Schleifenimpedanz TT-Netz
Verfasst: Donnerstag 2. März 2006, 17:03
von jule86
Hallo
muß euch schon wieder mit ner frage nerven...
könnt ihr mir sagen warum im TT-Netz keine schleifenimpedanz gemessen werden kann?in anderen netzformen geht das doch auch.kanns sein daß das was mit dem RCD zu tun hat??
danke
Verfasst: Donnerstag 2. März 2006, 21:02
von Heimwerker
Hallo,
bin mir da zwar nicht so sicher, lerne aber gerne auch dazu.
Also dass man die Schleifenimpedanz nicht messen kann, ist nicht richtig.
Allerdings kann darauf unter Umständen verzichtet werden, weil ein RCD (Fi) vorgeschaltet ist. Dann muss jedoch gemessen werden, ob der RCD korrekt auslöst.
Verfasst: Donnerstag 2. März 2006, 22:25
von Olaf S-H
Moinmoin Jule86,
im TT-System wird meistens ein RCD eingesetzt, da die Erdungswiderstände für die Fehlerfallabschaltung mittels Leitungsschutzschalter zu hoch sind. Hinter einem RCD ist diese Messung nicht möglich, da der RCD auslöst und das Meßergebnis verfälscht.
Vor dem RCD ist sehrwohl eine Schleifenimpedanzmessung möglich.
Gruß Olaf
Verfasst: Donnerstag 2. März 2006, 22:35
von Heimwerker
aahh ok, Danke !
Warum überbrückt man den RCD für die Messung nicht ?
Verfasst: Donnerstag 2. März 2006, 22:52
von geloescht
Hallo Heimwerker,
mit einem FI in der Anlage ist der Schleifenwiderstand uninteressant geworden, weil der Fi den Schutz gegen indirektes Berühren übernimmt.
Beim TN C-S System ohne Fi dient der Schleifenwiderstand dazu die Abschaltzeit im Fehlerfall zu ermitteln.
Ein kleiner Schleifenwiderstand bedeutet einen grossen Strom und daraus resultierend ein schnelles Abschalten, wenn z.B. ein blanker spannungsführender Leiter das metallische Gehäuse (VDE sagt Körper dazu) berührt.
Gruß
Karl
Verfasst: Donnerstag 2. März 2006, 23:16
von Heimwerker
Hallo,
schon klar, wusste ich soweit auch. - Nur eben nicht, dass die Messung nicht funktioniert. Jedoch dürfte man doch trotzdem den Fi kuzzeitig überbrücken um die Messung machen, oder ?
PS: Gute Erklärung !
gutenacht1
Verfasst: Freitag 3. März 2006, 06:44
von geloescht
Hallo Heimwerker,
es soll Messgerräte geben, die den Schleifenwiderstand auch mit FI messen können. Sogar ohne den FI auszulösen!
Aber warum willst Du unbedingt bei eingebautem FI den Rsch messen. Man muss doch nur nachweisen, dass eine Schutzmassnahme wirksam ist!
Gruß
Karl
Verfasst: Freitag 3. März 2006, 13:38
von Heimwerker
Hallo Karl
Karl hat geschrieben:es soll Messgerräte geben, die den Schleifenwiderstand auch mit FI messen können. Sogar ohne den FI auszulösen!
aha..
Aber warum willst Du unbedingt bei eingebautem FI den Rsch messen.
Will ich gar nicht, wollt nur wissen, ob es möglich ist.
Außerdem können ein paar mehr Messungen nicht schaden:rolleyes:
Verfasst: Freitag 3. März 2006, 20:00
von Olaf S-H
Heimwerker hat geschrieben:...Außerdem können ein paar mehr Messungen nicht schaden:rolleyes:
Moinmoin Heimwerker,
Du kannst doch auch vor dem RCD die Schleifenimpedanz messen. Über die Leitungswiderstände kann man dann die Schleifenimpedanz hinreichend genau ermitteln.
Gruß Olaf
Verfasst: Samstag 4. März 2006, 14:57
von Moise
Karl hat geschrieben:Hallo Heimwerker,
es soll Messgerräte geben, die den Schleifenwiderstand auch mit FI messen können. Sogar ohne den FI auszulösen!
Aber warum willst Du unbedingt bei eingebautem FI den Rsch messen. Man muss doch nur nachweisen, dass eine Schutzmassnahme wirksam ist!
Gruß
Karl
z.b Das Chauvin Arnoux 6115