Hallo,
ich hab heut den ganzen Tag damit verbracht Lampen außen unter einem Dachvorsprung anzubringen, nur um anschließend festzustellen, dass es nicht funtkoniert. Da hat der dumme Azubi mal wieder das Material angebaut, was er bekommen hat und es passt wohl nicht zusammen .
Folgendes habe ich angebaut: Eine Doppelwannenleuchte mit
Philips hf-performer Electronic Ballast
HF-P 258 TL-D III IDC
2xTL-D 58W Warm Start
2xPL-L 55W Warm Start
und jeweils 2x Philips LEDtube 23W.
Also mir springt da die Wattzahl ins Auge. 2x23W ist bei mir 46W und nicht 58W. Aber liegt der Fehler womöglich noch wo anders? Der LS-Schalter hat gehalten nur die LED's nicht geleuchtet.. benötige ich einen Starter oder ist der bereits integriert? ist das EVG nicht völlig überflüssig und wen ich umverdrahte nach
http://www.witas-minden.de/out/media/In ... 282%29.pdf
Seite 3. Benötige ich hier einen Starter(?), denn im Schaltbild ist keiner eingezeichnet, doch bei den LEDtube's bereits einer mitgeliefert, jedoch kein Steckplatz in der Lampe.
CornFlak
ich hab heut den ganzen Tag damit verbracht Lampen außen unter einem Dachvorsprung anzubringen, nur um anschließend festzustellen, dass es nicht funtkoniert. Da hat der dumme Azubi mal wieder das Material angebaut, was er bekommen hat und es passt wohl nicht zusammen .
Folgendes habe ich angebaut: Eine Doppelwannenleuchte mit
Philips hf-performer Electronic Ballast
HF-P 258 TL-D III IDC
2xTL-D 58W Warm Start
2xPL-L 55W Warm Start
und jeweils 2x Philips LEDtube 23W.
Also mir springt da die Wattzahl ins Auge. 2x23W ist bei mir 46W und nicht 58W. Aber liegt der Fehler womöglich noch wo anders? Der LS-Schalter hat gehalten nur die LED's nicht geleuchtet.. benötige ich einen Starter oder ist der bereits integriert? ist das EVG nicht völlig überflüssig und wen ich umverdrahte nach
http://www.witas-minden.de/out/media/In ... 282%29.pdf
Seite 3. Benötige ich hier einen Starter(?), denn im Schaltbild ist keiner eingezeichnet, doch bei den LEDtube's bereits einer mitgeliefert, jedoch kein Steckplatz in der Lampe.
CornFlak
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 459
- Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moin zusammen,
die Anleitung ist ja der Brüller.
Gruß Olaf
die Anleitung ist ja der Brüller.
Wird die Leuchte vom IP ertifiziert?Anleitung hat geschrieben:... IP-zertifizierten Leuchte ...
Die Norm gibt es nicht.Anleitung hat geschrieben:... Der Umbau hat gemäß der Vorschrift DIN 701 zu geschehen. ...
Ein ortsveränderliches Gerät im Rahmen einer Prüfung einer Neuanlage?Anleitung hat geschrieben:... Prüfprotokolle z.B. nach DIN VDE 0701-0702 im Rahmen der DIN VDE 0100 ...
Dieser Hinweis taugt endlich mal etwas. Viel Spaß bei der Erstellung der Konformitätserklärung für den Umbau.Anleitung hat geschrieben:... Diese Variante stellt einen Umbau der vorhandenen Leuchte dar! Bitte beachten Sie, dass bei einer Neuverdrahtung der Leuchte die bestehende Zertifizierung der Leuchte erlischt. ...
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- street style03
- Null-Leiter
- Beiträge: 842
- Registriert: Dienstag 19. Mai 2009, 15:39
- Wohnort: Zwischen München und Berlin
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
Es gibt diese "Starter" auch ohne Sicherung, da ist nur eine Drahtbrücke drin.street style03 hat geschrieben:Moment bei LED Röhren müssen die Starter verwendet werden die dabei liegen, das ist nämlich kein Starter sondern eine Feinsicherung
Ich persönlich halte von diesen LED- Tubes zum Umrüsten gar nichts, da man grade bei EVGs die Leuchte ändern muss und somit die CE erlischt.
Wenn man nun ganz kleinlich ist, könnte man auch bei dem Betrieb an KVG und/oder VVG mit diesem "Starter" behaupten, dass diese Leuchte nicht mehr im bestimmungsgemäßen Gebrauch ist und somit die CE auch hinfällig wäre.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 457
- Registriert: Donnerstag 15. Mai 2014, 18:34
- Wohnort: Münsterland
Einspruch euer Ehren:langer hat geschrieben: Ich persönlich halte von diesen LED- Tubes zum Umrüsten gar nichts, da man grade bei EVGs die Leuchte ändern muss und somit die CE erlischt...
Ich nutze z.B. von Philips LED-Tubes extra nur für EVG. Da kann ich vorher in einer Liste nachschauen ob das EVG in meiner Leuchte geeignet ist. Nix Umbau.
Habe Lichtbänder einer ganze Lagerhalle damit ausgestattet und kann nix negatives berichten.
Edit:
Die Anleitung ist auch nicht von Philips (aber mit Bildern von Philips), sondern wohl von dem shop.
Ich traue dem großen Leuchtmittelhersteller auch solche Formulierungen zu, aber diesmal nicht...
Gruß Andreas