Schleifenimpedanz TT-Netz
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 26
- Registriert: Freitag 27. Januar 2006, 16:16
Schleifenimpedanz TT-Netz
Hallo
muß euch schon wieder mit ner frage nerven...
könnt ihr mir sagen warum im TT-Netz keine schleifenimpedanz gemessen werden kann?in anderen netzformen geht das doch auch.kanns sein daß das was mit dem RCD zu tun hat??
danke
muß euch schon wieder mit ner frage nerven...
könnt ihr mir sagen warum im TT-Netz keine schleifenimpedanz gemessen werden kann?in anderen netzformen geht das doch auch.kanns sein daß das was mit dem RCD zu tun hat??
danke
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Jule86,
im TT-System wird meistens ein RCD eingesetzt, da die Erdungswiderstände für die Fehlerfallabschaltung mittels Leitungsschutzschalter zu hoch sind. Hinter einem RCD ist diese Messung nicht möglich, da der RCD auslöst und das Meßergebnis verfälscht.
Vor dem RCD ist sehrwohl eine Schleifenimpedanzmessung möglich.
Gruß Olaf
im TT-System wird meistens ein RCD eingesetzt, da die Erdungswiderstände für die Fehlerfallabschaltung mittels Leitungsschutzschalter zu hoch sind. Hinter einem RCD ist diese Messung nicht möglich, da der RCD auslöst und das Meßergebnis verfälscht.
Vor dem RCD ist sehrwohl eine Schleifenimpedanzmessung möglich.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Hallo Heimwerker,
mit einem FI in der Anlage ist der Schleifenwiderstand uninteressant geworden, weil der Fi den Schutz gegen indirektes Berühren übernimmt.
Beim TN C-S System ohne Fi dient der Schleifenwiderstand dazu die Abschaltzeit im Fehlerfall zu ermitteln.
Ein kleiner Schleifenwiderstand bedeutet einen grossen Strom und daraus resultierend ein schnelles Abschalten, wenn z.B. ein blanker spannungsführender Leiter das metallische Gehäuse (VDE sagt Körper dazu) berührt.
Gruß
Karl
mit einem FI in der Anlage ist der Schleifenwiderstand uninteressant geworden, weil der Fi den Schutz gegen indirektes Berühren übernimmt.
Beim TN C-S System ohne Fi dient der Schleifenwiderstand dazu die Abschaltzeit im Fehlerfall zu ermitteln.
Ein kleiner Schleifenwiderstand bedeutet einen grossen Strom und daraus resultierend ein schnelles Abschalten, wenn z.B. ein blanker spannungsführender Leiter das metallische Gehäuse (VDE sagt Körper dazu) berührt.
Gruß
Karl
Hallo Karl
Außerdem können ein paar mehr Messungen nicht schaden:rolleyes:
aha..Karl hat geschrieben:es soll Messgerräte geben, die den Schleifenwiderstand auch mit FI messen können. Sogar ohne den FI auszulösen!
Will ich gar nicht, wollt nur wissen, ob es möglich ist.Aber warum willst Du unbedingt bei eingebautem FI den Rsch messen.
Außerdem können ein paar mehr Messungen nicht schaden:rolleyes:
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Heimwerker,Heimwerker hat geschrieben:...Außerdem können ein paar mehr Messungen nicht schaden:rolleyes:
Du kannst doch auch vor dem RCD die Schleifenimpedanz messen. Über die Leitungswiderstände kann man dann die Schleifenimpedanz hinreichend genau ermitteln.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
z.b Das Chauvin Arnoux 6115Karl hat geschrieben:Hallo Heimwerker,
es soll Messgerräte geben, die den Schleifenwiderstand auch mit FI messen können. Sogar ohne den FI auszulösen!
Aber warum willst Du unbedingt bei eingebautem FI den Rsch messen. Man muss doch nur nachweisen, dass eine Schutzmassnahme wirksam ist!
Gruß
Karl