Elektronische Trafos messen, womit?
Um zu der Problematik mit der Spannung zurück zu kommen (also AC oder DC). Habt ihr keinen Spannungsprüfer mit automatischer Bereichswahl? ICh bin zwar kein professioneller Elektriker oder Elektroniker, aber die 40? kann man doch mal investieren. Mein Beha Alpha zeigt mir bereits ab 12V die Spannungsart an und im Anschluß kann ich die genaue Spannung mit meinem Multi nachmessen. Nur so als Tipp unter "Kollegen"
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 523
- Registriert: Sonntag 8. Februar 2004, 15:02
- Wohnort: Horgen am Zürichsee
- Kontaktdaten:
Elektronische Trafos für Halogenbeleuchtung arbeiten mit Hochfrequenz, ca 20...40 kHz (Darum Steht auf dem Trafo auch: max. Leitungslänge 2m).
Nun ist es in der Natur der Sache, dass ein billiges Normalmessgerät mit dieser Frequenz nicht klarkommt und Mist anzeigt. Es muss ein "True RMS" Messgerät verwendet werden, diese sind Teurer, zeigen aber den richtigen Wert an.
Gruss HPG
Nun ist es in der Natur der Sache, dass ein billiges Normalmessgerät mit dieser Frequenz nicht klarkommt und Mist anzeigt. Es muss ein "True RMS" Messgerät verwendet werden, diese sind Teurer, zeigen aber den richtigen Wert an.
Gruss HPG
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
Hallo Teletrabi,
das liegt daran, daß Beiträge, die geändert werden dazu führen, daß der "Uralt Beitrag" wieder zu Tage gefördert wird (heißt: Er erscheint wieder ganz oben in der "Hitliste"). Dabei wird allerdings der letzte Beitragschreiber in der Übersicht genannt und nicht der, der den Beitrag tatsächlich geändert hat.
Im aktuellen Beispiel hast Du den letzen Beitrag geschrieben, Torsten hat gestern eine Änderung vorgenommen.
Gruß
Rau
das liegt daran, daß Beiträge, die geändert werden dazu führen, daß der "Uralt Beitrag" wieder zu Tage gefördert wird (heißt: Er erscheint wieder ganz oben in der "Hitliste"). Dabei wird allerdings der letzte Beitragschreiber in der Übersicht genannt und nicht der, der den Beitrag tatsächlich geändert hat.
Im aktuellen Beispiel hast Du den letzen Beitrag geschrieben, Torsten hat gestern eine Änderung vorgenommen.
Gruß
Rau