Erdung am ZEP 10 oder 16mm²

Das Azubi & Studenten Board
jjake

Beitrag von jjake »

Hallo Rau,
besten Dank für Deine Hilfe alles weitere wird mein Schwager wohl wissen.

Gruß
jjake
Igelknie
Null-Leiter
Beiträge: 172
Registriert: Dienstag 18. März 2003, 00:31

Beitrag von Igelknie »

Auf die Gefahr hin mich mal wieder zum Deppen zu machen aber war des mit dem Potentialausgleich net so: 0,5 x Hauptpotentialausgleichsleiterquerschnitt (wasn Wort) mindestens aber 6mm² ?? oder war das mal?
Gast

nix Depp

Beitrag von Gast »

Hi Igelknie,

wenn Du das Wort
Hauptpotentialausgleichsleiterquerschnitt (wasn Wort)
gegen: Querschnitt des grössten Schutzleiters der Anlage ergänzt, hast Du ziemlich exakt VDE 0100 Teil 540 Ziffer 9.1.1 zitiert. Weiterhin wird dort ausgesagt, dass der Querschnitt bei Kupfer auf max. 25 mm² begrenzt werden darf. Siehe auch: Beitrag von rau0155.

Gruss Torsten
Antworten