Seite 1 von 1

Frage zu einer Aufgabe

Verfasst: Mittwoch 11. Januar 2017, 15:56
von LuckySlevin
Hallo,

bin gerade dabei alte Prüfungen abzuarbeiten und stehe hier total auf dem Schlauch. Kann mir wer die vorgehensweise erklären ohne mir die Lösung zu präsentieren?
Bei der Wiederinbetriebnahme stellen Sie fest, dass der Leitungswerg der mehradrigen unverzweigten Anschlussleitung zu einem Drehstrom-Pumpenmotor nicht eingehalten wurde.
Die tatsächliche Leitungslänge von 50 Metern wurde um 25% überschritten.
Technische Daten:
Bemessungsgrößen des Drehstrom-Pumpenmotors:
U = 400 V : I = 20 A : cos Phi 0,87
Kenngrößen der Leitung:
5x4mm² NYM
maximal zulässiger Spannungsfall 2%
Umgebungstemperatur: 25°C
a) Überprüfen Sie rechnerisch, ob die Wiederinbetriebnahme des Drehstrom-Pumpenmotors möglich ist.
Vielen Dank

Verfasst: Mittwoch 11. Januar 2017, 16:16
von Tobi P.
Moin,

so wie ich das lese: Die projektierte Leitungslänge ist 50m. Die ist um 25% überschritten worden. Also 50m + 25%, anhand dieser neuen Länge dann den tatsächlichen Spannungsfall ausrechnen und mit den 2% abgleichen. Wenn der tatsächliche Spannungsfall kleiner ist kann der Motor wieder in Betrieb gehen, ist er größer muss eine andere Zuleitung verlegt werden.


Gruß Tobi

Verfasst: Donnerstag 12. Januar 2017, 08:49
von LuckySlevin
Hi Tobi P.

vielen Dank. Sehr guter ansatz. Bin irgendwie nicht darauf gekommen nach Spannungsfall zu suchen. Echt hammer.
Delta U (alt) = ( Wurzel3 * L * I * cosPhi ) / (Xcu *q)
(1,73 * 50m * 20A *0,87) / (56 m/Ohm*mm * 4mm²)
6,73 V

Delta u (alt)= Delta U (alt) / U Bemess * 100
6,73V / 400V * 100
1,68%

Delta U (neu) = ( Wurzel3 * L * I * cosPhi ) / (Xcu *q)
(1,73 * 62,5m * 20A *0,87) / (56 m/Ohm*mm * 4mm²)
8,4 V

Delta u (neu)= Delta U (neu) / U Bemess * 100
8,4V / 400V * 100
2,1%

Wiederinbetriebnahme nicht möglich, Pumpe bleibt aus bis die Leitung getauscht ist
Mein Lösungsvorschlag

Verfasst: Donnerstag 12. Januar 2017, 15:48
von Oberwelle
Moin..

warum so Umständlich ?
Für den Spannungs(ab)fall wird nur der Strom benötigt..

Alt
0,0178 Ohm/m x 50m / 4mm² = 0,2225 Ohm

U fall = 20A x 0,2225 Ohm = 4,45V
4,45V / 230V x100% = 1,93%


Neu

0,0178 x 50 x 1,25 / 4 = 0,278125 Ohm

U fall = 5,5625V ( = 2,42% )


OW

Verfasst: Donnerstag 12. Januar 2017, 20:13
von Gespenst
Ich schätze, dass LuckySlevin ebenfalls im Besitz eines Tabellenbuchs ist, dem die angewandte Formel zu entnehmen ist.

Bei der Aufgabe sollten übrigens alle Alarmglocken läuten und ein Kinderchor das Lied vom Spannungsfall singen - der ist standardmäßig in jeder Prüfung zu berechnen.

Verfasst: Freitag 13. Januar 2017, 06:09
von LuckySlevin
Danke Oberwellen, das wusste och nicht..

@Gespenst

Habe sogar 5 Tabellenücher ^^ bringt mir trotzdem nichts wenn ich auf dem Schlauch stehe. Aber Toni sein Beitrag hat mir geholfen die Aufgabe zu verstehen. Bei künftigen aufgaben solcher Art werden hoffentlich die Glocken los gehen.

Ist meine erste Prüfungsaufgabe mit Spannungsfall in einer vergangenen Prüfung. Da schon von "Standart" sprechen ist fragwürdig

Verfasst: Freitag 13. Januar 2017, 18:55
von Gespenst
Hi LuckySlevin,
das sollte kein Vorwurf sein, ich hätte die gleiche Formel benutzt wie du - genau die finde ich auch in meinem Tabellenbuch.
Die Prüfungsaufgaben servieren einem die Schlagworte/ Lösungsansätze ja meist schon auf dem Silbertablett, meist denkt man aber viel zu kompliziert um das Offensichtliche zu sehen - geht mir ganz genau so.
Gleich 5 Tabellenbücher machen einem das dann sicherlich nicht leichter ;)

Tut mir Leid, hatte nicht daran gedacht, dass du eine andere Ausbildung machst als ich. Wobei ich durchaus schon davon ausgegangen bin, dass Leitungsdimensionierung für Elektriker Standardkost ist und demnach auch in den Prüfungen abgefragt wird.

Verfasst: Samstag 14. Januar 2017, 15:22
von Teletrabi
fragwürdige Aufgabenstellung...
tatsächliche Länge wurde überschritten?!
Was denn jetzt, sind die 50m nun Tatsache oder Projektierungsgrundlage??
Werden die tatsächlichen 50m von noch viel tatsächlicheren 25% Überschritten?
Oder ist die Überschreitung schon im tatsächlich inbegriffen?

Verfasst: Samstag 14. Januar 2017, 16:30
von Oberwelle
Moin TT,

es sind doch "nur" Schulaufgaben..
Realitätsnah ist was anderes..

;)W

Verfasst: Samstag 14. Januar 2017, 19:25
von LuckySlevin
Ja leider^^