400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 74
- Registriert: Freitag 23. Dezember 2005, 21:16
- Wohnort: Süddeutschland
Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist
Meines Wissens hatten die defekten FI von ABB ein anderes Aussehen. Die Testtaste war im unteren Bereich und viereckig.
Zu prüfen wäre, ob der Anschluss korrekt ist, vor allem die Aussage daß der Neutralleiter nach dem FI auf die N-Sammelschiene geht, macht mich stutzig.
Wenn der FI nur für die CEE Steckdose Ist, dann darf da auch nur der eine Stromkreis darüber laufen.
Und eine Messung des FI ist auch nicht verkehrt, notfalls gleich tauschen, da gehe ich kein Risiko mehr ein.
Zu prüfen wäre, ob der Anschluss korrekt ist, vor allem die Aussage daß der Neutralleiter nach dem FI auf die N-Sammelschiene geht, macht mich stutzig.
Wenn der FI nur für die CEE Steckdose Ist, dann darf da auch nur der eine Stromkreis darüber laufen.
Und eine Messung des FI ist auch nicht verkehrt, notfalls gleich tauschen, da gehe ich kein Risiko mehr ein.
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist
Wie schon von SPDS gesagt, Ursache ist vermutlich nach Deiner Beschreibung der falsche Anschluß des N auf der abgehenden Seite.
Das muß aber ein Fachmann kontrollieren und ändern.
Wie ebenfalls laut von SPS angegebenen Link aus dem EP als auch den mir vorliegenden Dokumenten von ABB von 2006 zu entnehmen ist,
handelt es sich nicht um einen vom Rückruf aus 2006 betroffenen RCD.
Wenn dieser jedoch wie von Dir beschrieben beim Betätigen der Prüftaste nicht mehr ausgelöst hat würde ich diesen wechseln lassen, selbst wenn er jetzt wieder geht. Das kann sich jederzeit wiederholen. Umsonst gibt es die Herstellervorgaben mit halbjährlicher oder kürzerer Prüfpflicht der Testtaste nicht.
Das muß aber ein Fachmann kontrollieren und ändern.
Wie ebenfalls laut von SPS angegebenen Link aus dem EP als auch den mir vorliegenden Dokumenten von ABB von 2006 zu entnehmen ist,
handelt es sich nicht um einen vom Rückruf aus 2006 betroffenen RCD.
Wenn dieser jedoch wie von Dir beschrieben beim Betätigen der Prüftaste nicht mehr ausgelöst hat würde ich diesen wechseln lassen, selbst wenn er jetzt wieder geht. Das kann sich jederzeit wiederholen. Umsonst gibt es die Herstellervorgaben mit halbjährlicher oder kürzerer Prüfpflicht der Testtaste nicht.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 6
- Registriert: Mittwoch 13. März 2019, 22:53
Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist
hallo zusammen,
vielen Dank euch allen für die klaren Infos. Dann werde ich morgen mal den Fachmann/Frau anfragen und das klären lassen.
Werde berichten sobald ich mehr weis.
Danke nochmal und einen schönen Sonntagabend wünsche ich euch Allen
MFG
Klaus-Andy
vielen Dank euch allen für die klaren Infos. Dann werde ich morgen mal den Fachmann/Frau anfragen und das klären lassen.
Werde berichten sobald ich mehr weis.
Danke nochmal und einen schönen Sonntagabend wünsche ich euch Allen
MFG
Klaus-Andy
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2226
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist
Klaro löst die Prüftaste den RCD nicht aus, wenn der halbe Prüfstrom hinterm FI über den N versickert!
Also:
Abgangsleitung richtig anschliessen lassen, und dann funktioniert das auch!
Also:
Abgangsleitung richtig anschliessen lassen, und dann funktioniert das auch!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 6
- Registriert: Mittwoch 13. März 2019, 22:53
Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist
hallo ego11
du meinst doch mit Abgangsleitung den abgehenden N am FI oder? So wie bereits mehrfach hier besprochen?
Danke
MFG
Klaus-Andy
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist
Hallo zusammen,
bei der Prüftaste habe ich auch erst an einen Mechanischen Fehler gedacht.
Nach genauem überlegen habe ich einen anderen Eindruck.
Wenn vor und nach dem FI der gleiche N liegt, kann die Prüftaste eigentlich nur Wirkungslos sein.
Praktisch kann ich das jetzt nicht testen.
bei der Prüftaste habe ich auch erst an einen Mechanischen Fehler gedacht.
Nach genauem überlegen habe ich einen anderen Eindruck.
Wenn vor und nach dem FI der gleiche N liegt, kann die Prüftaste eigentlich nur Wirkungslos sein.
Praktisch kann ich das jetzt nicht testen.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 30
- Registriert: Donnerstag 5. April 2018, 23:01
Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist
Der FI-Hersteller hatte mal eine Rückrufaktion!
Gruß
Schorsch
Gruß
Schorsch
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2226
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist
Ja, aber es wurde doch bereits geklärt, das dieser FI später produziert wurde?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1
- Registriert: Sonntag 24. November 2019, 21:34
Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist
Und was kam raus?
"Was ich jetzt aber nicht verstehe ist, wieso der Fachmann dann die abgehende N-Leiter dieses FI dann auch in 10 mm2 ausgeführt hat?
Er hätte dann doch ganz einfach den 2,5 mm2 N-Leiter der 400V CEE Steckdoße in der Werkstatt direkt an den FI anschließen können? Oder muss das so sein das er ab FI Abgang zuerst 10 mm2 und dann auf 2,5 mm2 verjungen musste? W ie wäre es denn jetzt richtig gewesen"
Nein eben nicht was er macht ist richtig. Man darf erst hinter einem Sicherungselement vom Querschnitt runtergehen. Fi ist an sich kein Sicherungselement bezogen auf Leistung.. Deswegen Querschnitt bis zum ls oder neozed beibehalten und dann auf ls Nennstrom abändern
"Was ich jetzt aber nicht verstehe ist, wieso der Fachmann dann die abgehende N-Leiter dieses FI dann auch in 10 mm2 ausgeführt hat?
Er hätte dann doch ganz einfach den 2,5 mm2 N-Leiter der 400V CEE Steckdoße in der Werkstatt direkt an den FI anschließen können? Oder muss das so sein das er ab FI Abgang zuerst 10 mm2 und dann auf 2,5 mm2 verjungen musste? W ie wäre es denn jetzt richtig gewesen"
Nein eben nicht was er macht ist richtig. Man darf erst hinter einem Sicherungselement vom Querschnitt runtergehen. Fi ist an sich kein Sicherungselement bezogen auf Leistung.. Deswegen Querschnitt bis zum ls oder neozed beibehalten und dann auf ls Nennstrom abändern