Fehlerspannung
Verfasst: Freitag 6. Mai 2016, 22:32
Nabend,
heute habe ich mit jemand eine Aufgabe für die Zwischenprüfung gerechnet (aus: Prüfungsvorbereiter Verlag EINS). Unser Ergebnis deckt sich nicht mit dem aus dem Lösungsheft - die dort angegebene Formel kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Aufgabe:
Drehstrommotor 400V TN Netz. Körperschluss L1. Leitungswiderstand 3 Ohm. Fehlerwiderstand PE 150 Ohm. Trafoerdung 4 Ohm. Körperwiderstand 3,6 kOhm. Standortwiderstand 450 Ohm.
Welche Spannung überbrückt der Befummler (R_K)?
Händisch bekomme ich 200V, per Rechenprogramm ebenso. Laut Lösungsbuch sind es 194 Ohm ??
Seht ihr einen Fehler im Bild, das ich aus den Angaben gezeichnet habe?
(mit diesem Buch gab es schon öfter Diskrepanzen. Sonst war klar, dass darin ein Fehler war. Diesmal bin ich nicht sicher...)
Grüße
Achim