig sehe, existiert in dem Haus kein Potentialausgleich, wie in dem mitgelieferten Bild dargestellt.
Ich würde das mal ordentlich machen und eine Potentialausgleichschiene setzen (lassen). Der Hauptpotentialausgleich (Potentialausgleichschiene -> Blitzschutzerder) muß mit mindestens 6mm² (maximal 25mm²) durchgeführt werden.
Gruß
rau
wenn ich das richtig sehe, existiert in dem Haus kein Potentialausgleich, wie in dem mitgelieferten Bild dargestellt.
Ich würde das mal ordentlich machen und eine Potentialausgleichschiene setzen (lassen). Der Hauptpotentialausgleich (Potentialausgleichschiene -> Blitzschutzerder) muß mit mindestens 6mm² (maximal 25mm²) durchgeführt werden.
Gruß
rau
Hallo,
ob Du einen Erder benötigst oder nicht hängt vom Stromversorger ab.
Ist das TT-System installiert, dann ist der Erder nötig, beim TN-System (zumindest bei alten Installationen) nicht.
Das sollte Dein Schwager wissen.
10 mm² dürfte reichen, das hängt aber auch wieder davon ab, welchen Querschnitt der Hauptschutzleiter hat.
Sollte es sich um ein größeres Haus (mehrere Wohnungen) handeln, müßte man noch mal nachschauen.
Gruß
rau
ob Du einen Erder benötigst oder nicht hängt vom Stromversorger ab.
Ist das TT-System installiert, dann ist der Erder nötig, beim TN-System (zumindest bei alten Installationen) nicht.
Das sollte Dein Schwager wissen.
10 mm² dürfte reichen, das hängt aber auch wieder davon ab, welchen Querschnitt der Hauptschutzleiter hat.
Sollte es sich um ein größeres Haus (mehrere Wohnungen) handeln, müßte man noch mal nachschauen.
Gruß
rau