Das stimmt jetzt!
Zu d:
Gruß
Karl
Zu d:
Ein Kondensator verbessert nicht den Wirkungsgrad, sondern den Leistungsfaktor (cos phi)!d)Berechnen Sie die Blindleistung für den Fall, dass ein Kondensator parallel zum Motor angeschlossen wird und den Wirkungsgrad auf 97% verbessert.
rechnen wie oben, nur mit cos Phi 0,97d)Berechnen Sie die Blindleistung für den Fall, dass ein Kondensator parallel zum Motor angeschlossen wird und den Wirkungsgrad auf 97% verbessert.
f kann man schon berechnen, wenn man statt mit cos phi 0,85 mit cos 0,97 rechnet!f)Berechnen Sie den im Nennbetrieb zugeführten Strom , wenn der obige Kondensator verwendet wird.
Die Blindleistung, die der Kondensator aufnimmt ist die Differenz aus der Blindleistung ohne Kondensator und mit Kondensator. Bitte such einmal in Deinem Tabellenbuch, wie man die Kapazität einen Kondensators bei bekannter Blindleistung (Blindleistung des Kondensators = Q ohne - Qmit) bestimmen kann!e)Berechnen Sie den Wert des Kondensators.
Gruß
Karl
Hallo ts82,
Du hast doch mit einem cosPhi von 0,85 gerechnet, um S herauszubekommen. Dieser cosPhi soll jetzt 0,97 sein!
Die Bezeichnung Wirkungsgrad ist in dem Zusammenhang falsch!! Der cosPhi wird auch nicht in Prozent angegeben, weil er das Verhältnis aus Realteil und Scheinanteil einer Leistung ist!
Gruß
Karl
Du hast doch mit einem cosPhi von 0,85 gerechnet, um S herauszubekommen. Dieser cosPhi soll jetzt 0,97 sein!
Die Bezeichnung Wirkungsgrad ist in dem Zusammenhang falsch!! Der cosPhi wird auch nicht in Prozent angegeben, weil er das Verhältnis aus Realteil und Scheinanteil einer Leistung ist!
Gruß
Karl
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 17
- Registriert: Samstag 24. Dezember 2005, 15:32
Hab mal geblättert, und eine Formel gefunden um den Wert (Kapazität) des Kondensators zu berechnen!
C=I/U*w ; w=2Pi*f !
Kann man diese Formel benutzen?
C=10,77A/230V*314 1/s= 149 uF
Im Tabellenbuch hab ich nix gefunden wo man mit Hilfe der Blindleistung die Kapazität des Kondensators bestimmen kann!
Gruß
C=I/U*w ; w=2Pi*f !
Kann man diese Formel benutzen?
C=10,77A/230V*314 1/s= 149 uF
Im Tabellenbuch hab ich nix gefunden wo man mit Hilfe der Blindleistung die Kapazität des Kondensators bestimmen kann!
Gruß