Schleifenimpedanz TT-Netz
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 324
- Registriert: Freitag 18. Februar 2005, 13:34
- Wohnort: Niedersachsen
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Kabelaffe,kabelaffe hat geschrieben:... wenn ich im TN System einen Schutzschalter für das ganze Haus nutze, muß ich dann den Schutzschalter brücken und Schleife messen oder kann ich aufgrund des Schutzschalters auf diese Messung verzichten? ...
Du mußt die Anlagenprüfung nach VDE 0100-610:2004-04 durchführen. Hinter einem RCD ist die Schleifenimpedanzmessung "überflüssig", da der Schutzpegel der Fehlerstromschutzschaltung wesentlich höher ist als bei LS-Schaltern.
Schaden täte die Messung nicht (nur dem Geldbeutel Deines Chefs).
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Jeff1
- Beiträge: 1538
- Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
- Kontaktdaten:
- Greenbuffo
- Beiträge: 32
- Registriert: Sonntag 30. November 2003, 19:02
- Kontaktdaten:
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 12
- Registriert: Dienstag 12. Mai 2015, 19:38
Hallo liebes Forum,
heute schreibe ich das erste Mal hier und grabe gleich einen uralten Thread aus. Ich hoffe das ich nicht wegen Leichenfledderei verurteilt werde.
Zum Thema:
Ich halte die Messung des Schleifenwiderstandes gerade im TT-Netz für sehr wichtig. Ein reiner Test des RCD könnte unter Umständen problematisch sein.
Ein Beispiel:
Ich habe ja bei meiner Tochter auf ihrem neu erworbenem Bauernhof die gesamze Elektrik komplett erneuert. (Die alte Anlage war ein einziges Gefrickel aus allen möglichen Komponenten aus den letzten einhundert Jahren). Der Energieversorger verlangt nach dem Umbau eine Ausführung als TT-Netz. Sicher würde der Netzbetreiber nicht mitbekommen wenn ich auf dem Grundstück die Anlage als weiter als TN-C Netz betrieben hätte (wie es vor dem Umbau war).
Als Erstes habe ich im Gewölbekeller einen 2,5 m langen Kreuzerder eingeschlagen (ok; einschlagen lassen, da konnten sich der Sohn und der Schwiegersohn verausgaben).
Alle Stromkreise sind mit RSDs bzw. RCBOs agbesichert.
Jetzt nehmen wir mal an ich messe mit meinem Telaris 100 PLUS nur ob der/die RSDs auslösen, machen Sie. Es war Frühling (wir sind nahe an einem recht großen Fluß) und der Boden recht feucht.
Nehmen wir weiter an die Schleifenimpedanz hätte zu diesem Zeitpunkt (bedingt durch günstige Umstände) 7 kOhm betragen. Es reicht um den RCD zum Auslösen zu bewegen (~32 mA).
Drei Wochen später ist der Boden "furztrocken". Ups.
Um mal bei den Fakten zu bleiben, den schlechtesten Wert der Schleifenimpendanz habe ich damals mit 2,8 Ohm gemessen (an der letzten Steckdose im Garten). Der Wert war mir immer noch zu hoch.
Nach weiteren Erdungsmaßnamen (drei weitere Kreuzerder auf dem Grundstück verteilt) konnte ich den Wert absenken; ungünstig im Sommer bei Trockenheit ~ 2 Ohm, im günstigen Fall 1,5 Ohm.
Den angenommenen Wert von 7 kOhm habe ich mal aus der Luft gegriffen, ob es in der Praxis solche Werte gibt, keine Ahnung.
Wenn ich hier Denk- oder andere Fehler habe möge man mich gerne korrigieren, man lernt ja nie aus.
LG Opi 11/15
heute schreibe ich das erste Mal hier und grabe gleich einen uralten Thread aus. Ich hoffe das ich nicht wegen Leichenfledderei verurteilt werde.
Zum Thema:
Ich halte die Messung des Schleifenwiderstandes gerade im TT-Netz für sehr wichtig. Ein reiner Test des RCD könnte unter Umständen problematisch sein.
Ein Beispiel:
Ich habe ja bei meiner Tochter auf ihrem neu erworbenem Bauernhof die gesamze Elektrik komplett erneuert. (Die alte Anlage war ein einziges Gefrickel aus allen möglichen Komponenten aus den letzten einhundert Jahren). Der Energieversorger verlangt nach dem Umbau eine Ausführung als TT-Netz. Sicher würde der Netzbetreiber nicht mitbekommen wenn ich auf dem Grundstück die Anlage als weiter als TN-C Netz betrieben hätte (wie es vor dem Umbau war).
