Olaf S-H hat geschrieben:Moin Funker,
wenn Wirtz Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik lernt, dann hat er 6 Wochen Ausbildung zum Thema Prüfen im 1. Lehrjahr und 14 Wochen im 3./4. Lehrjahr.
Insofern meine ich, dass es hier erstmal auf die Grundlagen ankommt - also verstehen, was warum wie gemessen wird.
Gruß Olaf
1. Das mag ja sein - Die Aufgabenstellung war aber vom Meister nicht
"prüfe den Schleifen und Isolationswiderstand von ein paar Steckdosen und ein paar Leuchten in einem Raum und teile mir die Vorgehensweise und das Ergebnis mit, sondern -
führe eine Widerholungsp0rüfung des Raumes nach VDE - 0105 - 100 durch,
d.h. dann nach Abschnitt 5 unter Einschluß der dort benannten VDE 0100 - 600 und gegebenenfalls auch VDE 0701-0702."
Insofern steht in der Aufgabenstellung ein höherer Anspruch. Wenn der
der durch den Ausbildungsstand nicht gegeben ist, muß die Aufgabenstellung mit dem Meister abgeklärt, d.h. hinterfragt werden.
2. Noch ein paar Fragen, die noch nichts mit Messen zu tun haben bei der
genannten Aufgabenstellung Prüfen nach VDE 0105 - 100 notwendig zu klären wären.
Gibt es in der dem Raum vorgelagerten Verteilung oder elektrisch vorhergehenden UV HV, Überspannungsableiter, Fehlerstromsschutzschalter ?
Davon hängt dann ab was man wie prüfen kann und muß.
Bei vorhandenen RCD kann und darf dann unter bestimmten Bedingungen
auf die Messung der PE Schleife verzichtet werden, was bei vielen Stromkreisen eine Frage des effektiven Arbeitens wäre - betriebswirtschaftlicher Aspekt der Prüfung.
Es reicht dann kurz gesagt bei vorhandenen RCD der Nachweis des PE - Durchgangs und gegebenenfalls die Ub Messung oder Ra Messung.
Bei Wiederholungsprüfungen nach VDE 0105 - 100 reicht gegebenenfalls je nach Installationsart auch die Messung der letzten Dose des Stromkreises und für den Rest der Durchgang des PE`s.
Weitere Prüfungen wäre Sichtprüfungen hinsichtlich der Überstreichung oder Deformation von Kontakten, insbesondere von PE Kontakten durch Malerarbeiten.
Welche Netzform liegt vor TT, TN, IT ?
Gibt es ein Erstinstallations- und Prüfprotokoll oder weitere Prüfprotokolle
mit welchem Inhalt ?
Davon ist auch die Festlegung der Prüftiefe abhängig.
Gibt es bei RCD regelmäßige Nachweise des Betreibers zur regelmäßigen Auslösung der RCD ?
Stimmt die Absicherung der Stromkreise mit den Plänen oder den Notwendigkeiten entsprechend Installation überein ?
Sind die Stromkreise des Raumes auf von anderen Räumen getrennte Stromkreisen angeschlossen ? Sind die Stromkreise im Raum getrennt oder
auf einem Stromkreis ?
Kann ich durch Messungen auf den Stromkreisen im Raum gegebenenfalls
Betriebsmittel in anderen Räumen die ebenfalls daran angeschlossen sind
negativ beeinflussen, z.B. bei RCD Test ungewollt abschalten oder bei Riso Prüfung zerstören.
u.s.w.
Man muß sich also schon einmal die Mühe machen VDE 0105 - 100 Kapitel 5
zu lesen, eine Checkliste aufstellen oder zu besorgen und dann danach zu handeln.