Strom berechnen Transformator

Das Azubi & Studenten Board
Antworten
philippmitt
Beiträge: 17
Registriert: Montag 27. Oktober 2014, 19:18

Strom berechnen Transformator

Beitrag von philippmitt »

Hallo,

benötige eure Hilfe, mir ist nicht ganz klar wie ich den Strom eines Trafos berechnen.
Hier ein Beispiel:
S= 10KvA Transformator
U= 400V
cos=0,80

I= 10000/400*1,73 (Wurzel 3)*0,80

Meine Frage lässt es sich mit der Scheinleistung den Strom so berechnen?
Benutzeravatar
_08_15_
Null-Leiter
Beiträge: 826
Registriert: Samstag 24. Februar 2007, 15:43
Wohnort: Münsterland

Beitrag von _08_15_ »

Hallo philippmitt,

was steht den in deiner Formelsammlung/Tabellenbuch wie man die Scheinleistung berechnet?

Dann die Formel nach I umstellen.
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Moin..
philippmitt hat geschrieben:..
S= 10KvA Transformator
U= 400V
cos=0,80
..
die Scheinleistung errechnet sich aus U x I x 1,73 ( = 10kVA ), wenn es denn ein Drehstromtrafo ist ( wovon bei der Leistung auszugehen sein sollte ).

Die Angabe cos 0,8 ist für die Berechnung "über".


OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Benutzeravatar
50Hertz
Null-Leiter
Beiträge: 3559
Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
Wohnort: Dümmerland
Kontaktdaten:

Maßeinheiten schreibweise

Beitrag von 50Hertz »

Hallo!

Ich empfehle dringend, gerade den Berufsanfängern, eine korrekte Schreibweise einzuhalten. Gerade die Fraktion mit dem Herrschaftswissen der Sprache lässt einen gerne mal auflaufen.
Es geht nicht um meine Pingeligkeit, sondern z.B. schulische Bewertungen von Prüfungsleistungen.

aus S= 10KvA wird
S = 10 kVA

Sollte ein Tipp sein, nicht mehr.

Grüße
50Hertz
philippmitt
Beiträge: 17
Registriert: Montag 27. Oktober 2014, 19:18

Beitrag von philippmitt »

Hallo,
Danke für eure Antworten.
Müsste ich nicht vorher die Scheinleistung auf die Wirkleistung umrechnen?

Die Formel lautet ja I= P / Ux1.7,3 x cos phi

Lg
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Moin..

ich empfehle dir, die Links dringend zu "studieren", da die Aufgabenstellung und deine Fragestellung dazu, eine größere Wissens-Lücke vermuten lässt.. :cool:

http://www.elektrotechnik-fachwissen.de ... lstrom.php

http://www.energie.ch/drehstrom-und-wechselstrom

http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 201114.htm


OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
philippmitt
Beiträge: 17
Registriert: Montag 27. Oktober 2014, 19:18

Beitrag von philippmitt »

Danke für die nützlichen Links, besonders der erste Link war hilfreich.
So langsam wird mir das Thema klar :D
Johann-Ulrich
Null-Leiter
Beiträge: 2
Registriert: Samstag 26. Januar 2013, 15:10

Trafofrage

Beitrag von Johann-Ulrich »

Geschätzter Fragesteller,

vielleicht ist die Frage in der Zwischenzeit bereits beantwortet, trotzdem erlaube ich mir noch eine Bemerkung.

Einem Trafo ist der Leistungsfaktor der angeschlossenen Verbraucher egal. Das massgebende ist der (Schein)-Strom. Dieser begrenzt die Belastung. Die Angabe auf dem Typenschild (In) gewährleistet bei korrekter Schutzeinstellung (Absicherung), den thermischen Schutz des Trafos. Wenn Du also Motoren mit einem schlechten Leistungsfaktor angeschlossen hast, kannst Du weniger Wirkleistung übertragen, als wenn Du ohmsche Heizungen angeschlossen hättest.

Hättest Du einen Generator mit einer Antriebsmaschine (Turbine oder Dieselmotor) wäre der Generator (wie der Trafo) das Element, bei dem der Strom die Grenze darstellen würde und die Antriebmaschine jenes, das in der Wirkleistungabgabe begrenzt wäre.

Gruss aus Zürich

Johann-Ulrich