Als Erstes habe ich im Gewölbekeller einen 2,5 m langen Kreuzerder eingeschlagen (ok; einschlagen lassen, da konnten sich der Sohn und der Schwiegersohn verausgaben).
Alle Stromkreise sind mit RSDs bzw. RCBOs agbesichert.
Jetzt nehmen wir mal an ich messe mit meinem Telaris 100 PLUS nur ob der/die RSDs auslösen, machen Sie. Es war Frühling (wir sind nahe an einem recht großen Fluß) und der Boden recht feucht.
Nehmen wir weiter an die Schleifenimpedanz hätte zu diesem Zeitpunkt (bedingt durch günstige Umstände) 7 kOhm betragen. Es reicht um den RCD zum Auslösen zu bewegen (~32 mA).
Drei Wochen später ist der Boden "furztrocken". Ups.
Um mal bei den Fakten zu bleiben, den schlechtesten Wert der Schleifenimpendanz habe ich damals mit 2,8 Ohm gemessen (an der letzten Steckdose im Garten). Der Wert war mir immer noch zu hoch.
Nach weiteren Erdungsmaßnamen (drei weitere Kreuzerder auf dem Grundstück verteilt) konnte ich den Wert absenken; ungünstig im Sommer bei Trockenheit ~ 2 Ohm, im günstigen Fall 1,5 Ohm.
Den angenommenen Wert von 7 kOhm habe ich mal aus der Luft gegriffen, ob es in der Praxis solche Werte gibt, keine Ahnung.
Wenn ich hier Denk- oder andere Fehler habe möge man mich gerne korrigieren, man lernt ja nie aus.
LG Opi 11/15
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Hallo Opi11/15!
Erst mal herzlich willkommen hier!
Der goldene Spaten ist dir schon mal sicher! Und das gleich mit dem 1. Beitrag!
Sag doch erst mal, was für einen fachlichen Hintergrund du hast, dazu könntest z.B. hier ein entsprechendes Thema eröffnen.
Nun zum fachlichen...
Mit den meisten Installationstestern wirst du max. 10 Ohm Zschl messen können.
Der max. zulässige Erdungswiderstand, so das ein RCD mit 30mA Bemessungsdifferenzstrom, noch sicher innerhalb der 200ms auslöst, ist, 1666,66 Ohm (rechnerischer Wert).
Das ganze beruht auf der max. zulässigen Berührungsspannung von 50 Volt und den 30mA des RCD.
Real sind es ca. 20mA Auslösestrom.
Demnach wären sogar 2500 Ohm noch möglich - theoretisch!!!
Der RE (Gesamterdungswiderstand) beruht aber nicht nur auf den Wert des Kreuzerders (oder derer mehrere), sondern auch auf Erder anderer Art --> z.B. die Mastleuchte im Garten, deren Mast an den PE angeschlossen ist, oder die Brunnenpumpe (SKI).
Auch kann (darf, nach Norm) der RE eines Erders aufgrund der trockenen Witterung im Sommer / Frühherbst auf 150% ansteigen...
Also könnten aus 100 Ohm 150 Ohm bzw. 1000 Ohm theoretisch auch 1500 Ohm werden.
Um 1500 Ohm zu erreichen, reicht es bei normalen Erdböden (nicht Fels) aus, einen Zimmermannsnagel in die feuchte Wiese zu legen und an den Potentialausgleich anzuschließen - dass das nicht fachgerecht ist, sollte jedem klar sein, der Vergleich dient nur zur Verdeutlichung!
Nun hast du aber 3 oder mehr RCD á 30mA. Theoretisch braucht normativ nur der eine / erste Fehler betrachtet werden. Also 1666,66 Ohm = gut...
Real sollte man aber schon auch 2 Fehler haben dürfen...
Real hat man aber Erder-Erdungswiderstände von kleiner 200 Ohm, je nach Bodenbeschaffenheit auch mal gerne <20 Ohm.
In der Stadt liegt man ja meist noch im Einflussbereich anderer Erder - speziell wenn TN-C-S-Netze installiert sind und der PEN durch zig Erder gestützt wird bzw. niederohmig gemacht wird.
