ich mach mal den Anfang für die erste Frage eines Azubis!
Ich weiss wie ein FI (RCD) funzt aber nicht wie ein DI (SRCD) funzt. Und was genau der Unterschied ist?
Könnt ihr mir vieleicht helfen?
Gruß
Neo
Unterschied zwischen DI und FI
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 998
- Registriert: Samstag 18. Juni 2005, 21:04
- Wohnort: Dortmund
- Kontaktdaten:
Abschrift aus dem Kiefer "VDE 0100 und die Praxis 11. Auflage"
Das wurde hier schon mal diskutiert!
http://www.diesteckdose.net/thread.php? ... =13&page=1
Wenn in einem fehlerbehafteten System das im Ringkernwandler entstehende Magnetfeld, das dort eine Spannung induziert, ausreicht, um eine direkte Auslösung der RCD in die Wege zu leiten, dann handelt es sich um eine "RCD ohne Hilfsspannungsquelle", und das Gerät wird als "Fehlerstrom-Schutzeinrichtung" bezeichnet. Wird die im Ringkernwandler induzierte Spannung verstärkt (elektronische Verstärkerschaltung), wofür eine Hilfsspannungsquelle erforderlich ist, dann handelt es sich um eine "RCD mit Hilfsspannungsquelle", und das Gerät wird als "Differenzstrom-Schutzeinrichtung" bezeichnet.
So steht es im Kiefer 11. Auflage Seite 111
Gruß
Karl
Das wurde hier schon mal diskutiert!
http://www.diesteckdose.net/thread.php? ... =13&page=1
Wenn in einem fehlerbehafteten System das im Ringkernwandler entstehende Magnetfeld, das dort eine Spannung induziert, ausreicht, um eine direkte Auslösung der RCD in die Wege zu leiten, dann handelt es sich um eine "RCD ohne Hilfsspannungsquelle", und das Gerät wird als "Fehlerstrom-Schutzeinrichtung" bezeichnet. Wird die im Ringkernwandler induzierte Spannung verstärkt (elektronische Verstärkerschaltung), wofür eine Hilfsspannungsquelle erforderlich ist, dann handelt es sich um eine "RCD mit Hilfsspannungsquelle", und das Gerät wird als "Differenzstrom-Schutzeinrichtung" bezeichnet.
So steht es im Kiefer 11. Auflage Seite 111
Gruß
Karl
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 998
- Registriert: Samstag 18. Juni 2005, 21:04
- Wohnort: Dortmund
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
So in etwa. Die Hilfsspannung speist eine Verstärkerstufe. Aus deiner Stereoanlage kommen ja auch nicht direkt die 230 Steckdosenvolt zusätzlich zum Audiosignal des DVD-Players.
Nebeneffekt der Hilfsspannungsgeschichte ist, dass die DI i.d.R. dann auch als Unterspannungsauslöser arbeiten. Der Schaltkontakt muss wie bei 'nem Relais in Selbsthaltung nach anlegen der Betriebsspannung manuell aktiviert werden. Bei einer Spannungsunterbrechung fällt er selbstätig ab und bleibt auch nach Spannungswiderkehr bis zum erneuten händischen Aktiviren auf "AUS".
Nebeneffekt der Hilfsspannungsgeschichte ist, dass die DI i.d.R. dann auch als Unterspannungsauslöser arbeiten. Der Schaltkontakt muss wie bei 'nem Relais in Selbsthaltung nach anlegen der Betriebsspannung manuell aktiviert werden. Bei einer Spannungsunterbrechung fällt er selbstätig ab und bleibt auch nach Spannungswiderkehr bis zum erneuten händischen Aktiviren auf "AUS".