Hallo,
Blindleistungen können ganz normal addiert werden. Es ist lediglich auf das Vorzeichen zu achten, induktiv werden mit pos. Vorzeichen +Ql, negative mit neg. Vorzeichen -Qc eingesetzt.
Quadratische addition bzw. subtraktion ist in der komplexen Zahlenebene erforderlich, wenn Blind, ..... oder Wirkleistungen addiert oder Subtrahiert werden.
Scheinleistungen nicht, da war ich etwas voreilig.
Karl hat richtig gerechent, auch wenn 1136var+2272var=3408var ergeben.
Gruß
Maier21
Blindleistungen können ganz normal addiert werden. Es ist lediglich auf das Vorzeichen zu achten, induktiv werden mit pos. Vorzeichen +Ql, negative mit neg. Vorzeichen -Qc eingesetzt.
Quadratische addition bzw. subtraktion ist in der komplexen Zahlenebene erforderlich, wenn Blind, ..... oder Wirkleistungen addiert oder Subtrahiert werden.
Scheinleistungen nicht, da war ich etwas voreilig.
Karl hat richtig gerechent, auch wenn 1136var+2272var=3408var ergeben.
Gruß
Maier21
- Steffen
- Beiträge: 794
- Registriert: Mittwoch 2. März 2005, 11:53
- Wohnort: Speyer
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 606
- Registriert: Dienstag 27. Dezember 2005, 11:23
- Wohnort: Hessen
Du kennst keine komplexen Zahlen, oder? Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Komplexe_W ... omrechnung - ich würde nicht behaupten das es unbedingt leichter ist, aber wenn man einen Taschenrechner hat der damit umgehen kann ist es sehr hilfreich.Steffen hat geschrieben:also ich bleibe auf dem standpunkt das man blindleistungen nur dann addieren kann wenn diese die selbe Phasenlage haben ansonsten wäre alles falsch was wir während der Meisterschulzeit gelernt hätten
Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl.
- Steffen
- Beiträge: 794
- Registriert: Mittwoch 2. März 2005, 11:53
- Wohnort: Speyer
- Kontaktdaten:
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Mal zu der Fragestellung.....Fraser1983 hat geschrieben:Hallo,
ich hab folgendes Problem ( Aufgabe ):
Ich hab einen Motor und verschiedene Verbraucher am Drehstromnetz. Welcher gesamter cos phi liegt insgesamt an?
A)
Daten zum Motor:
Pn=30kW, Nutzungsgrad= 0,9, cos phi = 0,75
Un = 400V, f = 50Hz
B)
Daten Gesamtschaltung:
S = 53kVA, Un = 400V, Pn = 44kW, f = 50Hz
zu A) 30KW Motor zieht aus dem Netz 30kW/0,9 = 33,33kW
mit einen cos phi von 0,75 heißt das 41,41°
Blindleistung > Sin 41,41° = 29,55kVAr
zu B) cos phi = 44kW/53kVA= 0,83 > 33,88°
Blindleistung > sin 33,88° = 24,53kVAr
Blindleistung zusammen 29,54VAr+24,53kVAr = 54,07kVAr
Wirkleistung zusammen 33,33kW+44kW = 77,33kW
Scheinleistung 77,33kW ( geometrisch add) + 54,07VAr = 94,36kVA
cos ges = 77,33kW / 94,36kVA = 0,82
Ich habe die Ergebnisse jedesmal gerundet !
Edit: Korrektur VAr > kVAr
.