Daher sind echte lokale TT-Netze recht selten.
Mit vielen modernen Messgeräten kann man auch Schleifenimpedanz ohne RCD-Auslösung messen.
Ausreichend ist aber der durchgehende Nachweis der PE- u. PA-Niederohmigkeit (Rlo) an allen PE- u. PA-Anschlüssen. Dazu noch, zum Nachweis der Abschaltbedingungen die Messung der Netzimpedanz (Z L-N), die RCD-Auslösewerte (Auslösezeit bei 1x IdN + 5x IdN - auch wenn nach Norm nicht unbedingt erforderlich und Auslösestrom) und den Isolationswiderstand (L-PE, N-PE, L-L).
Was real vor Ort wirklich alles geprüft und gemessen werden muss und kann, kann man allerdings aus der Ferne schlecht sagen.
Das wichtigste ist erstmal die Sichtprüfung, dabei fallen mir eigentlich schon 80-90% aller festgestellten Fehler auf...
Erst mal herzlich willkommen hier!
Der goldene Spaten ist dir schon mal sicher! Und das gleich mit dem 1. Beitrag!
Sag doch erst mal, was für einen fachlichen Hintergrund du hast, dazu könntest z.B. hier ein entsprechendes Thema eröffnen.
Nun zum fachlichen...
Mit den meisten Installationstestern wirst du max. 10 Ohm Zschl messen können.
Der max. zulässige Erdungswiderstand, so das ein RCD mit 30mA Bemessungsdifferenzstrom, noch sicher innerhalb der 200ms auslöst, ist, 1666,66 Ohm (rechnerischer Wert).
Das ganze beruht auf der max. zulässigen Berührungsspannung von 50 Volt und den 30mA des RCD.
Real sind es ca. 20mA Auslösestrom.
Demnach wären sogar 2500 Ohm noch möglich - theoretisch!!!
Der RE (Gesamterdungswiderstand) beruht aber nicht nur auf den Wert des Kreuzerders (oder derer mehrere), sondern auch auf Erder anderer Art --> z.B. die Mastleuchte im Garten, deren Mast an den PE angeschlossen ist, oder die Brunnenpumpe (SKI).
Auch kann (darf, nach Norm) der RE eines Erders aufgrund der trockenen Witterung im Sommer / Frühherbst auf 150% ansteigen...
Also könnten aus 100 Ohm 150 Ohm bzw. 1000 Ohm theoretisch auch 1500 Ohm werden.
Um 1500 Ohm zu erreichen, reicht es bei normalen Erdböden (nicht Fels) aus, einen Zimmermannsnagel in die feuchte Wiese zu legen und an den Potentialausgleich anzuschließen - dass das nicht fachgerecht ist, sollte jedem klar sein, der Vergleich dient nur zur Verdeutlichung!
Nun hast du aber 3 oder mehr RCD á 30mA. Theoretisch braucht normativ nur der eine / erste Fehler betrachtet werden. Also 1666,66 Ohm = gut...
Real sollte man aber schon auch 2 Fehler haben dürfen...
Real hat man aber Erder-Erdungswiderstände von kleiner 200 Ohm, je nach Bodenbeschaffenheit auch mal gerne <20 Ohm.
In der Stadt liegt man ja meist noch im Einflussbereich anderer Erder - speziell wenn TN-C-S-Netze installiert sind und der PEN durch zig Erder gestützt wird bzw. niederohmig gemacht wird.
Daher sind echte lokale TT-Netze recht selten.
Mit vielen modernen Messgeräten kann man auch Schleifenimpedanz ohne RCD-Auslösung messen.
Ausreichend ist aber der durchgehende Nachweis der PE- u. PA-Niederohmigkeit (Rlo) an allen PE- u. PA-Anschlüssen. Dazu noch, zum Nachweis der Abschaltbedingungen die Messung der Netzimpedanz (Z L-N), die RCD-Auslösewerte (Auslösezeit bei 1x IdN + 5x IdN - auch wenn nach Norm nicht unbedingt erforderlich und Auslösestrom) und den Isolationswiderstand (L-PE, N-PE, L-L).
Was real vor Ort wirklich alles geprüft und gemessen werden muss und kann, kann man allerdings aus der Ferne schlecht sagen.
Das wichtigste ist erstmal die Sichtprüfung, dabei fallen mir eigentlich schon 80-90% aller festgestellten Fehler auf...
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus