gesamte Phasenverschiebung bestimmen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 7
- Registriert: Mittwoch 4. Januar 2006, 11:02
gesamte Phasenverschiebung bestimmen
Hallo,
ich hab folgendes Problem ( Aufgabe ):
Ich hab einen Motor und verschiedene Verbraucher am Drehstromnetz. Welcher gesamter cos phi liegt insgesamt an?
Daten zum Motor:
Pn=30kW, Nutzungsgrad= 0,9, cos phi = 0,75
Un = 400V, f = 50Hz
Daten Gesamtschaltung:
S = 53kVA, Un = 400V, Pn = 44kW, f = 50Hz
Ich hab folgenden Ansatz:
cos phi = Pges / Sges
was gehört zu Pges und zu Sges??
Wer kann mir da helfen?
Gruss
Fraser
ich hab folgendes Problem ( Aufgabe ):
Ich hab einen Motor und verschiedene Verbraucher am Drehstromnetz. Welcher gesamter cos phi liegt insgesamt an?
Daten zum Motor:
Pn=30kW, Nutzungsgrad= 0,9, cos phi = 0,75
Un = 400V, f = 50Hz
Daten Gesamtschaltung:
S = 53kVA, Un = 400V, Pn = 44kW, f = 50Hz
Ich hab folgenden Ansatz:
cos phi = Pges / Sges
was gehört zu Pges und zu Sges??
Wer kann mir da helfen?
Gruss
Fraser
- Steffen
- Beiträge: 794
- Registriert: Mittwoch 2. März 2005, 11:53
- Wohnort: Speyer
- Kontaktdaten:
wirk- und scheinleistungen lassen sich addieren
also gesamt summe bilden und dann daraus den gesamt cos phi ausrechnen
KEINE BLINDLEISTUNGEN ADDIEREN!!!!!
über Pn (die an der welle des Motors abgegebene leistung) und den Nutzungsgrad (wirkungsgrad) kannst du dir die elektrisch zugeführte Leistung ausrechnen.
dann Pzu und Pn von der anderen schaltung addieren = Pges
über die zugeführete Leidzung vom motor und der Spannung und dem cos phi Kannst du den Strom errechnen mit strom und Spannung dann S des Motors ( gleiches geht auch per S=P/cos phi) dann wieder bei S zu Sges addieren
und dann mit deiner Formel den gesamt cos phi ausrechnen
gruß Steffen
also gesamt summe bilden und dann daraus den gesamt cos phi ausrechnen
KEINE BLINDLEISTUNGEN ADDIEREN!!!!!
über Pn (die an der welle des Motors abgegebene leistung) und den Nutzungsgrad (wirkungsgrad) kannst du dir die elektrisch zugeführte Leistung ausrechnen.
dann Pzu und Pn von der anderen schaltung addieren = Pges
über die zugeführete Leidzung vom motor und der Spannung und dem cos phi Kannst du den Strom errechnen mit strom und Spannung dann S des Motors ( gleiches geht auch per S=P/cos phi) dann wieder bei S zu Sges addieren
und dann mit deiner Formel den gesamt cos phi ausrechnen
gruß Steffen
Hallo Fraser,
willkommen im Forum!
Ist Nutzungsgrad = Wirkungsgrad?
Ansonsten gilt:
Alle zugeführten Wirkleistungen dividiert durch die Scheinleistung ist der cos Phi des Gesamtphasenverschiebungswinkels!
cos phi = Pges / Sges ist richtig, wenn es sich, wie oben geschrieben um die zugeführte Leistung handelt!
Gruß
Karl
zum Beitrag von Steffen: erst die zugeführten Leistungen ausrechnen!!!! Warum soll man keine Blindleistungen addieren können?
willkommen im Forum!
Ist Nutzungsgrad = Wirkungsgrad?
Ansonsten gilt:
Alle zugeführten Wirkleistungen dividiert durch die Scheinleistung ist der cos Phi des Gesamtphasenverschiebungswinkels!
cos phi = Pges / Sges ist richtig, wenn es sich, wie oben geschrieben um die zugeführte Leistung handelt!
Gruß
Karl
zum Beitrag von Steffen: erst die zugeführten Leistungen ausrechnen!!!! Warum soll man keine Blindleistungen addieren können?
- Steffen
- Beiträge: 794
- Registriert: Mittwoch 2. März 2005, 11:53
- Wohnort: Speyer
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 7
- Registriert: Mittwoch 4. Januar 2006, 11:02
- Steffen
- Beiträge: 794
- Registriert: Mittwoch 2. März 2005, 11:53
- Wohnort: Speyer
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 606
- Registriert: Dienstag 27. Dezember 2005, 11:23
- Wohnort: Hessen
Im Prinzip kann man sie direkt addieren, wenn man berücksichtigt das es komplexe Größen sind. Aber der klassische Weg über den Pythagoras ist meist simpler und deshalb sinnvoller.Steffen hat geschrieben:ja das war keine direkte addition das war geometrisch und das meinte ich damit die kann man net einfachzusammen zählen (zb q1+Q2=Qges)
Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl.
- Steffen
- Beiträge: 794
- Registriert: Mittwoch 2. März 2005, 11:53
- Wohnort: Speyer
- Kontaktdaten:
vielleicht denk ich jetzt einfach nur zu blöd aber ne direkte addition gäbe bei dir dochQ1 = 1136var+Q2 = 2272var= 3408var und keine 3407 var das ganze geht nur wenn die wirklich Phasengleich liegen wenn der Motor von Q1 nen cos phi von 0,75 hat und der Motor von Q2 nen cos phi von 0,8 hat geht das ganze nur noch geometrisch