400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist

Das Azubi & Studenten Board
Bunkerspirit
Null-Leiter
Beiträge: 74
Registriert: Freitag 23. Dezember 2005, 21:16
Wohnort: Süddeutschland

Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist

Beitrag von Bunkerspirit »

Meines Wissens hatten die defekten FI von ABB ein anderes Aussehen. Die Testtaste war im unteren Bereich und viereckig.
Zu prüfen wäre, ob der Anschluss korrekt ist, vor allem die Aussage daß der Neutralleiter nach dem FI auf die N-Sammelschiene geht, macht mich stutzig.
Wenn der FI nur für die CEE Steckdose Ist, dann darf da auch nur der eine Stromkreis darüber laufen.
Und eine Messung des FI ist auch nicht verkehrt, notfalls gleich tauschen, da gehe ich kein Risiko mehr ein.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6025
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist

Beitrag von SPS »

Mit freundlichem Gruß sps
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1302
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist

Beitrag von Funker »

Wie schon von SPDS gesagt, Ursache ist vermutlich nach Deiner Beschreibung der falsche Anschluß des N auf der abgehenden Seite.
Das muß aber ein Fachmann kontrollieren und ändern.

Wie ebenfalls laut von SPS angegebenen Link aus dem EP als auch den mir vorliegenden Dokumenten von ABB von 2006 zu entnehmen ist,
handelt es sich nicht um einen vom Rückruf aus 2006 betroffenen RCD.

Wenn dieser jedoch wie von Dir beschrieben beim Betätigen der Prüftaste nicht mehr ausgelöst hat würde ich diesen wechseln lassen, selbst wenn er jetzt wieder geht. Das kann sich jederzeit wiederholen. Umsonst gibt es die Herstellervorgaben mit halbjährlicher oder kürzerer Prüfpflicht der Testtaste nicht.
KlausAndy2019
Null-Leiter
Beiträge: 6
Registriert: Mittwoch 13. März 2019, 22:53

Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist

Beitrag von KlausAndy2019 »

hallo zusammen,

vielen Dank euch allen für die klaren Infos. Dann werde ich morgen mal den Fachmann/Frau anfragen und das klären lassen.

Werde berichten sobald ich mehr weis.

Danke nochmal und einen schönen Sonntagabend wünsche ich euch Allen


MFG

Klaus-Andy
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2223
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist

Beitrag von ego11 »

Klaro löst die Prüftaste den RCD nicht aus, wenn der halbe Prüfstrom hinterm FI über den N versickert!

Also:
Abgangsleitung richtig anschliessen lassen, und dann funktioniert das auch!
KlausAndy2019
Null-Leiter
Beiträge: 6
Registriert: Mittwoch 13. März 2019, 22:53

Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist

Beitrag von KlausAndy2019 »

ego11 hat geschrieben: Sonntag 24. März 2019, 18:37 Klaro löst die Prüftaste den RCD nicht aus, wenn der halbe Prüfstrom hinterm FI über den N versickert!

Also:
Abgangsleitung richtig anschliessen lassen, und dann funktioniert das auch!
hallo ego11

du meinst doch mit Abgangsleitung den abgehenden N am FI oder? So wie bereits mehrfach hier besprochen?

Danke


MFG
Klaus-Andy
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6025
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
bei der Prüftaste habe ich auch erst an einen Mechanischen Fehler gedacht.
Nach genauem überlegen habe ich einen anderen Eindruck.

Wenn vor und nach dem FI der gleiche N liegt, kann die Prüftaste eigentlich nur Wirkungslos sein.
Praktisch kann ich das jetzt nicht testen.
Mit freundlichem Gruß sps
schorsch
Null-Leiter
Beiträge: 30
Registriert: Donnerstag 5. April 2018, 23:01

Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist

Beitrag von schorsch »

Der FI-Hersteller hatte mal eine Rückrufaktion!

Gruß

Schorsch
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2223
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist

Beitrag von ego11 »

Ja, aber es wurde doch bereits geklärt, das dieser FI später produziert wurde?
Der Dennis
Null-Leiter
Beiträge: 1
Registriert: Sonntag 24. November 2019, 21:34

Re: 400V FI-RCD 4polig löst aus, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist

Beitrag von Der Dennis »

Und was kam raus?


"Was ich jetzt aber nicht verstehe ist, wieso der Fachmann dann die abgehende N-Leiter dieses FI dann auch in 10 mm2 ausgeführt hat?
Er hätte dann doch ganz einfach den 2,5 mm2 N-Leiter der 400V CEE Steckdoße in der Werkstatt direkt an den FI anschließen können? Oder muss das so sein das er ab FI Abgang zuerst 10 mm2 und dann auf 2,5 mm2 verjungen musste? W ie wäre es denn jetzt richtig gewesen"
Nein eben nicht was er macht ist richtig. Man darf erst hinter einem Sicherungselement vom Querschnitt runtergehen. Fi ist an sich kein Sicherungselement bezogen auf Leistung.. Deswegen Querschnitt bis zum ls oder neozed beibehalten und dann auf ls Nennstrom abändern 👍
Antworten