Strom berechnen Transformator
-
- Beiträge: 17
- Registriert: Montag 27. Oktober 2014, 19:18
Strom berechnen Transformator
Hallo,
benötige eure Hilfe, mir ist nicht ganz klar wie ich den Strom eines Trafos berechnen.
Hier ein Beispiel:
S= 10KvA Transformator
U= 400V
cos=0,80
I= 10000/400*1,73 (Wurzel 3)*0,80
Meine Frage lässt es sich mit der Scheinleistung den Strom so berechnen?
benötige eure Hilfe, mir ist nicht ganz klar wie ich den Strom eines Trafos berechnen.
Hier ein Beispiel:
S= 10KvA Transformator
U= 400V
cos=0,80
I= 10000/400*1,73 (Wurzel 3)*0,80
Meine Frage lässt es sich mit der Scheinleistung den Strom so berechnen?
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
Die Angabe cos 0,8 ist für die Berechnung "über".
OW
die Scheinleistung errechnet sich aus U x I x 1,73 ( = 10kVA ), wenn es denn ein Drehstromtrafo ist ( wovon bei der Leistung auszugehen sein sollte ).philippmitt hat geschrieben:..
S= 10KvA Transformator
U= 400V
cos=0,80
..
Die Angabe cos 0,8 ist für die Berechnung "über".
OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- 50Hertz
- Null-Leiter
- Beiträge: 3559
- Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
- Wohnort: Dümmerland
- Kontaktdaten:
Maßeinheiten schreibweise
Hallo!
Ich empfehle dringend, gerade den Berufsanfängern, eine korrekte Schreibweise einzuhalten. Gerade die Fraktion mit dem Herrschaftswissen der Sprache lässt einen gerne mal auflaufen.
Es geht nicht um meine Pingeligkeit, sondern z.B. schulische Bewertungen von Prüfungsleistungen.
aus S= 10KvA wird
S = 10 kVA
Sollte ein Tipp sein, nicht mehr.
Grüße
50Hertz
Ich empfehle dringend, gerade den Berufsanfängern, eine korrekte Schreibweise einzuhalten. Gerade die Fraktion mit dem Herrschaftswissen der Sprache lässt einen gerne mal auflaufen.
Es geht nicht um meine Pingeligkeit, sondern z.B. schulische Bewertungen von Prüfungsleistungen.
aus S= 10KvA wird
S = 10 kVA
Sollte ein Tipp sein, nicht mehr.
Grüße
50Hertz
-
- Beiträge: 17
- Registriert: Montag 27. Oktober 2014, 19:18
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
ich empfehle dir, die Links dringend zu "studieren", da die Aufgabenstellung und deine Fragestellung dazu, eine größere Wissens-Lücke vermuten lässt..
http://www.elektrotechnik-fachwissen.de ... lstrom.php
http://www.energie.ch/drehstrom-und-wechselstrom
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 201114.htm
OW
ich empfehle dir, die Links dringend zu "studieren", da die Aufgabenstellung und deine Fragestellung dazu, eine größere Wissens-Lücke vermuten lässt..
http://www.elektrotechnik-fachwissen.de ... lstrom.php
http://www.energie.ch/drehstrom-und-wechselstrom
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 201114.htm
OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Beiträge: 17
- Registriert: Montag 27. Oktober 2014, 19:18
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Samstag 26. Januar 2013, 15:10
Trafofrage
Geschätzter Fragesteller,
vielleicht ist die Frage in der Zwischenzeit bereits beantwortet, trotzdem erlaube ich mir noch eine Bemerkung.
Einem Trafo ist der Leistungsfaktor der angeschlossenen Verbraucher egal. Das massgebende ist der (Schein)-Strom. Dieser begrenzt die Belastung. Die Angabe auf dem Typenschild (In) gewährleistet bei korrekter Schutzeinstellung (Absicherung), den thermischen Schutz des Trafos. Wenn Du also Motoren mit einem schlechten Leistungsfaktor angeschlossen hast, kannst Du weniger Wirkleistung übertragen, als wenn Du ohmsche Heizungen angeschlossen hättest.
Hättest Du einen Generator mit einer Antriebsmaschine (Turbine oder Dieselmotor) wäre der Generator (wie der Trafo) das Element, bei dem der Strom die Grenze darstellen würde und die Antriebmaschine jenes, das in der Wirkleistungabgabe begrenzt wäre.
Gruss aus Zürich
Johann-Ulrich
vielleicht ist die Frage in der Zwischenzeit bereits beantwortet, trotzdem erlaube ich mir noch eine Bemerkung.
Einem Trafo ist der Leistungsfaktor der angeschlossenen Verbraucher egal. Das massgebende ist der (Schein)-Strom. Dieser begrenzt die Belastung. Die Angabe auf dem Typenschild (In) gewährleistet bei korrekter Schutzeinstellung (Absicherung), den thermischen Schutz des Trafos. Wenn Du also Motoren mit einem schlechten Leistungsfaktor angeschlossen hast, kannst Du weniger Wirkleistung übertragen, als wenn Du ohmsche Heizungen angeschlossen hättest.
Hättest Du einen Generator mit einer Antriebsmaschine (Turbine oder Dieselmotor) wäre der Generator (wie der Trafo) das Element, bei dem der Strom die Grenze darstellen würde und die Antriebmaschine jenes, das in der Wirkleistungabgabe begrenzt wäre.
Gruss aus Zürich
Johann-Ulrich