Stromkabel neben Heizungsrohr

Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2016, 17:22
von Fabi aus Berlin
Hallo,
darf man eine NYM-J 3x2,5mm² in ein Kanal reinlegen, in welchem ein Rohr für die Heizung verlegt ist. Das Rohr ist gedämmt und die Leitung hätte einen Abstand von ca 3 cm zum Rohr. Die Wärmeabfuhr ist hier sehr schlecht, da der Kanal geschlossen wird.

Leitungslänge ca. 10m parallel zum gedämmten Heizungsrohr. Die Leitung würde ich mit einem B16 Automaten absichern.


Gruß

Fabi

Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2016, 17:34
von Lightyear
Ich würde mit einer vorzeitigen Alterung rechnen.

Wie warm wird das Heizungsrohr denn..? 45°Vorlauftemperatur oder signifikant mehr..?

Ich würde hier Verlegeart A2 annehmen, da die Abwärme der NYM-Leitung (analog zur wärmegedämmte Wand) nicht wirklich wegkann...

Unter Berücksichtigung des Reduktionsfaktors für 45° Umgebungstemperatur, komme ich auf eine Strombelastbarkeit von deutlich unter 16A.
Ein B13 wäre aber möglich, sofern die 45°C Umgebungstemperatur im Kanal nicht signifikant überschritten wird.

Die Rohrdämmung im geschlossenen Kanal sorgt übrigens keineswegs dafür, dass die Temperatur nicht bis auf die Medientemperatur ansteigt, sie verlangsamt diesen Anstieg nur...

Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2016, 18:20
von Strippe-HH
Und wenn man die Leitung in einen Schutzrohr verlegen würde?

Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2016, 18:24
von Lightyear
Schutzrohr im Kanal..?
Oder Schutzrohr neben dem Kanal..?

Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2016, 18:33
von langer
Strippe-HH hat geschrieben:Und wenn man die Leitung in einen Schutzrohr verlegen würde?

Mit einem Schutzrohr im Kanal wird wohl keine Verbesserung der Umgebungstemperatur erreicht.

Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2016, 19:39
von KDJens
Glück Auf!
Wenn das Heizungsrohr lt. Vorschrift 100% mit z. B. alukaschierten Mineralfaserschalen !!durchgängig!! gedämmt wird, in den Deckendurchführungen mit Brandschutzhülsen bei MFH, sehe ich dort kein Problem. 100% gedämmtes Heizungsrohr strahlt keine Wärme ab, muss natürlich fachgerecht gemacht sein...

Glück Auf!
der Jens

Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2016, 21:29
von Teletrabi
> Wenn das Heizungsrohr lt. Vorschrift 100% mit z. B. alukaschierten
> Mineralfaserschalen !!durchgängig!! gedämmt wird, in den
> Deckendurchführungen mit Brandschutzhülsen bei MFH, sehe ich dort kein
> Problem. 100% gedämmtes Heizungsrohr strahlt keine Wärme ab, muss
> natürlich fachgerecht gemacht sein...

Wunschdenken. Natürlich hat ein Heizungsrohr Wärmeverluste. Auch mit Dämmung (und die ist bei solchen Rohren nicht gerade sehr dick während die Temperaturen zur Raumlauft schon beträchtlich sein lönnen).

Liegt dann noch ein gemeinsamer Kanal vor, wird es richtig spaßig. Welche Umgebungstemperatur des unbelasteten Kabels sich einstellt, liegt dann am Verhältnis der Wärmeabfuhr (und den Flächen) von Rohr und Kanal. Ist der Kanal auch nochmal selbst dämmend, wird's recht kuschelig. Bei dünnem Blech eher weniger...

Lässt sich im Betrieb mal die Temperatur im Kanal messen? Dann hätte man ja 'nen Anhaltswert. Ist allerdings wohl eher eine ungünstige Jahreszeit. (ggf. Schornsteinfegermodus oder Partybetrieb mit voll aufgedrehtem Temperaturregler?) Hinriechend lange (einige Stunden...) abwarten bis zur Temp-Messung. Oder dauerhaft umschlagende Temperaturetiketten dort einbringen und nach dem Winter schauen, Welche Maximaltemperatur erreicht wurde. Idealerweise in der Luft hängend (oder einem alibi-Plastistück ala Kabelbinder mit abstehender Beschriftungsfahne gemessen). Kanalwand wäre etwas zu kalt, Heizungsrohrisolationsoberfläche zu warm (immerhin auf sicherer Seite), Kabelmantel durch Betriebswärme der Leitung verfälscht (nicht mit Norm-Umgebungstemoeraturen mehr vergleichbar).

Re: Stromkabel neben Heizungsrohr

Verfasst: Freitag 4. Mai 2018, 04:28
von Daniela87
Hi,

ich würde sowas nicht tun.

Viele Grüße
Daniela87