Berechnung Kurzschlussstrom...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 12
- Registriert: Freitag 19. Dezember 2014, 08:33
Berechnung Kurzschlussstrom...
Hallo zusammen,
habe eine Aufgabe wo ich nicht weiter weiß und mir vielleicht jemand von euch aushelfen könnte.
Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll :-/
Z.B. die Leiterlänge die angegeben ist ist die bezogen auf die Zuleitung zum Gerät?
Oder Der Widerstand Rst muss ich den sälber wählen?
Ich habe an L3 laut BIld den Kurzschluss aber das sieht für mich eher wie ein Erdschluss aus?
Also es geht um folgendes:
habe eine Aufgabe wo ich nicht weiter weiß und mir vielleicht jemand von euch aushelfen könnte.
Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll :-/
Z.B. die Leiterlänge die angegeben ist ist die bezogen auf die Zuleitung zum Gerät?
Oder Der Widerstand Rst muss ich den sälber wählen?
Ich habe an L3 laut BIld den Kurzschluss aber das sieht für mich eher wie ein Erdschluss aus?
Also es geht um folgendes:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 12
- Registriert: Freitag 19. Dezember 2014, 08:33
Jain :-)
Also bisher habe ich den Widerstand Rpe ausgerechnet da ich den spezifischen Leitwert habe - habe für Rpe 0,36Ohm das macht bei 230V einen Strom von 638,8A. Für Rf hätte ich einfach angenommen das der Widerstand 0,01Ohm ist weil ich den ja sonst nicht berechnen kann und da der Kurzschluss ist, oder?
Also bisher habe ich den Widerstand Rpe ausgerechnet da ich den spezifischen Leitwert habe - habe für Rpe 0,36Ohm das macht bei 230V einen Strom von 638,8A. Für Rf hätte ich einfach angenommen das der Widerstand 0,01Ohm ist weil ich den ja sonst nicht berechnen kann und da der Kurzschluss ist, oder?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 12
- Registriert: Freitag 19. Dezember 2014, 08:33
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 12
- Registriert: Freitag 19. Dezember 2014, 08:33
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1153
- Registriert: Freitag 3. August 2007, 21:53
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 12
- Registriert: Freitag 19. Dezember 2014, 08:33
Ich hätte dann eine Reihenschaltung aus RL, RF und RPEEtrick hat geschrieben:Zeichne einmal nur den fehlerhaften Stromkreis und lass erst einmal den "Fummler" weg.
(Aufgrund der Widerstandsverhältnisse hat der einen vernachlässigbaren Einfluss auf den Fehlerstrom).
Fällt dir etwas auf?
Gruß
Achim
dann hätte ich einen Gesamtwiderstand von 0,72Ohm + RF
I= 230v / 0,72Ohm = 319,4 A
und mit RF -> I = 230V / 0,82Ohm = wären wir bei 280A
Also das macht schon einen Unterschied wie ich finde - Muss man den Rf hier selber wählen, weglassen oder ausrechnen?
oder verstehe ich das falsch
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 576
- Registriert: Freitag 25. Juli 2014, 16:08
- Wohnort: Berlin
zuckerfrei hat geschrieben:Ich hätte dann eine Reihenschaltung aus RL, RF und RPE
dann hätte ich einen Gesamtwiderstand von 0,72Ohm + RF
I= 230v / 0,72Ohm = 319,4 A
und mit RF -> I = 230V / 0,82Ohm = wären wir bei 280A
Also das macht schon einen Unterschied wie ich finde - Muss man den Rf hier selber wählen, weglassen oder ausrechnen?
oder verstehe ich das falsch
Servus,
gehe einen Schritt zurück auf 10h10 am 19.12. da lagst Du mit dem Widerstandswert näher dran.
Gruß
Keytos