Berechnung Kurzschlussstrom...
Verfasst: Freitag 19. Dezember 2014, 08:43
von zuckerfrei
Hallo zusammen,
habe eine Aufgabe wo ich nicht weiter weiß und mir vielleicht jemand von euch aushelfen könnte.
Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll :-/
Z.B. die Leiterlänge die angegeben ist ist die bezogen auf die Zuleitung zum Gerät?
Oder Der Widerstand Rst muss ich den sälber wählen?
Ich habe an L3 laut BIld den Kurzschluss aber das sieht für mich eher wie ein Erdschluss aus?
Also es geht um folgendes:
Verfasst: Freitag 19. Dezember 2014, 09:08
von langer
Hallo Zuckerfrei und herzlich willkommen im Forum.
Hast Du schon Ansätze erarbeitet?
Verfasst: Freitag 19. Dezember 2014, 09:13
von zuckerfrei
Jain :-)
Also bisher habe ich den Widerstand Rpe ausgerechnet da ich den spezifischen Leitwert habe - habe für Rpe 0,36Ohm das macht bei 230V einen Strom von 638,8A. Für Rf hätte ich einfach angenommen das der Widerstand 0,01Ohm ist weil ich den ja sonst nicht berechnen kann und da der Kurzschluss ist, oder?
Verfasst: Freitag 19. Dezember 2014, 09:21
von langer
Und was ist mit RL und RF?
Verfasst: Freitag 19. Dezember 2014, 09:24
von zuckerfrei
langer hat geschrieben:Und was ist mit RL und RF?
Das ist ja mein Problem für Rf habe ich ja nichts außer die Spannung gegeben um das zu berechnen.
Wie gesagt ich hätte angenommen der Widerstand Rf möglichst klein sein mus also etwas an die 0,01Ohm weil dort der Kurzschluss ist
Verfasst: Freitag 19. Dezember 2014, 10:10
von zuckerfrei
Habe mal was gerechnet kann mal einer bitte gucken ob das so stimmen könnte?
Verfasst: Samstag 20. Dezember 2014, 18:09
von Etrick
Zeichne einmal nur den fehlerhaften Stromkreis und lass erst einmal den "Fummler" weg.
(Aufgrund der Widerstandsverhältnisse hat der einen vernachlässigbaren Einfluss auf den Fehlerstrom).
Fällt dir etwas auf?
Gruß
Achim
Verfasst: Samstag 20. Dezember 2014, 19:56
von Keytos
Servus!
Ob mit solchen absurden Aufgabenstellungen jemanden die Elektrotechnik verständlich gemacht wird ist stark zu bezweifeln.
Gruß
Keytos
Verfasst: Sonntag 21. Dezember 2014, 14:20
von zuckerfrei
Etrick hat geschrieben:Zeichne einmal nur den fehlerhaften Stromkreis und lass erst einmal den "Fummler" weg.
(Aufgrund der Widerstandsverhältnisse hat der einen vernachlässigbaren Einfluss auf den Fehlerstrom).
Fällt dir etwas auf?
Gruß
Achim
Ich hätte dann eine Reihenschaltung aus RL, RF und RPE
dann hätte ich einen Gesamtwiderstand von 0,72Ohm + RF
I= 230v / 0,72Ohm = 319,4 A
und mit RF -> I = 230V / 0,82Ohm = wären wir bei 280A
Also das macht schon einen Unterschied wie ich finde - Muss man den Rf hier selber wählen, weglassen oder ausrechnen?
oder verstehe ich das falsch
Verfasst: Sonntag 21. Dezember 2014, 15:47
von Keytos
zuckerfrei hat geschrieben:Ich hätte dann eine Reihenschaltung aus RL, RF und RPE
dann hätte ich einen Gesamtwiderstand von 0,72Ohm + RF
I= 230v / 0,72Ohm = 319,4 A
und mit RF -> I = 230V / 0,82Ohm = wären wir bei 280A
Also das macht schon einen Unterschied wie ich finde - Muss man den Rf hier selber wählen, weglassen oder ausrechnen?
oder verstehe ich das falsch
Servus,
gehe einen Schritt zurück auf 10h10 am 19.12. da lagst Du mit dem Widerstandswert näher dran.
Gruß
Keytos