Aufgabe Berufsschule
Hallo, in der Berufsschule habe ich erneut eine Aufgabe bekommen, wo mir gerade der Lösungsansatz fehlt .
In einem 230V Netzt hat der Verbraucherwiderstand 9,58333 Ohm. Zwischen welchen Zeiten schaltet ein LS-Schalter B16 ab ?
- also ein B-16-LS-Schalter schaltet beim 3-5 fachen seines Bemessungsstromes ab. Demnach zwischen 48 A-80 A. Doch was haben die 9,583 Ohm damit zu tun ? Bei dem Widerstand fällt Spannung ab, aber wie rechne ich das aus ?
Thx
In einem 230V Netzt hat der Verbraucherwiderstand 9,58333 Ohm. Zwischen welchen Zeiten schaltet ein LS-Schalter B16 ab ?
- also ein B-16-LS-Schalter schaltet beim 3-5 fachen seines Bemessungsstromes ab. Demnach zwischen 48 A-80 A. Doch was haben die 9,583 Ohm damit zu tun ? Bei dem Widerstand fällt Spannung ab, aber wie rechne ich das aus ?
Thx
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moin CornFlak,CornFlak hat geschrieben:... also ein B-16-LS-Schalter schaltet beim 3-5 fachen seines Bemessungsstromes ab. ...
dies ist leider nur die halbe Wahrheit. Kennst Du die Auslösekennlinie?
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1153
- Registriert: Freitag 3. August 2007, 21:53
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 15
- Registriert: Freitag 27. November 2015, 19:23
Mit der Formel berechnet fließt ein Strom von 24A. Was sagt mir das jetzt? Und die Kennlinie zb diese hier http://www.industrie.de/bilder/ea/2008- ... 06_tif.jpg, besagt nur das mit dem 3-5 fachen des Bemessungsstromes.
@Etric welches Fachbuch meinst du? Es gibt unterschiedliche, aber womöglich hab ich das gleiche . In meinem Fachbuch steht bestimmt auch etwas dazu, aber ich findes es nicht :-/.
@Etric welches Fachbuch meinst du? Es gibt unterschiedliche, aber womöglich hab ich das gleiche . In meinem Fachbuch steht bestimmt auch etwas dazu, aber ich findes es nicht :-/.
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
Hallo CornFlak,
schau Dir in Deinem Fachbuch oder in einem Tabellenbuch mal genau die Auslösekennlinie des gegebenen LS an, dann wirst Du feststellen, dass dieser nicht nur bei dem von Dir genannten Überstrom recht schnell auslösen wird.
viele Grüße
langer
edit: Du kannst es auch auf der von Dir eingestellten Kennlinie sehen, denn der Bereich ist nicht nur zwischen den Senkrechten gültig.
schau Dir in Deinem Fachbuch oder in einem Tabellenbuch mal genau die Auslösekennlinie des gegebenen LS an, dann wirst Du feststellen, dass dieser nicht nur bei dem von Dir genannten Überstrom recht schnell auslösen wird.
viele Grüße
langer
edit: Du kannst es auch auf der von Dir eingestellten Kennlinie sehen, denn der Bereich ist nicht nur zwischen den Senkrechten gültig.