Motortypenschild
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Sonntag 21. September 2014, 11:33
Motortypenschild
Hallo Leute,
habe gerade beim Lernen ziemliche Probleme mit den Angaben auf Motortypenschildern und deren Bedeutung. Habe jetzt schon in etlichen Foren im Internet gesucht und komme auf keinen grünen Zweig.
Es geht mir um Folgende Angaben:
Δ/Y 230/400 V 14,2/8,2 A
-Was ich weiß ist, das die erste Spannungsangabe die maximale Strangspannung des Motors angibt. Daraus schließe ich, das ich diesen Motor in Stern betreiben muss da im Stern an jedem Strang(Wicklung) 230V anliegen. Im Dreieck würden 400V an jedem Strang anliegen was bei diesem Motor die maximale Strangspannung übersteigen würde.
-Für was steht Δ/Y?
-Für was stehen die 400V?
-Für was stehen die 14,2A?
-Für was stehen die 8,2A?
Achja.Bei den Aufgaben wird immer von dem bei uns üblichen Drehstromnetz ausgegangen.
habe gerade beim Lernen ziemliche Probleme mit den Angaben auf Motortypenschildern und deren Bedeutung. Habe jetzt schon in etlichen Foren im Internet gesucht und komme auf keinen grünen Zweig.
Es geht mir um Folgende Angaben:
Δ/Y 230/400 V 14,2/8,2 A
-Was ich weiß ist, das die erste Spannungsangabe die maximale Strangspannung des Motors angibt. Daraus schließe ich, das ich diesen Motor in Stern betreiben muss da im Stern an jedem Strang(Wicklung) 230V anliegen. Im Dreieck würden 400V an jedem Strang anliegen was bei diesem Motor die maximale Strangspannung übersteigen würde.
-Für was steht Δ/Y?
-Für was stehen die 400V?
-Für was stehen die 14,2A?
-Für was stehen die 8,2A?
Achja.Bei den Aufgaben wird immer von dem bei uns üblichen Drehstromnetz ausgegangen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1662
- Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
- Wohnort: Berlin
Na, da brauchen wir Dir ja nur die Symbole erklären und der rest löst sich von selbst...
Das Dreieck bedeutet Dreieckschaltung, das Y die Sternschaltung, die Linienabschnitte sind mit einfachen Mitteln dargestellte Strangwicklungen.
Und weil wir zwei Fälle haben, ergeben sich damit auch jeweils zwei Kennwerte.
Bingo?
Das Dreieck bedeutet Dreieckschaltung, das Y die Sternschaltung, die Linienabschnitte sind mit einfachen Mitteln dargestellte Strangwicklungen.
Und weil wir zwei Fälle haben, ergeben sich damit auch jeweils zwei Kennwerte.
Bingo?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Sonntag 21. September 2014, 11:33
- Willi S
- Null-Leiter
- Beiträge: 962
- Registriert: Dienstag 16. Oktober 2007, 19:12
- Wohnort: Bottrop-Kirchhellen, Ruhrgebiet
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1662
- Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
- Wohnort: Berlin
SPS hat geschrieben:Dreieck - Kleine Spannung 230V Drehstrom(nicht unser Netz) - Großer Strom
Stern - Große Spannung 400V Drehstrom (unser Netz) - Kleiner Strom
Zur Zeit werden in Berlin die letzten 3x230V-Netze auf 400/230V umgestellt, insofern also auch in unseren Breiten nicht unrealistisch.
Natürlich diente die Aufgabe dazu, Verwirrung zu stiften, das hat ja offensichtlich funktioniert:D
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
Was? Echt? Nach bald 90 Betriebsjahren hat man die Anlagenbetreiber soweit dass sie modernisieren müssen? *Schnief* Dann ist´s wohl tatsächlich vorbei mit den Exoten-Netzen bei der öffentlichen Energieversorgung...Zur Zeit werden in Berlin die letzten 3x230V-Netze auf 400/230V umgestellt...
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 79
- Registriert: Dienstag 18. Mai 2010, 16:42
Hallo Nik_93
Δ/Y 230/400 V 14,2/8,2 A
Du mußt einfach nur 2x die ENTER-Taste drücken, dann ist alles einfacher lesbar:
Δ / Y
230 / 400 V
14,2 / 8,2 A
Betrieb am 400V-Drehstrom-Netz: STERN mit 8,2A (max. Strangspannung 230V)
Betrieb am 230V-Drehstrom-Netz: DREICEK mit 14,2A
Es gibt auch Maschinenbauer die ihre Maschinen in Länder mit einem 230V-Drehstrom-Netz verkaufen, dort ist natürlich die Angabe der 14,2A wichtig (Kabelauslegung, Motorschutz, ....)
Grüße
Frank
Δ/Y 230/400 V 14,2/8,2 A
Du mußt einfach nur 2x die ENTER-Taste drücken, dann ist alles einfacher lesbar:
Δ / Y
230 / 400 V
14,2 / 8,2 A
Betrieb am 400V-Drehstrom-Netz: STERN mit 8,2A (max. Strangspannung 230V)
Betrieb am 230V-Drehstrom-Netz: DREICEK mit 14,2A
Es gibt auch Maschinenbauer die ihre Maschinen in Länder mit einem 230V-Drehstrom-Netz verkaufen, dort ist natürlich die Angabe der 14,2A wichtig (Kabelauslegung, Motorschutz, ....)
Grüße
Frank