Seite 1 von 2
Unterschied zwischen Kabel und Leitungen
Verfasst: Mittwoch 10. August 2016, 08:06
von Spezi
Guten Morgen,
ein Auszubildender von mir fragt gerade nach dem Unterschied zwischen Kabel und Leitungen. Auf diese Frage ist er in Vorbereitung auf seine Abschlussprüfung gestoßen.
Ich habe früher einmal gelernt, dass Kabel das sind was man im Erdboden oder Meeresboden verlegt (Erdkabel) und das Leitungen im Haus und ähnlichem eingesetzt werden.
Leider fehlt mir dafür die offizielle Definition.
Verfasst: Mittwoch 10. August 2016, 09:08
von Lightyear
Leitungen sind der Überbegriff für alle Arten von Gegenstänedn oder Systemen zum Transport elektrischer Energie sowie der Signalübertragung.
Der Begriff "Kabel" ist ein Gattungsbegriff für eine Untergruppe der Leitungen.
Im Sprachgebrauch des VDE sind Kabel Leitungen, die speziellen Anforderungen genügen (z.B. Erdverlegung, ungeschützte Verlegung im Außenbereich, im Wasser etc.)
Konkret: Leitungen z.B. des Typs "NYY" sind Kabel, des Typ "NYM" dagegen nicht.
Verfasst: Mittwoch 10. August 2016, 09:10
von Olaf S-H
Moin Spezi,
die Antwort ist recht einfach (Kleinzitat aus der Norm - knackig kompakt formuliert).
VDE 0289-1:1988-03, Abschnitt 0 hat geschrieben:
Die eindeutige Zuordnung einer Bauart zur Gruppe der Kabel oder Leitungen ist korrekt nur durch die Bezeichnung in den entsprechenden Normen gegeben (z.B. Normen der Reihe DIN VDE 0250 für Leitungen oder Normen der Reihe DIN VDE 0271 für Kunststoffkabel mit PVC-Isolierung). Wann eine Leitung verwendet werden darf oder wann ein Kabel einzusetzen ist, ergibt sich aus der Beanspruchung und der Eignung und wird in den Normen für die Errichtung von elektrischen An lagen nach dem jeweils geforderten Sicherheitsgrad der Anlage bestimmt.
Einige Anhaltspunkte für die Einteilung sind:
Kabel:
- sind nur für feste Verlegung geeignet
- haben immer einen Mantel aus Kunststoff oder Gummi oder einen Metallmantel
- haben eine Nennspannung von mindestens 0,6/1 kV
Leitungen: (Es wird untersch ieden zwischen Leitungen für feste Verlegung und flexible Leitungen]
[*]Flexible Bauarten sind Leitungen, auch wenn die Nennspannung größer als 0,6/1 kV ist, auch unabhängig vom Leiterquerschnitt (z.B. Baggertrommelleitungen). Flexible Anschlußleitungen an Geräten sind also niemals "Kabel"
[*]Einadrige Bauarten ohne Mantel sind Leitungen (z.B. Verdrahtungsleitungen, Aderleitungen)
[*]Leitungen zur festen Installation in Gebäuden sind z.B. PVC-Mantel leitungen oder Stegleitungen.
[/LIST]
[INDENT]Anmerkung: Ähnlich im Aufbau sind Kunststoffkabel der Bauart NYY und PVC-Mantel leitungen NYM. Entsprechend ihrem bestimmungsgemäßen Einsatz z.B. zur Verlegung in Erde oder im rauhen Industriebetrieb besitzen Kabel dickere Isolier- und Mantelwanddicken und qualitativ hochwertigere Isolier- und Mantelwerkstoffe. Zum Unterschied zu den Mantelleitungen haben Kabel einen Aufdruck auf dem Mantel mit der Nummer der Norm, nach der sie gebaut sind, z.B. 0271.[/INDENT]
- Bauarten für Heizzwecke sind leitungen
- Bauarten mit Mineralisolierung sind Leitungen.
Gruß Olaf
Verfasst: Donnerstag 11. August 2016, 21:16
von meisterglücklich
Und dann haben wir immer unsere Ausbilder zur Verzweiflung gebracht, wenn wir gefragt haben, warum denn die Kabelschere Leitungen schneiden kann...
Verfasst: Donnerstag 11. August 2016, 21:41
von Tobi P.
Moin,
naja, die Hydraulikschere kann ja auch beides schneiden - aber dafür keine Hydraulik
Verrückte Welt
Gruß Tobi der heute eine "Leitung" auf eine für Elektriker relativ unübliche Weise und unter Beteiligung zweier technischer Gase geschnitten hat
Verfasst: Donnerstag 11. August 2016, 22:01
von Lightyear
Ich find' viel interessanter, ob man Kabelbinder auch an Leitungen anwenden darf...
Verfasst: Donnerstag 11. August 2016, 22:13
von Tobi P.
Man müsste den Hersteller fragen
Gruß Tobi
Verfasst: Donnerstag 11. August 2016, 22:22
von didy
Tobi P. hat geschrieben:naja, die Hydraulikschere kann ja auch beides schneiden - aber dafür keine Hydraulik
Warum sollte eine Hydraulikschere keine Hydraulikschläuche schneiden können?
Verfasst: Donnerstag 11. August 2016, 23:01
von Strippe-HH
Kabel, das hatten wir umgangssprachlich in Hamburger Jargon an sich immer zu jeder Leitung gesagt ebenso zu Einzeladern Strippen (daher ja auch Strippenzieher).
Aber es wandelt sich ja alles im Sprachgebrauch, ein Lehrling wurde ein Auszubildener ein Elektriker ein Elektroanlageninstallateur und wer weis was noch alles erfunden wird.
Vielleicht heist es mal dann später Energieträger was wir heutzutage als Kabel oder Leitung bezeichnen
Verfasst: Freitag 12. August 2016, 15:38
von Spezi
Erst einmal danke für die gewünschte Information